返回 查找 头条 题库 下·载 评论

火灾报警控制器·消防联动控制器-区别及应用!

更多精彩→消防资源网 举报 20-10-17 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:火灾报警控制器和消防联动控制器,是很多人纠结不清的概念,本文讲解两者的区别及应用。(请结合文末视频理解)

一、火灾报警控制器

1、适应标准:

《火灾报警控制器》 GB4717-2005

2、主要功能:

火灾报警控制器是一种纯报警控制器,通常采用壁挂式主机,能接入感烟感温火灾探测器、手动报警按钮等火灾触发器件,或通过输入模块接入非编码火灾探测器,也可以控制简单的联动设备(声光警报器等)。

火灾报警控制器能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。

注1:控制器在火灾报警状态下应有火灾声和/或光警报器控制输出;

注2:控制器可设置其他控制输出(应少于6点),用于火灾报警传输设备和消防联动设备等设备的控制,每一控制输出应有对应的手动直接控制按钮(键)。

3、主要应用:

火灾报警控制器属于纯报警类控制器,通常情况下,除火灾警报器等简单设备外,不提供其他联动功能,适应于小点位工程项目。

二、消防联动控制器

对于有联动控制要求的火灾报警系统,需要设置消防联动控制器。

1、适应标准:

《消防联动控制系统》 GB16806-2006

2、主要功能:

消防联动控制器接收火灾报警控制器或其他火灾触发器件发出的火灾报警信号,根据设定的控制逻辑发出控制信号,控制各类消防设备,实现相应功能。

三、总结及应用:

1、实际应用中,很少有单独的消防联动控制器。通常情况下,火灾报警控制器和消防联动控制器为一体化产品,称为火灾报警控制器(联动型)。

2、火灾报警控制器(联动型),具备报警联动功能,可以实现火灾探测、发出火灾报警信号、并向各类消防设备发出控制信号,完成各项消防功能。

3、火灾报警控制器(联动型)通常有壁挂式、柜式、琴台式等多种结构形式。其中的壁挂式适应于小点位系统,柜式、琴台式适应于较大规模的工程。

4、实际应用中,火灾报警控制器(联动型),通常会配置有总线联动盘和多线联动盘,也可以组合消防应急广播设备和消防电话、组合图形显示装置(CRT显示系统)。在较大规模的系统中,较广泛的应用是琴台式机柜,布局美观,方便管理。

 

参考视频:

火灾报警控制器、消防联动控制器

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭