返回 查找 头条 题库 下·载 评论

轻便消防水龙和消防软管卷盘-区别及概念

更多精彩→消防资源网 举报 20-07-15 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:常见的室内消火栓,当栓口水压大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,非专业人员将无法操控。设置轻便消防水龙和消防软管卷盘的目的,就是为了方便普通人员的使用,扑救初起火灾。

近年来,实际上已经混淆了轻便消防水龙和消防软管卷盘的概念,新版的消防规范规程中,轻便消防水龙和消防软管卷盘的应用场所基本一致。(请结合文末视频理解)

 

一、适应标准:

《轻便消防水龙》 GA180-2016

《消防软管卷盘》 GB15090-2005

二、主要概念:

注:本文所述的消防软管卷盘,为非消防车用的水软管卷盘。

三、水源要求:

四、工作压力:

五、安装方式:

六、主要应用:

近年来,实际上已经混淆了轻便消防水龙和消防软管卷盘的概念。新版的消防规范规程中,轻便消防水龙和消防软管卷盘应用场所基本一致。

     1、人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内,应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,确保室内地面任何部位有一股水流能够到达。(8.2.4)

     2、高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙(8.2.4),可以在生活给水管道上预留接驳消防软管或轻便水龙的接口。

    3、《建规》第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合《建规》第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙::

a 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库);

b 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类厂房(仓库);

c 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑;

d 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑;

e 室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m³的其他建筑。

     4、消防软管卷盘和轻便消防水龙的用水量可不计入消防用水总量。(7.4.11)

 

七、消防软管卷盘或轻便水龙可以和室内消火栓设置在同一箱体内,需满足以下要求:(7.4.2)

     1、消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,长度宜为30.0m,消防水枪的当量喷嘴直径6mm;

    2、轻便消防水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m,消防水枪的当量喷嘴直径6mm;

     3、示例:

 

参考视频:

轻便消防水龙和消防软管卷盘-区别及概念

轻便消防水龙和消防软管卷盘-主要应用


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭