石峥嵘:室外消防给水系统是否完善,能否有效保障消防车供水,直接关系火灾扑救效果。

了解消防车的取水(补水)方式,有利于掌握市政(室外)消火栓、天然水源和消防水池等的设置要求,有利于保障和提升消防车供水效率。

 

装备有水罐的消防车,需要进行消防补水,通常有三种补水方式:

方式一:通过市政(室外)消火栓注水。

通常情况下,市政消火栓和室外消火栓的供水压力不会小于0.10MPa(从地面算起),且消火栓配置有65mm或80mm的水带连接口,可通过消防水带向消防车水罐的注水口加水,这是最方便和简易的操作方式。(图示1、图示2)

图片

通过消防水带注水(图示1)

图片

通过消防水带注水(图示2)

注1:市政消火栓即室外消火栓,具体解说,参专题:市政.室外.室内消火栓,室外.室内消防给水系统!

注2:室内消火栓和室外消火栓配套的水带连接口,均为内扣式接口,内扣式接口依靠两对扣爪与内滑槽相连接。

方式二:通过消防车水泵吸水。

装备水罐的消防车,同时配套有车用消防泵、吸水管、滤水器和引水装置(真空泵等),消防泵可从天然水源、消防水池的取水口(井)吸水,也通过市政(室外)消火栓的吸水连接口吸水。

1、消防车从天然水源或消防水池的取水口(井)吸水:(图示3)

消防车水泵从天然水源或消防水池的取水口(井)吸水,是较为常见的取水方式。

图片

消防车从天然水源取水(图示3)

2、消防车从市政(室外)消火栓的吸水连接口吸水:

除水带连接口外,市政(室外)消火栓均配置有吸水管连接口(100mm或150mm),当消火栓压力不能满足方式一的直接注水条件时(比如压力太低或流量不满足要求等),消防车水泵可从消火栓的吸水管连接口吸水。

图片

室外消火栓-吸水管连接口

图片

消防车水泵-室外消火栓吸水管连接口

尤其对于直接连接消防水池的市政(室外)消火栓,通常难以满足消防车注水压力要求,需要采用消防泵吸水的方式。

参考专题:消防车,可否从市政(室外)消火栓吸水?

3、消防车水泵的吸水高度:

在标准大气压下(101kPa,约10m水柱),消防车水泵吸水口的最大吸水高度(h)可按6m取值,当消防车水泵从天然水源或消防水池的取水口(井)吸水时,应保证水泵吸水高度不大于6m(相对水源最低有效水位),对于取水井,尚应考虑吸水对井内液面高度的影响。

大气压力小于10m水柱的地区,消防车水泵吸水口的最大吸水高度(h)应经计算确定,可参考以下方式取值:最大吸水高度=大气压(m水柱)-4m。

需要注意的是,当消防车水泵从市政(室外)消火栓的连接口吸水时,消火栓的水带连接口和泄水装置都可能存在漏气风险,往往难以达到理想的吸水高度,应予重视。

4、消防车吸水管:

消防车配套有不少于8m的吸水管,通常采用硬质软管,能承受一定负压。吸水管一端带有消防接口,另一端带有消防滤水器,或两端均带有消防接口,主要供消防泵从天然水源或消火栓吸水。

图片

配置在消防车顶部的吸水管

方式三:通过消防水鹤注水。

消防水鹤是设置在冰冻严寒地区的消防专用取水措施,具有可摆动、可伸缩、防冻、启闭快速等特点。消防水鹤可从消防车水罐的顶部罐口直接注水,注水流量通常不会低于30L/s,可为消防车快速上水。

图片

 

有关消防水鹤的功能及设置要求,可参专题理解:消防水鹤

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭