返回 查找 头条 题库 下·载 评论

误区:消防电梯前室-防火门开启方向!

更多精彩→消防资源网 举报 21-02-19 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:本文认为,消防电梯前室的防火门应向前室内部开启,如向外部开启,可能预埋重大隐患!---独立观点 直面表达 !

观点:消防电梯前室,不论是独立前室,还是合用前室,防火门均应向前室内部开启!

理由:独立前室的防火门,同样有疏散需求,主要包括消防员撤离疏散、背负伤员疏散、以及担架抬负伤员疏散等。

要点:

1、防火门的开启方向,并不会影响消防员从前室出来救援,也不会对架设水枪灭火造成过多不利影响。

2、防火门向前室内部开启,是消防员灭火撤离的需要!

3、防火门向前室内部开启,是背负伤员撤离的必要保障!

4、防火门向前室内部开启,是抬负担架撤离的必要保障!

5、防火门向前室内部开启,是保障疏散走道净宽度的必要措施!

贴士:1、防火门是单向开启的平开门,不能双向开启;2、防火门须满足耐火极限要求,厚重(电梯前室防火门尺寸较大,通常超100KG以上);3、防火门通过闭门器自动关闭,为抗烟火冲击,必须保证一定的闭合力,反向开启相对困难且易引发堵塞,因此要求向疏散方向开启。

参考专题:

消防电梯(消防电梯前室),26问!

客货电梯&消防电梯-共用前室的原则及要求!

详细分解:

第一章 消防电梯合用前室

消防电梯合用前室,同时承担安全疏散功能,防火门应向前室内部开启,无异议!

消防电梯合用前室是指防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用(图示1),是目前消防电梯前室的主流形式,其中包括楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用(俗称三合一前室)(图示2)。

图片

(图示1)

图片

(图示2)

第二章 消防电梯独立前室

消防电梯独立前室,是指仅供消防电梯使用的前室(图示3)。

独立前室的防火门,同样有疏散需求,主要包括消防员撤离疏散、背负伤员疏散、以及担架抬负伤员疏散等。因此,消防电梯独立前室的防火门,同样应向前室内部开启,否则可能预埋重大隐患,分解如下:

一、前室的防火门的开启方向,并不会影响消防队员从前室出来救援,也不会对架设水枪灭火造成过多不利影响,理由很简单:

1、消防电梯合用前室为目前主流形式(图示1、图示2),这类前室的防火门必须向前室内部开启,足以说明防火门向前室内部开启,并不会影响消防队员从前室出来救援,也不会对架设水枪灭火造成太多不利影响。相比之下,独立前室的干扰更小,更应可以向前室内部开启(图示3)。

2、实际的灭火救援中,消防员会更多的从疏散楼梯间及前室展开救援,且现行规范支持并提倡消火栓设置在楼梯间及前室部位,这类情形完全和消防电梯独立前室类似,这类前室的防火门均向前室内部开启,足以说明不会对灭火和救援造成不利影响。

注:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)明确要求:建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。(7.4.7)

图片

(图示3)

二、防火门向前室内部开启,是消防员灭火撤离的需要!

消防员是金刚侠、奥特曼,但乃血肉之躯!不管灭火成功或失利,均应保障他们安全撤离,在火灾烟场环境且体力殆尽的情况下,防火门理应向前室内部开启,以保障消防员撤离。

三、防火门向前室内部开启,是消防员背负(抱负)伤员撤离的必要保障!

一樘合格的防火门,成人在日常环境下开启都有一定难度。在火场环境下,消防员背负(抱负)伤员撤离,难度更大,因此,防火门必须向前室内部开启。(图示3)

四、防火门向前室内部开启,是消防员抬负担架撤离的必要保障!

通常情况下,担架救援需要通过消防电梯完成,规范要求消防电梯前室短边净尺寸不小于2.4m,就是考虑担架救援需要。

如防火门向疏散走道开启,抬负伤员的担架是很难进入消防电梯前室的,就算第三人协助也会有一定困难,因此,防火门必须向前室内部开启。(图示4)

注:1、反向开启防火门会造成担架卡顿,实际证明很难操作;2、疏散走道主流尺寸为1.1m至1.4m,防火门向外开启后,余下的疏散走道尺寸难以满足担架操作要求。

图片

(图示4)

五、防火门向前室内部开启,是保障疏散走道净宽度的必要措施!

消防电梯前室的防火门,如向疏散走道方向开启,将直接影响疏散走道的净宽度,对安全疏散造成不利影响。图示5中,防火门开启后,疏散走道净宽度W不能满足疏散要求。

图片

(图示5)

六、防火门厚重,通过闭门器强制关闭,即使日常情况下,防火门的开启也不容易,如向前室外面开启,火灾时,受烟火风压等影响,开启难度更大。

1、防火门是单向开启的平开门,不能双向开启;

2、防火门通过闭门器自动关闭,为抗烟火冲击,必须保证一定的闭合力,反向开启相对困难且易引发堵塞,因此要求向疏散方向开启。

注:有关闭门器,可参:《防火门闭门器》( XF93-2004)

3、防火门须满足耐火极限要求,厚重(电梯前室防火门尺寸较大,通常超100KG以上),开启难度较大。

注:防火门门扇重量,可参厂家产品型式检验报告。

4、防火门相关专题:

消防释疑:防火门,30问!

防火门误区-型号尺寸与疏散净宽度的区别及应用!

防火门开启角度,与疏散净宽度的关系及对策!

七、综上可知,消防电梯前室,不论是独立前室,还是合用前室,防火门均应向前室内部开启。

但是,注意两个特列:

1、首层直通室外的防火门,应向室外开启,原因同上。

图片

2、开向避难层的防火门,当为合用前室时,应向疏散方向开启,当为独立前室时,仍应向前室内部开启,以方便救护避难层内的人员撤离。

 

注:除非特别指定,本文所述的消防电梯前室防火门,均是指消防电梯前室连通疏散走道的门;本文所述的防烟楼梯间前室防火门,均是指防烟楼梯间前室连通疏散走道的门。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

消防网友66019 22-05-24

在首层的未直接通向室外的前室按老师的意思及图集上还是向前室开启么?是不是不妥啊?都在首层了。都是往外面跑了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

GJWGG 24-12-27

学习了

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭