排烟防火阀联锁关闭风机是否要求过严?《消防设施通用规范-解读及应用》

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-05 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:
《消防设施通用规范-解读及应用》第11.3.5条解读中,认为“排烟防火阀关闭后,应联锁关闭相应排烟风机、补风机,不应采用火灾自动报警系统的总线联动控制”,是否要求过严?

回答:

在《消防设施通用规范》实施以前,通常是只要求排烟风机入口处的排烟防火阀联锁关闭排烟风机。《消防设施通用规范》实施后,应执行本《通用规范》第11.3.5条要求“排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能”。要实现本条文功能要求,只能通过连锁方式关闭,在《消防设施通用规范-解读及应用》第11.3.5条的“要点解读”中,进行了详细讲解,并在及“11.3.5-图示1”中进行了示意。