精选《消防资源网》(公众号cn00119)优秀专题,适应最新规范标准,答疑释惑!
所有文章均可留言探讨,欢迎叠楼回复!
1、规范标准应用
2、消防产品监管原则
3、新规解读
4、规范·专题·文件汇总
5、防火单元·底层逻辑
6、安全疏散·底层逻辑
7、基础专题
8、建筑高度和层数
9、防火间距
10、灭火救援
11、安全疏散
12、安全疏散距离
13、安全疏散人数·净宽度
14、疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
15、消防电梯
16、防火分隔
17、防火涂料
18、工业建筑
19、主要建筑功能的消防要求
20、主要建筑部位的消防要求
21、住宅建筑
22、商业服务网点
23、汽车库
24、电动汽车库
25、消防水源及给水设施
26、消防水泵&泵房
27、消火栓系统
28、自动喷水灭火系统
29、细水雾灭火系统
30、消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
31、气体灭火系统
32、灭火器
33、防烟排烟系统
34、消防控制室
35、消防设施-供配电
36、火灾自动报警系统(火灾报警)
37、应急照明疏散指示
38、报警联动-设计验收
39、给排水消防问题集锦
40、消防问答
41、解读及应用-释疑
42、磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
43、磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
最近更新
规范标准应用
1、建筑构件 | 耐火性能确定原则,《建规》表3.2.1、表5.1.2
2、消防规范用词与设计目标,‘宜’条款不可形同虚设
3、消防规范-典型用词与条文效力,严格程度用词说明
4、消防产品身份信息(A B签),查验方法、依据!
5、消防标准分类,《通用规范》及推荐性标准实施原则!国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准!
6、实施原则-《建筑防火通用规范》《消防设施通用规范》
7、防火分区,《建筑工程建筑面积计算规范》解读应用!
8、同与异| 防火分区面积、工程建筑面积,前生今世-防火分区面积!
9、建筑防火分类及定性,消防规范体系及适应原则!
10、消防技术标准,规范体系| 概述,适应原则!
11、破局| 人员密集场所·人员密集的场所!
12、住建部-消防咨询回复·《暂行规定》问题解答!
13、依“消防规范体系原则”,处置“建筑防火设计要求”!
14、怎样执行新版消防技术规范!
15、消防规范用词说明、黑体与非黑体条文区别及规则!
16、局部消防验收-基本条件及相关措施要求!
17、“消防性能化设计”,不应沦为一块遮羞布!
18、消防产品认证改革-对消防监督验收的影响及对策!
19、关于消防产品认证的那些事:3C、FM、UL、VDS、LPCB、CE!
消防产品监管原则
1、产品标准&工程建设标准,协调原则| 柜式惰性气体灭火装置、消防栓箱门等
2、预作用灭火装置-空压机组是否可以单独采购?
3、泡沫-水喷淋| 比例混合装置可否分开设置?可否对应多个保护区?
4、消防产品| 型式检验(试验)、委托检验、分型检验、监督检验、变更确认检验!
5、消防认证(强制性.自愿性)&产品技术鉴定!
6、消防产品| 一致性原则,基本要求及常见问题!
7、消防产品| 市场准入原则,入场资料验证!
8、设计参数&标准要求-消防验收合格判定标准!
9、“允许误差”的争议-消防验收合格判定标准!
新规解读
1、人员密集场所、人员密集的场所-解读《建筑防火通用规范》
2、固定窗(应急排烟窗. 排烟排热设施)-解读《建筑防火通用规范》
3、防火分区-解读《建筑防火通用规范》
4、疏散门. 疏散走道. 疏散楼梯的最小净宽度-解读《建筑防火通用规范》
5、最大允许疏散距离-解读《建筑防火通用规范》
6、解读:固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统-《消防设施通用规范》
7、解读:干粉灭火系统-《消防设施通用规范》
8、解读:气体灭火系统-《消防设施通用规范》
9、解读:水喷雾、细水雾灭火系统-《消防设施通用规范》
10、解读:灭火器-《消防设施通用规范》
11、解读:泡沫灭火系统-《消防设施通用规范》
12、解读:火灾自动报警系统-《消防设施通用规范》
13、解读:消防给水与消火栓系统-《消防设施通用规范》
14、解读:自动喷水灭火系统-《消防设施通用规范》
15、解读:建筑防烟排烟系统-《消防设施通用规范》
16、37大亮点,100多项变更—详解2018《建筑设计防火规范》图示!
17、扩展、隐喻、疏漏-《建筑设计防火规范》图示(2019)!
18、最新更正(2019年5月)-《建筑设计防火规范》图示(2018版)!
19、《民用建筑设计统一标准》-防火设计的影响及意义!
20、解读:《办公建筑设计标准》-建筑防火15大亮点,分解应用!
21、解读·释惑:《火灾自动报警施工及验收标准》2019!
规范·专题·文件汇总
1、2021,建筑防火大全!100类场所部位-精选汇编!
2、【珍藏】消防救援-行业标准大全!(应急管理部: 2020年 第5号)
3、【收藏】火灾自动报警系统-接线大全
4、一网打尽-火灾自动报警·消防联动控制系统
5、消防系统-报警联动控制(全集,共18类)
6、建筑防火-安全疏散
防火单元·底层逻辑
1、防火单元—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
2、住宅建筑的防火单元—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
3、防火分区内部的防火单元—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
4、 建筑内部的防火单元—防火分区—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
5、城镇规划中的防火单元—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
6、石峥嵘 | 《建筑防火-需要回归底层逻辑》(附课件下载)
安全疏散·底层逻辑
1、1:火灾风险等级与阶段疏散策略—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
2、2:安全疏散路径的确立原则—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
3、3:安全疏散时间:现行标准的技术处置原则—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
4、4:安全疏散距离—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
5、5:疏散净宽度,疏散人数,人流股数—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
6、6:疏散通道、疏散出口(房间疏散门、安全出口)—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
7、7:双向、单向走道与疏散距离的适应原则及应用—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
8、8:“房间疏散门直通安全出口”的应用原则—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
9、9:“疏散出口分散布置”的实施原则—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
10、“安全出口数量不少于2个”的应用原则—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
11、疏散出口门(疏散门),设置原则—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
基础专题
1、火灾延续时间-前身今世! 消水规与火通规的争议
2、同与异| 生产、储存物品的火灾危险性分类!
3、住宅、公共建筑合建-建筑分类误区,9大争议探讨!
4、防火概论| 变电站. 变电所. 终端变电站. 箱式变电站. 变配电室等!
5、独立建造的存储型物流建筑-防火分区. 占地面积能否增加3倍!
6、释惑| 地下(半地下)室、地下(半地下)建筑,地上房间!
7、防火漫谈| 独立建造·贴邻建造·合建·附设
8、储存场所(仓库)的火灾危险性分类!
9、生产场所(厂房)的火灾危险性分类!
10、物品(物质)的火灾危险性分类!
11、概论| 火灾危险性分类!
12、甲.乙.丙类液体,火灾危险性分类原则、发展概述!
13、火灾危险性分类| 液体闪点、固体燃点(自燃点)、气体爆炸下限!
14、释惑| 防火分区面积,典型场所-应用举例(60类)!
15、白酒度数与火灾分类的“前生今世”!白酒仓库防火原则!商店. 酒吧. 歌厅等涉酒类场所的防火定性!
16、防火单元| 概论!
17、解读:室内地面与室外出入口地坪高差(埋深)!
18、密室逃脱-防火定性!定性错误是风险根源!
19、建筑防火高度-分类、计算及应用!
20、汽车库·人防工程| 防火分类及定性!
21、一类高层公共建筑| 防火分类及定性!
22、民用建筑-防火分类!
23、消防验收| “产品一致性”检查!
24、消防产品| 检验报告-有效期!
25、上人屋面、平台-安全区域·设计地面的定性及要求!
26、消防审核验收培训-建筑防火(2020)!
27、建筑分类·防火定性·规范适应原则-61问!
28、独立建造·贴邻建造·合建·附设-建筑防火基本概念!
29、合建规则大全-民用建筑.厂房.仓库.汽车库.修车库!
30、区别及概念:人员密集场所·公众聚集场所·公共娱乐场所·歌舞娱乐放映游艺场所!
31、防火定性-美容.理发.休闲.酒吧.洗浴.澡堂.足浴.按摩.健身.咖啡厅.茶馆.棋牌.餐馆.密室逃脱,等等!
32、消防答疑:重要公共建筑,概念及范围!
33、消防答疑:劳动密集型企业,纠结的界定标准!
34、石峥嵘:消防设计施工-防爆、隔爆要求!
35、消防设计施工须知:外壳防护等级(IP代码)的含义!
建筑高度和层数
1、坡地建筑-分段防火设计的基本条件!
2、住宅建筑, 防火高度| 21m、27m、33m、54m、100m
3、建筑防火高度| 24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)、100m和250m
4、建筑高度·防火定性-43问!
5、平屋面、坡屋面、穹形屋面-建筑高度18问!
6、建筑层数·防火定性-21问!
7、怎样规避高层定性?单多层建筑与其他建筑合建!
8、建筑高度处置!住宅储藏室和地下室等组合建造!
9、坡地建筑(台阶式地坪)-建筑高度的争议及处置!
10、怎样理解《防排烟技术标准》中的建筑高度!
防火间距
1、再议| 回字形、凹形区域相对外墙之间的防火间距!
2、室外疏散楼梯,需纳入防火间距计算!附:特例条件
3、安全面| 以通用规则,通解防火间距之困!
4、减少防火间距| 防火墙设置原则,突破边界的处置措施!
5、防火间距-概述!
6、​防火间距| 正向面、平行面、侧向面洞口的概念及应用!
7、防火单元的洞口间距| 商业网点、库房、楼梯间及前室、设备用房、中庭、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所等!
8、石峥嵘 |依通用规则,处置建筑防火间距争议!举一反三,实例分解!
9、“迎火面·侧火面”&“防火间距”-怎样合理处置,灵活应用!
10、防火间距争议:外挂楼梯.外廊.阳(窗)台.雨棚等,影响及处置!
11、住宅连廊与门窗洞口的防火间距-争议探讨!
12、住宅小区及单位停车位-建筑防火间距的争议、探讨!
13、有关汽车库出口与地上建筑物防火间距的探讨!
14、疏散楼梯开口.直通室外安全出口-与其他门窗洞口安全距离!
15、有关《建规》3.4.1、3.5.2条文的相关疑问及建议参考!
灭火救援
1、消防车操作场地| 建筑周边长度及场地设置要求!
2、消防救援口之争| 住宅建筑、商业服务网点!
3、坡度-主要概念·表示方法!
4、消防车道| 能否作为灭火救援场地?
5、坡度要求| 消防车道,登高操作场地!
6、消防车通道沿途标志·标线标识-管理原则及要求!
7、消防车道、消防车| 最小转弯半径!
8、绿植(隐形)消防车道及登高场地,不应许可!
9、不应纠结的承载力要求-消防车道&登高场地!
10、消防车登高操作场地(消防扑救面)-分解及应用!
11、救援场地-灭火救援设施的设计要求!
12、消防车道、救援场地-借用、共用规则探讨!
13、释惑:坡度&坡路角度,消防车道和登高场地!
14、废止概念:重型、中型、轻型消防车!
15、观点| 消防车道与建筑外墙的距离要求!
16、环形消防车道与两处其他车道连通-误区,处置措施!
17、消防车道·消防车登高操作场地-承载力要求!
18、举高消防车-最大工作高度、生产厂家一览表!
19、消防救援口-概念及应用,争议探讨!
20、精解“消防救援口”-中外建筑实例分解!
安全疏散
1、安全疏散空间| 架空层、骑楼、外廊、专用通道
2、火灾风险等级划分,疏散路径和疏散距离的确立原则!
3、大规模步行街-防火探讨!“步行街长度300m”争议!
4、消防水泵房、消防控制室-疏散门直通室外或安全出口!
5、消防安全疏散| 疏散时间的概念及应用!
6、概论|火灾风险等级·危险区域-划分原则及意义!
7、消防安全疏散-单向、双向疏散的概念及意义!
8、2020:建筑核心筒-消防安全疏散·应急救援要求!
9、消防安全疏散路径-概论!
10、安全疏散| 不少于2个安全出口-处置原则·应用误区!
11、从火灾风险等级,看安全疏散路径的确立原则!附误区分解!
12、房间嵌套(穿套)应予禁止-安全疏散路径的确立原则!
13、疏散路径的几种形式!T形、环形走道的宜与忌!
14、T形(丁字形)走道-宜与忌!疏散距离计算规则!
15、观点:双向·单向走道,在安全疏散中的重要意义!
16、袋形走道-概念及应用!
17、前室不超3户的扩展案例及错误示例-核心筒方案误区!
18、“前室穿套”的前生今世-建筑防火漫谈!
19、安全出口(疏散门)| “5m间距”-概念·误区·应用分解!
20、夹层通过下部楼层疏散-争议及处置!消防疏散设计!
21、上人屋面-建筑防火及安全疏散要求!
安全疏散距离
1、​争议| T形(丁字形)走道-疏散距离的计算!
2、解读:地下(半地下)建筑的安全疏散距离!
3、疏散走道| 相邻两个安全出口的距离!
4、安全疏散| 直线距离·行走距离-计算原则,障碍物影响!
5、概论|消防安全疏散距离!
6、公共建筑| 消防安全疏散距离!
7、住宅建筑| 消防安全疏散距离!
8、厂房仓库| 消防安全疏散距离!
9、汽车库、修车库| 消防安全疏散距离!
10、​安全疏散-大开间短走道·小房间长走道,区别及应用!
11、疏散走道尽端到安全出口的距离,是否需要限制?
12、敞开楼梯间、敞开式外廊对安全疏散距离的影响,安全疏散距离的处置规则及争议!
13、18问,大空间疏散方案!观众厅、营业厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、开敞式办公区等!
安全疏散人数·净宽度
1、双扇(子母)防火门| 应用误区!插销选型与疏散宽度
2、子母门不宜作为防火门,子门不得计入疏散净宽度!
3、商店营业厅人员密度,建筑规模争议、处置!
4、消防安全疏散| 百人宽度指标的推导及应用!
5、疏散宽度(疏散净宽度)-计算及应用!
6、合理确立疏散区域,解决疏散宽度误区及争议!
7、疏散宽度·百人宽度指标-推导及应用!
8、人流股数| 在消防安全疏散中的意义及应用!
9、消防安全疏散| 疏散人数的计算!
10、人流股数与疏散净宽度-消防安全疏散漫谈!
11、中小学校-怎样确定每100人最小疏散净宽度!
12、规范争议-疏散门开启角度和楼梯平台有效宽度的相关问题!
13、防火门开启角度,与疏散净宽度的关系及对策!
14、防火门误区-型号尺寸与疏散净宽度的区别及应用!
15、子母式防火门-应用误区,疏散净宽度要求!
16、住宅建筑楼梯间的首层疏散门,是否需要保证1.1米?
疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
1、敞开楼梯间-是否需要每层设置通风采光窗?
2、争议| 敞开楼梯间疏散距离-是否需要延伸至楼梯踏步?
3、争议·误区 |专用疏散楼梯间-主要概念及设置要求!
4、疏散门的开启方向!
5、疏散漫谈| 何谓“直通室外的安全出口”?
6、疏散门-概述!
7、室内安全区域、室外安全区域、安全出口!
8、地下、地上建筑共用楼梯间-主要形式及危害,处置措施!
9、疏散楼梯间及前室| 开门数量,直接开设房间疏散门的要求!
10、疏散走道| 袋形走道长度的确定!
11、概论| 疏散出口数量(疏散门、安全出口)!
12、概论 | 疏散出口、疏散门、安全出口-区别及概念
13、概论 | 疏散走道、疏散通道-区别及概念!
14、“禁忌”大全-共用疏散楼梯间(安全出口),一表通!
15、防火分区-借用、共用安全出口,概念.规则.应用!
16、疏散楼梯间-直通室外的五种形式!
17、疏散楼梯不应共用直通室外的安全出口!
18、5大疑难处置-不超4层的楼梯间通过走道(门厅)直通室外!
19、禁忌·争议!前室(扩大前室)-检查门.客梯层门设置!附:扩大封闭楼梯间探讨!
20、扩大封闭楼梯·防烟楼梯间前室-直通室外的距离!
21、扩大前室(封闭楼梯间)-客货梯.检查门.加压送风口设置要求!
22、住宅建筑前室-怎样设置管井(电井)检查门!
23、疏散楼梯间及前室,怎样穿越管道、电缆桥架等设施?
24、再谈“剪刀楼梯间”-概念、争议及探讨!附3D分解!
25、建筑防火基础-疏散门、安全出口的区别及概念!
26、建筑防火-疏散门的主要设置形式及防火要求!
27、建筑防火-疏散走道、疏散通道的区别及概念,疑难探讨!
28、疏散楼梯间、疏散楼梯-主要形式及应用!
29、敞开楼梯间&敞开楼梯-判别原则,概念、功能及应用!
30、敞开楼梯间-每层均应设置通风采光窗?具体设置要求?
31、规范争议-《建规》5.5.8图示的隐与忧!
32、有顶棚建筑(中庭、步行街等)的天桥和连廊,不能作为安全出口!
33、释惑:疏散楼梯、疏散楼梯间、前室-49问!
34、释惑-敞开楼梯间,21问!
35、消防释疑:疏散走道-20问!
消防电梯
1、消防电梯| 火灾应用策略,联动误区!
2、客货电梯&消防电梯-共用前室的原则及要求!
3、消防电梯(消防电梯前室),26问!
4、消防电梯、客(货)电梯设置要点,建筑防火及消防设施要求!
5、误区:消防电梯前室-防火门开启方向!
6、楼梯间、前室-能否设置管井或普通电梯!
防火分隔
1、防火分区:为何防火墙耐火极限3h,而楼板只需1h?
2、锅炉房、变压器室、发电机房-设置楼层和防火分隔措施
3、室外疏散楼梯,是否需要设置雨棚(防护挑檐)!
4、外墙保温系统-分类·构造·防火措施·防火图示!
5、外墙保温及装饰,火灾风险-扑救·措施·展望!
6、防火分隔措施| 同一建筑的不同使用功能场所!
7、释惑| 燃烧性能·耐火极限!
8、争议| 防火门的开启方向!
9、防火门、窗之争| 重要. 危险设备用房-直通室外的门!
10、防火门之争| 疏散楼梯间-直通室外及建筑屋面的门!
11、地下建筑-防火概论!地下、地上建筑-分隔处置措施!
12、0.5m?0.3m?| 商场防火卷帘-两侧标识线划定范围!
13、防火玻璃、防火卷帘| 应用原则·禁忌场所!
14、防火玻璃-主要分类·应用形式·应用原则!
15、常开式防火门-可靠性隐忧!
16、疏散走道在防火分区处,是否必须采用常开甲级防火门?
17、建筑防火,墙体大全| 防火墙.防火隔墙.走道.房间隔墙.楼梯间和前室隔墙.住宅单元隔墙!
18、防火门,3D分解!
19、耐火极限-基本概念,承重和非承重构件的判定区别!
20、燃烧性能-基本概念,一波三折的分级标准!
21、防火墙-从上至下均应处在同一轴线位置,附争议探讨!
22、防火玻璃、防火卷帘-替代防火隔墙和防火墙的原则及处置措施!
23、窗槛墙、窗间墙、防火挑檐、防护挑檐-区别及应用!
24、窗间墙、窗槛墙部位-可否采用防火窗?
25、建筑防火-有关阳台“窗槛墙”的设置争议,家庭防火须知!
26、耐火极限及分类-防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗!
27、防火窗的分类及应用,为什么没有B类防火窗?
28、防火玻璃分类及应用,能否替代防火墙?为何无B类防火玻璃?
29、防火卷帘,3D分解!
30、防火卷帘-概念误区,禁用、限制及选型原则,疑难探讨!
31、避难层(间)-防火窗&可开启外窗,矛盾释疑!
32、防火幕-概念·应用·疑难处置(7问)!
33、消防释疑:防火门,29问!
防火涂料
1、钢结构防火涂料-分类·型号·耐火性能分级!
2、涂层厚度-误区·释惑!防火涂料(钢结构.电缆.混凝土.饰面型等)!
3、钢结构防火保护-钢结构防火涂料,20问!
工业建筑
1、戊类厂房仓库的办公室,分隔措施及疏散路径确立原则!
2、厂房(仓库)-不同危险类别防火分区的允许建筑面积!
3、厂房成组布置,设置自动灭火系统时占地面积可否加倍?
4、变电站、换流站、火(水)电站、核电站-消防自动灭火系统(3D分解)
5、规范争议-火灾危险性分类,按危险性较小的部分确定!
6、同一楼层或防火分区,不同火灾危险类别生产的比例范围确定!
7、同一厂房(仓库)中,是否允许存在不同火灾危险性分类的防火分区?
8、中间仓库-设置原则,争议处置、探讨!
9、建筑防火定性-厂区的办公.实验大楼、生活及服务用房、锅炉房、水泵房等!
10、白酒经营及存放-火灾危险性分类!商店存放白酒是否违规?
11、厂房仓库附属办公室-建筑防火.安全疏散.消防设施要求!
12、甲、乙类场所-自动灭火、火灾报警设置原则,疑难处置!
13、破局:乡镇污水处理厂-消防设施,疑难处置!
主要建筑功能的消防要求
1、建筑外墙| 复合保温结构体-材料燃烧性能!
2、建筑保温和外墙装饰-防火要求及措施!
3、天然气、液化石油气、煤气-分类应用,建筑防火要求!
4、彩钢板、金属夹芯板材、彩钢板房-建筑防火要求及应用!
5、宿舍建筑-建筑防火及消防设施要求!
6、住宿与生产储存经营合用(“三合一”场所)-消防安全技术要求!
7、公寓-建筑防火及消防设施要求,附:规范争议!
8、旅馆、酒店、宾馆、度假村、疗养院-建筑防火及消防设施要求!
9、民宿、家庭旅馆-消防困与忧!不应成为法外之地!
10、办公建筑-建筑防火及消防设施要求!
11、商店建筑-建筑防火及消防设施要求!
12、医院及医疗建筑-建筑防火及消防设施要求!
13、餐饮场所-建筑防火及消防设施要求!
14、电影院-建筑防火与消防设施要求!
15、剧场(剧院)-建筑防火与消防设施要求!
16、舞台·观众厅(剧院.礼堂.会堂)-消防疑难18问!
17、体育场(馆)-建筑防火与消防设施要求!
18、展览建筑-建筑防火及消防设施要求!
19、托儿所、幼儿园-建筑防火与消防设施要求!
20、儿童活动场所-建筑防火与消防设施要求!
21、儿童活动场所-不应设置防火卷帘和射流型自动跟踪射流灭火系统!
22、中小学校-建筑防火与消防设施要求!
23、教学建筑-建筑防火与消防设施要求!含高等院校、职业技术学校等!
24、培训机构·培训班-建筑防火及消防设施要求!
25、健身房.保龄球馆.台球馆等-建筑防火及消防设施要求!
26、歌舞娱乐放映游艺场所-建筑防火及消防设施要求!
27、足疗、按摩场所-建筑防火及消防设施要求!
28、洗浴中心-建筑防火及消防设施要求!
29、4S店-建筑防火及消防设施,疑难处置!
30、售楼部、样板房-建筑防火及消防设施要求!
31、非机动车库-建筑防火及消防设施要求!
主要建筑部位的消防要求
1、电气竖井、管道井,无需设置自动灭火和火灾报警系统!
2、防火漫谈| 裙房的优惠政策,主要误区!
3、观光电梯-建筑防火要求!
4、自动扶梯-火灾风险及防火要求!
5、中庭(回廊)-消防争议,疑难杂症·NO.1
6、消防释疑:中庭(回廊),26问!
7、大堂等大空间场所-设置形式及争议!建筑防火处置措施!
8、再议:中庭首层-是否需要采取防火分隔措施?中庭是否可以划入首层功能区?
9、裙房-建筑防火及消防设施要求!
10、消防释疑:建筑裙房15问!
11、消防释疑:避难层(避难间),22问!
12、柴油发电机房-建筑防火与消防设施要求!
13、锅炉房-建筑防火与消防设施要求!
14、变压器室、变配电室-建筑防火及消防设施要求!
15、民用建筑库房、住宅储藏室-建筑防火及消防设施要求!
16、裙房与高层主体-建筑防火及消防设施一览表!
17、避难层、避难间-建筑防火及消防设施要求!
18、变压器室、配电室、锅炉房、发电机房等,怎样设置自动灭火、火灾报警系统?
19、柴油发电机房、锅炉房,灭火系统的选择及应用
20、卫生间、浴室是否需要设置自动灭火和火灾报警系统?
21、电缆井、弱电井等,是否需要设置自动灭火设施
22、排烟(送风)机房、空调机房、锅炉房等-自动灭火系统设置要求
23、突出屋顶的设备房(风机、水泵等)-是否设置消防设施?
24、疏散楼梯间和前室-是否需要设置自动灭火和火灾报警系统
25、层高受限的设备层、管道层-消防设施要求
26、厨房设备灭火装置(3D灭火演示)-概念、应用及误区!
住宅建筑
1、住宅建筑| 安全间是否需要设置防火门、闭门器
2、住宅防火单元| 单元式、塔式、通廊式住宅的防火处置原则!
3、遏制惨痛的住宅火灾,需要一场思想的革命!
4、住宅建筑-建筑防火及消防设施要求!
5、住宅与其他使用功能建筑合建-建筑防火及消防设施要求
6、规范争议-住宅建筑是否需要“层数折算”
7、住宅建筑的底层停车库,防火规范的适应原则及处置措施!
8、家居及住宅消防系统-最佳消防安全解决方案
9、别墅、洋房-建筑防火要求,怎么破!
10、规范争议-住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限
11、消防释疑-住宅安全间,11问!
商业服务网点
1、明"网点与住宅楼层关系"之重,避"埋伏设计"之嫌!
2、商业服务网点-建筑防火及消防设施要求
3、商业服务网点-用作其他功能的处置原则,可否作为培训.咨询.办公.物业.棋牌.娱乐.歌厅.酒吧等等
4、消防释疑:商业服务网点-21问!
汽车库
1、无围护结构的机械汽车库,自动灭火、火灾报警系统之争!
2、汽车库的汽车坡道,是否计入防火分区建筑面积?
3、汽车库、修车库、停车场-防火分类!
4、汽车库防火卷帘,是否需要限制应用长度?《建规》《车火规》争议探讨!
5、设备用房与汽车库-疏散关系及应用误区!
6、汽车库疏散出口及车道数量-规范争议·处置原则!
7、汽车库、修车库-汽车疏散出口及车道数量要求!
8、汽车库封闭(半封闭)车位-消防隐患及处置措施!
9、汽车库坡道-出入口上下层是否需要采取防火分隔措施!
10、汽车库坡道| 防火分隔·自动灭火·安全疏散-处置措施·疑难探讨!
11、汽车库出口坡道-是否要设置自动灭火或采取防火分隔措施!
12、车库防火卷帘-两步降落的争议、隐患、处置措施!
13、汽车库防火卷帘-中限位高度的隐患及处置措施!
电动汽车库
1、防火解读及争议-《电动汽车分散充电设施工程技术标准》
2、适应原则及要求-《电动汽车分散充电设施工程技术标准》
3、安全疏散原则及解决方案-配建分散充电设施的汽车库!
4、消防设施的配置及要求-配建分散充电设施的汽车库!
5、配建充电设施的汽车库-若干消防问题的解答及探讨!
消防水源及给水设施
1、消防取水口-替代室外(市政)消火栓的若干疑问!
2、减压型倒流防止器
3、合理处置“稳压泵流量与系统自动启动流量”!
4、消防车,可否从市政(室外)消火栓吸水?
5、消防车| 主要取水(补水)方式,应用误区!
6、10大疑难| 稳压.气压.顶压消防给水设备.高位消防水箱
7、应用指南| 稳压.气压.顶压.恒压消防给水设备-前生今世!
8、现实困境| 误动·拒动-高位消防水箱流量开关!
9、消防给水-水锤吸纳器|纠结及应用!
10、消防系统| 压力表-精确度、量程、检定周期!
11、火灾延续时间-概念及应用
12、建筑物、构筑物-消防用水量计算
13、消防水池-最低有效水位的确定
14、高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!
15、高位消防水箱出水管-流量开关位置的争议及探讨!
16、怎样确定转输水箱容量-消防水泵串联分区供水
17、石峥嵘:解读稳压泵启泵压力P1≥H2+7和P1≥H1+10的含义
18、消防安全泄放装置的应用(安全阀·膜片式安全泄放装置·水力控制泄压阀)
19、真空破坏器-结构原理·主要应用·视频分解!
20、倒流防止器-结构原理及应用,附视频分解!
消防水泵&泵房
1、梗| 消防水泵-1.5倍设计流量&0.65倍工作压力!
2、非特殊要求,水泵吸水管路不宜安装过滤器!
3、水泵汽蚀、汽蚀余量、气囊危害-机理分解,处置措施!
4、替代原则·管径要求| 水泵试水管、流量测试装置!
5、水泵吸水管路-气囊危害,防范措施!
6、实例解析| 水泵启动引发湿式报警阀组误动!
7、消防水泵| 出口压力表-应设置在止回阀的上游部位!
8、消防水泵房-建筑防火与消防设施要求!
9、水泵房是否需要设置自动灭火、火灾报警、排烟设施?
10、柴油机消防泵组及泵房-设计及应用!
11、消防水泵-进出管路及安装,争议探讨(8大疑难)!
12、消防水泵-流量扬程性能曲线
13、消防水泵-吸水管路设置要求
14、消防水泵空转和零流量运转,概念、危害及防范措施
15、消防水泵直接串联供水-可靠性保护措施
16、何去何从-消防水泵自动巡检装置!
消火栓系统
1、机械三通之争| 室内消火栓与消火栓立管之连接管
2、释惑 |市政.室外.室内消火栓,室外.室内消防给水系统
3、市政、室外消火栓| 功能分解,争议处置!
4、3分钟,秒懂室内消火栓系统!(3D分解)
5、暗装(半暗装)消火栓,对墙体防火性能的影响及对策!
6、从火灾判例,谈消火栓跨防火分区保护的风险责任
7、商业网点、步行街等临街铺面-室内消火栓设计误区!
8、轻便消防水龙和消防软管卷盘-区别及概念
9、轻便消防水龙和消防软管卷盘-选型及应用,以及水源要求
10、消火栓按钮-到底设不设,怎样联动,怎样设?
11、规范争议-有关消火栓箱和灭火器箱的开门角度问题
12、规范争议:消火栓栓口压力,0.5~0.7MPa的减压方式!
13、争议:室内消火栓可否设置在疏散楼梯间及前室!
14、规范探讨:消防电梯前室消火栓-是否可以计入室内消火栓使用数量
15、消火栓环管设置原则,单层环管适应原则,检修阀门要求!
自动喷水灭火系统
1、齐平式喷头-结构原理及应用,与下垂型、隐蔽型喷头的区别
2、自动喷水灭火系统-水力计算(详解及示例)
3、禁忌水喷淋的设备用房,灭火系统适应、选型原则!
4、自动扶梯-底部洒水喷头的设置争议,处置措施!
5、商场、超市自动喷水灭火| 风险等级·设计参数-10问!
6、预作用、干式、雨淋系统-适用场所·设计参数的确定!
7、5分钟,秒懂自动喷水灭火系统!(3D分解)
8、汽车库.修车库-危险等级误区!自动喷水&灭火器-设计须知!
9、自动排气阀·快速排气阀-在消防系统中的应用!
10、自喷水力计算-喷水强度/作用面积法和喷头动作数量法!
11、自动喷水灭火系统-三个“全保护”,8大争议!
12、洒水喷头大全-自动喷水灭火系统!
13、吊顶型喷头的争议及选型误区-自动喷水灭火系统!
14、新版GB5135.1,对洒水喷头产品型号的影响!
15、洒水喷头与顶板、梁、密肋梁板的布置要求,以及楼盖的主要形式!
16、仓库及类似场所-自动喷水灭火系统设计及应用!
17、通透性吊顶场所-洒水喷头布置要求!
18、难以完成的“泡沫-水喷淋”设计,处置方法,流程分解!
19、石峥嵘:消防给排水-《建筑防烟排烟系统技术标准》的影响及对策!
20、自喷设置争议.释惑(12问)-送回风管道的集中空调系统!
21、喷头设置争议-自喷局部应用场所与相邻场所的门窗部位!
22、高大空间场所-预作用系统.干式系统设置,疑难处置!
23、联动争议及应用-单联锁.双联锁.无联锁预作用系统!
24、自动喷水灭火系统-湿式报警阀!
25、湿式报警阀压力差-可能预示的故障及功能缺陷!
26、自动喷水灭火系统-水流指示器!
27、自动喷水灭火系统-末端试水装置!
28、再谈干式、预作用自动喷水灭火系统的替代及应用!
29、防护冷却系统·防护冷却水幕-区别及应用!
30、规范探讨:防护冷却系统设计流量-计算长度争议!
细水雾灭火系统
1、灭火演示·安装调试·验收投运| 高压细水雾灭火系统!
2、细水雾的定义─国内外标准的区别!
3、纠结的高、中、低压细水雾灭火系统!
4、细水雾灭火系统-概述及分类!
5、开式细水雾灭火系统!
6、开式细水雾灭火系统-设置稳压泵的必要性!
7、闭式细水雾灭火系统-湿式系统!
8、细水雾灭火系统-柱塞泵、泄压调压阀原理及应用!
消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
1、从火灾实例,再谈中庭(大堂)自动灭火系统的选择!
2、争议及处置-自动射流灭火装置(自动炮)设计流量!
3、消防炮(自动跟踪定位射流系统)-18问,疑难解读,结构分解!
气体灭火系统
1、“误导性标识”,是七氟丙烷“短斤少两”的根源!
2、从事故案例,再谈气溶胶灭火系统的应用风险!
3、石峥嵘:新国标解读,气体灭火药剂-短斤少两问题!
4、柜式CO₂(惰性气体)灭火装置,禁用于经常有人场所
5、七氟丙烷困境:蒙特利尔议定书-基加利修正案,影响分析
6、X线、CT、DSA、MRI、B超-消防设施,泄压口防辐射方案
7、释惑| 气体灭火系统管道,强度试验、气密性试验!
8、灭火演示·3D分解-全氟己酮(1230)灭火系统!
9、大型精密设备机房| IG541和七氟丙烷灭火,哪个更好!
10、气体灭火防护区| 空气(氧气)呼吸器的配置要求!误区分解!
11、区别及应用| 消防自救呼吸器、空气呼吸器、氧气呼吸器!
12、气体灭火| 有毒性.无毒性反应浓度,必须掌握的重要指标!
13、气体灭火钢瓶| 检验周期·报废年限·钢印标志·检验资格!
14、气体灭火系统|泄漏检测、确定灭火剂充装量的主要措施!
15、灭火器、气体灭火装置-压力表标度盘,色区功能及误区!
16、气体灭火系统| 实时、非实时显示压力表!
17、七氟丙烷灭火剂,“作妖” 史 !
18、终结版|气体灭火系统,结构分解及灭火演示(3D)!
19、1230全氟己酮灭火剂-任重道远,未来可期!
20、消防灭火药剂-有效期·报废规定!-附视频分解
21、何谓“特殊重要设备”,为何采用气体灭火系统!
22、配电房、弱电机房等,是否需要设置气体灭火系统!
23、同一保护对象,不可兼得的气体灭火系统和排烟系统!
24、取消3C认证的气溶胶灭火装置,将何去何从?
25、气体灭火系统-危险源、误喷原因及安全保障措施!附3D分解!
26、气体灭火系统的加压贮存方式-自压式、内贮压式、外贮压式!
27、外贮压七氟丙烷灭火系统-结构原理及发展趋势!
28、有趣的临界温度!-气体灭火漫谈
29、神秘的饱和蒸汽压!-气体灭火漫谈!
30、灭火设施探讨-医院手术室.设备房(X线、CT,MRI,DSA、B超等)
31、不设泄压口的条件!气体灭火防护区!医疗CT(MRI)·特殊库房·储油间等!
32、洁净气体灭火剂和二氧化碳灭火剂-区别及应用!
33、气体灭火系统-启动配置要求及示例,附2018注消真题解析!
34、石峥嵘:IG541灭火系统减压孔板,0.2和0.4参数的含义!
35、孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂!
36、洁净气体灭火剂:发展历程,现状与趋势!
37、探火管灭火装置的应用,以及防护区的特殊要求!
灭火器
1、2025-灭火器应用指南(设计、维修、报废)
2、干粉灭火系统-概述、分类,应用误区!
3、F类\B类火灾-概念及误区,灭火器适用原则!
4、厨房(C类. F类火灾)-灭火器配置指南,计算示例
5、灭火器-适用火灾类别、灭火级别(2025年版)。替代《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005附录A
6、灭火器应用指南!适用原则、配置基准(A. B. C. E. F类火灾)
7、应用误区| 干粉灭火系统(装置)
8、汽车库.修车库-危险等级误区!自动喷水&灭火器-设计须知!
9、灭火器-巡检. 维修. 报废规定!灭火剂有效期!
防烟排烟系统
1、多功能排烟阀误区:排烟防火阀和排烟阀不能“二合一”
2、防烟排烟口-手动驱动装置(手动按钮),设置原则及部位
3、再谈:送风口(排烟口)“联锁启动”防排烟风机!
4、开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命!3D分解 !
5、隔山打牛的“防烟固定窗”,何去何从!
6、水落石出!“排烟防火阀联锁关闭风机”的几个争议!
7、联动误区!机械加压送风系统-火灾报警联动条件!
8、想滴美!《通用规范》给防排烟土建风道开绿灯!
9、3分钟,秒懂防排烟系统!(3D分解)
10、角钢法兰·薄钢板法兰(共板法兰)的区别及应用-防排烟风管探讨!
11、区别及应用-防火阀·排烟防火阀·排烟阀·补风口·加压送风口!
12、再议:排烟口(送风口)-直接启动消防风机,现状·展望!
13、《防排烟技术标准》地上地下楼梯间-共用原则的探讨!
14、走道防烟分区-长边长度的争议及处置!
15、观点:怎样计算走道防烟分区的长边长度!
16、探讨:自动排烟窗-控制方式·应用场所!
17、再议:常开防火门.自动排烟窗的温控自释放功能!
18、防排烟固定窗-答疑汇编,争议、探讨、引伸思考!
19、储烟仓高度(厚度)的计算方法!
20、防排烟系统-计算风量、设计风量的区别及应用!
21、排烟口最大允许排烟量的探讨!
22、排烟口最大排烟量的争议探讨!db取值的修正建议及补充!
23、详解:排烟计算及处置建议-中庭.大堂等大空间场所!
24、规范探讨:高大空间排烟量的确定!
25、敞开楼梯间-是否需要设置挡烟垂壁?
26、防排烟钢板风管-可否采用防火涂料保护!
27、地下封闭楼梯间的自然通风形式,示例分解!
28、排烟口与排烟风机,应采用直接自动启动!!!
消防控制室
1、消防控制室-建筑防火与消防设施要求!
2、消防控制室-自动灭火、报警、排烟设施的设置争议及误区!
3、消防控制室是否可以和其他控制室合用?
4、消防控制室,应依规设置自动灭火、报警等消防设施! (8大误区)
消防设施-供配电
1、释惑:消防供配电-60问!
2、何谓消防负荷?消防排水泵是否属于消防负荷?
3、新规解读:消防用电负荷一览表!
4、三级负荷的消防用电,是否需要双回路供电?
5、防火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘电缆-纠结与困惑!
火灾自动报警系统(火灾报警)
1、单元式住宅的联动控制(防烟系统、火灾警报、广播)
2、火灾自动报警信号传输,应采用双绞线和屏蔽线!
3、安全疏散图形显示的设置条件,能否共用火灾报警系统图形显示装置!
4、争议处置| 火灾报警控制器地址总数·每回路地址总数!
5、火灾自动报警:报警区域-在设计施工中的概念及应用!
6、消防联动控制·连锁控制--概念、区别及应用误区!(附视频分解)
7、消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用!
8、火灾发生时,非消防电源的切断区域、时间点及切断点!
9、火灾发生时,电梯的电源切断及报警联动控制要求!
10、火灾报警控制器·消防联动控制器-区别及应用!
11、总线控制盘、多线控制盘的区别及应用-火灾自动报警系统!
12、新规解答:消火栓按钮报警联动信号的矛盾处置!
13、新规解答:火灾报警模块永久性标识的矛盾处置!
14、消火栓按钮-设置要点及应用,联动连锁应用条件!
15、压力开关、流量开关,连锁启泵-应用误区、处置建议!
16、连锁联动消防水泵-怎样处置新、旧规范的衔接问题!
17、变频启动、软启动-消防水泵风机启动的宜与禁!
18、防火门控制及监控系统-争议、解读、应用!
19、误会多年?火灾报警穿线金属管的防火保护措施!
20、消防配电线缆及穿线管防火保护措施,《火规》与《建规》区别及应用!
21、小型幼儿园火灾报警-设置争议·处置措施!
22、独立式火灾探测报警器-分类、概述、应用!
23、消防电源监控、电气火灾监控-区别及应用
应急照明疏散指示
1、应急照明和疏散指示系统-3D分解(3分秒懂!)
2、A型、B型应急灯具、配电箱、集中电源-区别及应用!
3、特大型、大型、中型和小型消防应急标志灯具-分类及应用!
4、应急照明疏散指示系统-回路灯具的连接方式!
报警联动-设计验收
1、争议| 消防电梯是否需要联动迫降至首层或电梯转换层!
2、气体.泡沫灭火系统,与火灾警报.防排烟.照明疏散等系统的联动要求!
3、消防水泵(风机)控制柜-检测验收实例分解!
4、连锁/联动/手动控制-室内消火栓系统,设计验收8问!
5、连锁/联动/手动控制-湿式自动喷水灭火系统,设计验收8问!
6、连锁/联动/手动控制-干式自喷系统,设计验收8问!
7、连锁/联动/手动控制-预作用自喷系统,设计验收10问!
8、连锁/联动/手动控制-雨淋系统,设计验收6问!
9、自动喷水灭火系统-连锁消防水泵,到底怎样设?
10、防烟系统-报警/联动/手动/连锁控制,设计验收须知!
11、排烟系统-报警/联动/手动/连锁控制,设计验收须知!
12、联动/手动/温控释放-防火门(防火门监控),设计验收须知!
13、联动/手动/温控释放-防火卷帘,设计验收须知!
14、消防水泵.风机-控制柜,设计验收22问!附:消防电梯、消防控制室!
15、设计验收:消防水泵启泵时间,到底是多少?
给排水消防问题集锦
1、给排水设计师-消防问题集锦(300问)!
消防问答
1、建筑高度-典型争议(14问),建筑防火解析!
2、消防释疑:防火窗,15问!
3、建筑分类·防火定性·规范适应原则-61问!
4、建筑高度·防火定性-43问!
5、平屋面、坡屋面、穹形屋面-建筑高度18问!
6、建筑层数·防火定性-21问!
7、消防释疑:老年人照料设施,48问!
8、释惑:疏散楼梯、疏散楼梯间、前室-49问!
9、误区及争议-敞开楼梯间,22问!
10、消防释疑:疏散走道-20问!
11、防火幕-概念·应用·疑难处置(7问)
12、消防释疑-住宅安全间,11问!
13、消防释疑:防火门,30问!
14、钢结构防火保护-钢结构防火涂料,20问!
15、消防释疑:避难层(避难间),22问!
16、消防释疑:商业服务网点-21问!
17、消防释疑:建筑裙房15问!
18、消防释疑:中庭(回廊),26问!
19、释惑:消防供配电-60问!
20、消防电梯(消防电梯前室),26问!
21、消防炮(自动跟踪定位射流系统)-18问,疑难解读,结构分解!
22、18问,大空间疏散方案!观众厅、营业厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、开敞式办公区等!
解读及应用-释疑
1、吊顶下是否只能采用吊顶型喷头?什么是吊顶型喷头?
2、防火分区或楼层可依据各自类别、面积和使用人数确定安全出口数量
3、有关地上、地下楼层共用大厅出口的楼梯出口方向问题
4、有关第一、二、三层设置一个疏散楼梯间的问题!
5、关于防火玻璃隔墙与镶玻璃构件、防火窗的问题
6、回字形、U形、山形建筑的相邻两翼之间-防火间距要求!
7、配电房采用二氧化碳灭火器,怎样计算配置数量?
8、住宅套内楼梯的疏散宽度-是否要按《通规》第7.1.4条执行?
9、关于最小清晰高度和疏散通道净高度的疑问!
10、《建筑防火通用规范》-防火隔间的设置要求!
11、避难间-外窗面积问题!
12、消防电梯控制面板-怎样满足防水等级要求?
13、公共建筑避难层-是否可以用作其他功能?
14、工业建筑是否可以采用自动跟踪定位射流灭火装置?是否一定要用消防炮?
15、有关防火通用规范解读第4.1.4条要点5的疑问?
16、半集中空调系统是否需要按《通规》8.1.9条设置自动灭火系统?
17、有关专用通道和扩大前室(大堂)的问题!
18、封闭楼梯间的门是否需要采用乙级防火门?
19、避难层管道井设备间门,与避难区出入口距离的疑问?
20、有关消防电梯应在所服务区域每层停靠的问题!
21、设置挡水门槛是否违反《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第7.1.5条规定?
22、有关《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第8.2.5条第1款的开启面积要求!
23、有关《消防设施通用规范》第11.3.5条排烟防火阀的的联锁关闭范围!
24、《建筑防火通用规范》中的防火隔间是否需要满足使用面积要求?是否需要满足《建筑设计防火规范》规定?
25、丙类厂房与办公楼、住宅建筑是否可以贴邻建设?
26、贴邻建造的两座建筑,可否共用外墙?
27、两座建筑的相邻山墙面,可否按《建规》第3.4.1条第3款和第5.2.2条第5款减少防火间距?
28、消防电梯前室(合用前室)能否采用防火玻璃门?
29、不靠外墙的房间和走道,是否需要设置应急排烟排热设施?
30、直通室外的疏散门,能否算作自然排烟口?
31、有关《建筑防火通用规范》第8.17条第5款的实施要求!
32、现有建筑的消防是否需要符合《通用规范》要求?是否需要消防改造?
33、消防稳压装置、防排烟风机、水泵等,屋顶及室外设置要求!
34、常开百叶窗可否作为排烟排热设施?
35、设置自然排烟系统的场所-是否需要划分防烟分区?
36、有关《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.3条的问题。
37、有关《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.6条的问题。
38、有关住宅建筑消防车道设置的问题。
39、有关《建筑防火通用规范-解读及应用》第2.2.12条中的出口净宽度。
40、应急排烟窗-可否通过机械送风机停止信号联动开启?
41、《建筑防火通用规范》第8.3.2条是否包括物流建筑?
42、兼作消防救援场地的消防车道的坡度应该满足什么要求?
43、物流分拣中心是否属于《建筑防火通用规范》第8.3.1条第2款厂房?
44、《建筑防火通用规范》第8.1.9条第7款的自喷设置范围!
45、厨房的排油烟风管可否穿越防火墙、爆炸危险性房间、人员聚集房间、可燃物较多房间的隔墙?
46、矛盾处置-两步降防火卷帘、挡烟垂壁与疏通通道净高(2.1m)!
47、有关消防电梯前室(合用前室)短边小于2.4m的问题!
48、装配式一体化泵站-是否需要满足耐火等级要求?
49、有关《消防设施通用规范-解读及应用》自喷水力计算的问题!
50、有关《消防设施通用规范》第3.0.9条的疑问!
51、有关既有建筑改造和建筑功能改变的概念!
52、《建筑设计防火规范-图示及应用》第93页图示2的适应范围。
53、有关小规模厂房、仓库建筑的消防车道设置问题。
54、《消防设施通用规范》第11.1.5条有关联动和连锁的问题!
55、歌舞娱乐游艺放映场所的排烟设施问题!
56、《消防设施通用规范》第11.3.6条补风系统的设置范围!
57、排烟防火阀联锁关闭风机是否要求过严?《消防设施通用规范-解读及应用》
58、厨房理解为明火厨房是否不够谨慎?-《建筑防火通用规范-解读及应用》
59、甲类仓库与高层仓库之间防火间距不应小于13m,是否要考虑分项和储量?
60、《建筑防火通用规范》所述的“高温生产工艺的丁类厂房”,是指哪些厂房?
61、建筑内部无法安装发电机组,可以设置于室外?
62、灭火器维修是否有误?-《消防设施通用规范解读及应用》与团体标准T/CPQS XF003矛盾
63、怎样理解住宅长边设置消防车道的规定-《建筑防火通用规范-解读及应用》
64、灭火器维修期限-《消防设施通用规范解读及应用》的疑问
磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
1、磐龙讲堂:体育馆-特殊消防设计!
2、磐龙讲堂:地铁车站-特殊消防设计!
3、磐龙讲堂:步行商业街-特殊消防设计!
4、磐龙讲堂:高层/超高层建筑-特殊消防设计!
5、磐龙讲堂:体育场-特殊消防设计!
6、磐龙讲堂:会展建筑-特殊消防设计!
7、磐龙讲堂:历史建筑(街区)-特殊消防设计!
8、磐龙讲堂-特殊消防设计、性能化设计-概述!
磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
1、磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验(第1讲~第3讲)
2、磐龙讲堂:怎样处置灭火剂和增压气体消防气瓶(消防气瓶-定期检验 第4讲 )
3、磐龙讲堂:七氟丙烷灭火剂-纯度测定(消防气瓶-定期检验 第5讲 )
4、磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验(第6讲 气瓶标志)
5、磐龙讲堂:系统最大工作压力和气瓶公称工作压力(消防气瓶-定期检验 第7讲 )
6、磐龙讲堂:气瓶合规性的现场判定方法(消防气瓶-定期检验 第8讲 )
7、磐龙讲堂:气瓶报废(消防气瓶-定期检验 第9讲 )
8、磐龙讲堂:七氟丙烷灭火剂瓶组-重量组成(消防气瓶-定期检验 第10讲 )


原创不易—版权申明!(点击查看)


微信长按或扫描二维码,下载《石老师解读汇编》、《消防大讲堂》高清视频及PPT全集!