返回 查找 头条 题库 下·载 评论

从火灾判例,谈消火栓跨防火分区保护的风险责任

更多精彩→消防资源网 举报 22-01-10 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:室内消火栓跨防火分区保护时,仅可以穿越防火分隔水幕,禁止穿越防火卷帘,不应穿越防火门。

除非是穿越防火分隔水幕保护相邻防火分区的情况,室内消火栓的保护应仅限于所属防火分区的保护。

同时,本文提出:《消防给水及消火栓系统技术规范图示》中,防火分区共用消火栓的图示,理解有误。

 

在某重大火灾事故中,火灾烟气通过没有关闭的防火门迅速扩散,造成重大伤亡事故(责任人已批捕)。以此为鉴,如因消火栓水带跨防火分区保护,导致相邻防火分区的防火门无法有效关闭,烟气或火灾扩散的风险责任是巨大的。

一、防火分区基本概念:

防火分区,是建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施,分隔而成的局部空间,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延。火灾发生时,通过防火分区把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。

在水平方向,防火分区的主要分隔措施是防火墙,根据功能需要,也可能采用防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等分隔措施。

参见:防火分区-概述

二、室内消火栓跨防火分区保护时,禁止穿越防火卷帘。

火灾发生时,防火卷帘第一时间联动下放,其效果视同于防火实墙。因此,消火栓禁止跨越防火卷帘进行保护。

参见:防火卷帘-主要结构及工作原理(3D版)

三、室内消火栓跨防火分区保护时,不宜穿越防火门。

设置在防火墙上的防火门,均为A类隔热防火门,要求满足一定的耐火完整性和隔热性要求,防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件,防止穿透烟气和热量。消火栓水带穿越防火门后,很难及时撤回,卡在门上的水带将导致防火门功能失效,以此导致的火灾或烟气扩散,将造成重大风险。因此,室内消火栓跨防火分区保护时,不宜穿越防火门。

特殊情况下,确需跨防火分区借用消火栓时,借用数量不应超过1根,且宜采用防止水带卡堵防火门的措施(比如在墙体下部分设置消防水带穿越孔等)。

参见:防火门-主要功能及部件(3D)

四、室内消火栓跨防火分区保护时,可以穿越防火分隔水幕。

防火分隔水幕是由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时密集喷洒形成水墙或水帘的水幕系统。

防火分隔水幕是非物理分隔措施,室内消火栓跨防火分区保护时,可以穿越防火分隔水幕。

五、《消防给水及消火栓系统技术规范图示》中,防火分区共用消火栓的图示,理解有误。

根据《建筑设计防火规范》要求,消防电梯前室与室内区域属同一防火分区。因此,本图示认为“消防电梯前室的消火栓保护室内区域属于跨防火分区借用”,应属于理解错误。

 

综上所述:除非是穿越防火分隔水幕保护相邻防火分区的情况,室内消火栓的保护应仅限于所属防火分区的保护。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭