返回 查找 头条 题库 下·载 评论

安全出口(疏散门)| “5m间距”-概念·误区·应用分解!

更多精彩→消防资源网 举报 22-07-22 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:依《建规》5.5.2要求,相邻两个安全出口或疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m(简称“5m间距”),实际应用中,存在不少争议和误区!

疏散门、安全出口均属于疏散出口,控制疏散门和安全出口的设置间距(不小于 5m),目的是使疏散出口均匀分散设置在建筑平面的不同方位,确保人员在火灾时能有多个不同方向的疏散路线。

理解“5米间距”的实质和目的,可以有效规避设计中的误区!

本文共6大要点,文末附争议探讨:

1 “5m间距”的适应范围;

2 “5m间距”的目的;

3 “5m间距”的合理运用;

4“5m间距”的计算方式;

5 “5m间距”的计算误区;

6 规范争议:

安全出口外侧,是否要控制5米间距?

当设置2个以上疏散门,遵行怎样原则?

 

一、《建规》要求:

图片

为方便理解,本文将“相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m”的要求,简称为“5m间距”。

二、“5m间距”的适应范围:

本条文要求,主要是针对以下二种情况:

1、同一房间内,相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
需要设置不少于两个疏散门的房间(参5.5.15),相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。(图示1)

图片

(图示1)

注意:“两个疏散门最近边缘之间的水平距离”,通常是指建筑平面,在图示2中,两个疏散门最近边缘之间的水平距离是c,不是a或b,更不是a+b。

图片

(图示2)

2、同一防火分区或同一单元内,相邻两个安全出口的最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
(1)公共建筑:
一个防火分区或一个防火分区的每个楼层,需要设置不少于两个安全出口时(参5.5.8),相邻两个安全出口的最近边缘之间的水平距离不应小于5m。(图示3)

图片

(图示3)

 

(2)住宅建筑:
每个单元每层需要设置不少于2个安全出口时(参5.5.25、5.5.26),相邻两个安全出口的最近边缘之间的水平距离不应小于5m。(图示4)

图片

(图示4)

三、“5m间距”的实质及目的:

疏散门、安全出口均属于疏散出口,控制疏散门和安全出口的设置间距,目的是使疏散出口均匀分散设置在建筑平面的不同方位,确保人员在火灾时能有多个不同方向的疏散路线。

 

如果两个疏散出口之间距离太近,集中向同一方向疏散,实质上只能起到1个疏散出口的作用。

四、“5m间距”的合理运用:

5m间距仅是基本要求,是实现双向疏散的基本条件,实际应用中,需酌情采取更合理的保障措施!

理解了5米间距的实质和目的,就需要根据房间功能和实际布局情况,采取更合理的疏散布局措施,以确保安全疏散的有效性。

1、在一些人员密集场所或布局比较特殊的场所,不仅仅要满足5米间距要求,同时应考虑疏散夹角的要求,比如:同一房间最近2个疏散出口与室内最远点的夹角不应小于45°。(图示5)

图片

(图示5)

在5.5.17的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅中,均有关于室内最远点(或任意点)与两个疏散门的连线夹角不小于45°的要求。(详见规范图示5.5.17) 

2 、5m间距仅是基本要求,是实现双向疏散的基本条件,参专题:消防安全疏散-单向、双向疏散的概念及意义!

五、“5m间距”的计算方式:

1、对于房间内的疏散出口(疏散门),通常是指两个出口的最近边缘之间的水平距离,参图示1、图示2。

2、对于疏散走道上的疏散出口(安全出口),通常沿疏散走道计算(参图示3、图示4)。对于弯折的疏散走道,当隔墙可以遮挡空间上的火焰辐射时,可沿疏散走道方向累计计算安全距离,图示6中,两个安全出口的距离为a+b+c。

图片

(图示6)

六、“5m间距”的计算误区:

理解了5米间距的实质和目的,可以有效规避设计中的误区。

比如,某安全出口(疏散门)带有仅供自身使用的短走道,在计算相邻两个安全出口(疏散门)的最近边缘之间的水平距离时,应延伸至公共走道出口位置。

1、在图示7中,左向安全出口带短走道,过道入口为必经之处,在计算最近边缘之间的水平距离时,应延伸至公共走道出口位置,以短走道入口位置计算安全距离,两个安全出口的距离应该是a,不应是a+b,也不应是c。

图片

(图示7)
2、在图示8中,右向安全出口带短走道,过道入口为必经之处,在计算最近边缘之间的水平距离时,应延伸至公共走道出口位置,以短走道入口位置计算安全距离,两个安全出口的距离应该是a,不应是a+b。 

图片

(图示8)

判断原则:在计算相邻两个安全出口(疏散门)的最近边缘之间的水平距离时,如安全出口(疏散门)带有仅供自身使用的短走道,则应延伸至公共走道出口位置。

七、规范争议:

1、疏散门和安全出口的出口外侧,是否要控制5米间距?

通常情况下,5米间距的原则是“对内不对外”,出口外侧应尽量分散,但一般不受严格的距离限制。

图示9中,人员到达室外以后,可认为已抵达安全区域,不再受到火灾威胁,两个安全出口应尽量分散,但小于5m并不违规。

图片

(图示9)

2、对于设置2个以上疏散门的房间,是否需要“相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m”?

控制房间疏散门的设置间距,目的是使人员在火灾时能有多个不同方向的疏散路线,对于需要2个以上疏散门的房间,应保证“相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m”。对于已经满足房间疏散要求,因使用功能需求而增设的连通门,不作严格要求。

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

dai2yang 20-12-24

透彻,谢谢石老师!

1 赞 0 踩 [回复]举报

Panhaha 22-06-21

石老师好,这里还有一个常见的问题,房间两个疏散门,从室内量是超过5m的(比如室内有隔墙导致转角),从室外的疏散走道测量却小于5m,这样是否可以?

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 22-07-28

石老师,如本例中图示9,若“门厅”变为“房间”,此房间需设两个安全出口,此 房间位于一层,直接对外,那么这两个安全出口距离<5米是否符合“对内不对外的原则”?   

0 赞 0 踩 [回复]举报

李慕白   回复: 南明离火23-05-13

从里面测量要满足5米。

0 赞 0 踩 [回复]举报

占姆 22-08-11

石老师您好,有个疑问请问下,像图示6这种共用前室,前室的两个安全出口a+b+c大于5米了,那内部剪刀楼梯的两个楼梯门的距离还需要5米间距吗,如果标准层楼梯门5米还是需要满足,那首层如果楼梯门都开在同一个前室,但规范要求楼梯首层门宽度不小于1.2米,这样首层两个楼梯门的间距可能又无法满足5米间距了

0 赞 0 踩 [回复]举报

明晚不睡觉 23-04-11

石老师,原本一楼是商场,二楼是停车场,三到六楼是按住人的设计的,有左右两条封闭的楼梯间,现在四到六楼又改做餐厅,算了一下疏散宽度不够,业主就为了不浪费房间,就在左边这条封闭梯间后面增加一条剪刀型的室外梯,若忽略性质的情况,增加的这条室外剪刀梯合理吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

此木 23-07-03

石老师您好,我遇上一个问题,原有疏散门只有五米间距,装修过程中准备拓宽其中一扇门的宽度,但是加宽后反而不能满足5m间距,这样加宽门是否合规

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭