石峥嵘:近期,多位朋友咨询“消防水泵1.5倍设计流量和0.65倍工作压力”(即:消防水泵流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn)的来由,本来,我认为这是消防水泵应对极端情况的保护性要求,没必要追根溯源,但问的人多了,还是感觉有必要解释一下。
先说答案:消防水泵主要采用离心泵,离心泵流量增加时扬程降低,当要求水泵在较高流量下保证一定扬程时,必定增加生产成本,甚至可能挑战水泵极限。要求“消防水泵在1.5倍设计流量下正常工作”,主要是考虑消火栓系统和自动喷水灭火系统普遍存在超流量情形;要求“该流量下不低于0.65倍额定工作压力”,是综合考虑水泵厂家生产能力、生产成本,以及灭火设施的最低动作压力而提出的规定,是多项标准协调一致的结果。
    本文阐述了“消防水泵流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn”的源由和必要性!
    我们先看问题,这位网友的提问比较清楚:
图片
    首先说明,这不是“梗”,消防标准中的很多要求都是经验值,是实际调查检验出来的数据,是在满足基本安全的前提下,经济上相对可行的方案。大家讨论的这个问题,也是同样的情况,说明如下:
    标准要求:
    《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.6条规定“当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%”。实际上,该规定始于消防水泵产品标准:《消防泵》GB6245-2006第6.4节规定“消防水泵流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn”。
    本规定的必要性和原因解析:
    (一)要求消防水泵出流量达到设计流量的150%,主要是考虑消火栓系统和自动喷水灭火系统普遍存在超流量情形。火灾条件下,水消防设施的实际流量可能大于消防水泵额定设计流量,比较典型的情况有:
    (1)在自动喷水灭火系统中,通常按作用面积计算设计流量并确定消防水泵的额定流量。实际火灾条件下,以下情况可能导致实际流量大于设计流量:①设计流量是以最不利点处作用面积计算,该位置的洒水喷头压力较低,而实际火灾位置通常会在压力更高的区域,同样作用面积的用水量更高;②洒水喷头动作面积可能大于设计作用面积,导致流量增加。
    (2)在室内消火栓系统中,相关标准规定的设计流量限定了同时使用的水枪数,且每支水枪流量为5L/s。实际应用中,同时使用的水枪数和单支水枪流量均可能超过设计规划用量,必将导致实际流量大于设计流量。
    (二)要求“消防水泵出流量达到设计流量150%时水泵出口压力不低于设计工作压力的65%”,主要是为了满足水灭火设施的最低动作压力要求。实际上,在多层和高层建筑中,当消防水泵出口压力设计工作压力不低于65%时,仍可以满足大部分区域的最低工作压力要求。   

    (三)由上可知,火灾条件下的实际流量可能会明显大于水泵的额定设计流量,为确保灭火行动顺利进行,消防水泵有必要适应更大的流量范围,且应同时保证一定的工作压力。消防水泵主要采用离心泵,离心泵流量增加时扬程降低,当要求水泵在较高流量下保证一定扬程时,必定增加生产成本,甚至可能挑战水泵极限。要求“消防水泵流量达到设计流量150%时,仍应保证出口压力不低于设计工作压力的65%”,是综合考虑水泵厂家生产能力、生产成本,以及灭火设施的最低动作压力而提出的规定。

    (四)需要特别说明的是,“消防水泵流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn”是《消防泵》GB6245的基本性能要求,依据相关法规规定,消防水泵应满足《消防泵》GB6245规定,并应取得产品认证检验报告。因此,“出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%”是消防水泵的基本功能要求,在工程设计中,无需在设计文件中进行表述。  

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭