返回 查找 头条 题库 下·载 评论

同一保护对象,不可兼得的气体灭火系统和排烟系统!

更多精彩→消防资源网 举报 20-07-16 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:当某防护区同时需要设置气体灭火系统和排烟系统时,我们只能两者取其一,只需要设置气体灭火系统即可。

火灾发生时,排烟系统需要开启排出火灾烟气,而气体灭火系统需要控制关闭通风空调系统、关闭送(排)风机及送(排)风阀门、关闭门窗等开口设施,这些控制要求与排烟系统的功能需求正好相反。因此,两者不可兼得!

设置排烟系统的主要目的,是及时排除烟气,保证人员安全疏散,控制烟气蔓延!
设置气体灭火系统的主要目的是扑灭火灾,设置气体灭火系统的防护区,应选用灵敏度级别高的火灾探测器,气体灭火控制器在接收到首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,并应预置0至30秒的人员疏散时间。
气体灭火系统在收到首个联动触发信号后,就会启动防护区内的火灾声光警报器(排烟系统必须收到两个触发信号才能启动),提前预警人员疏散,确认火灾后又预置了0至30秒的人员疏散时间,满足了人员疏散功能。同时,气体灭火系统具备较高的灭火效能,能迅速扑灭火灾。因此,从功能上分析,只设置气体灭火系统,也确有一定道理。
综上:当某防护区同时需要设置气体灭火系统和排烟系统时,只需要设置气体灭火系统即可。
 
 
 
附:《火灾自动报警系统设计规范》气体灭火控制(4.4.2):
气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:
1、应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,各类探测器应按本规范第6.2节的规定分别计算保护面积。
2、气体灭火控制器、泡沫灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。
3、联动控制信号应包括下列内容:
1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;
2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、
4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于30s的延迟喷射时间。
4、平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第3款规定执行除启动气体灭火装置、泡沫灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。
5、气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置、泡沫灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。
 
 
 
 

注:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

文中突出颜色的下划线内容附链接,可点击查看!

 

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

刘和 23-04-14

老师,气体灭火内送排风防火阀熔断温度有要求吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭