石峥嵘:《建筑防火·底层逻辑》系列专题——安全疏散-第10部分:“安全出口数量不少于2个”的应用原则。该要求的实质,是确保室内危险区域均具有不少于 2 个安全出口,避免因单一出口失效导致的疏散受阻风险。

基于第一性原理,深入剖析建筑防火和消防设施领域的本质原理和底层规律!

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件

视频概述:     

    今天,我们讲解安全疏散专题的第10部分:“安全出口数量不少于2个”的应用原则。

    现行消防标准规定:“每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不应少于 2 个”。该要求的实质,是确保建筑内可能存在人员活动的室内危险区域(包括各类房间及功能空间)均具备不少于 2 个安全出口,避免因单一出口失效导致的疏散受阻风险。

 

一、安全出口数量

    根据现行消防技术规范,达到一定规模的建筑,需满足“安全出口不少于 2 个”的基本要求,具体适用情形如下:

    1.公共建筑、工厂、汽车库等场所

    以防火分区为基本单元,每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口数量应结合疏散人数、疏散距离等条件经计算确定,但最终数量不得少于 2 个。

    2.住宅建筑

    以住宅单元为基本单元,每个住宅单元的安全出口数量同样需通过计算确定,且不得少于 2 个。

    3.仓库建筑

    仓库建筑的楼层既可划分为防火分区,也可分隔为防火分隔间。当分隔为防火分隔间时,允许各防火分隔间通过公共疏散走道共用安全出口,在此情况下,仅要求每个楼层设置的安全出口数量不少于 2 个。

二、安全出口数量不应少于2个的应用原则

    “安全出口不少于2个”的意义,在于构建“双重疏散保障机制”——当一个安全出口因火灾、坍塌、拥堵等原因被阻断时,其余安全出口可作为备用通道。

    因此,建筑内的室内危险区域(包括各类房间及功能空间)均应具备不少于2个安全出口,且人员应可以在两个安全出口之间进行转换,以避免因单一出口失效导致的疏散风险。

    示例说明:

    【图示1】中,各楼层均设有2个安全出口,房间可通过疏散走道分别抵达这两个安全出口,满足“安全出口不少于2个”的规定。

图片

【图示1】房间可通过疏散走道分别抵达这两个安全出口

    【图示2】中,各楼层均设有2个安全出口,房间可直接通达这两个安全出口,满足“安全出口不少于2个”的规定。

图片

【图示2】房间可直接通达两个安全出口

三、应用特例:仓库建筑

    不同于厂房和民用建筑,仓库建筑的楼层既可划分为防火分区,也可分隔为防火分隔间,其安全出口设置要求有所区别,具体要求如下:

    1.划分防火分区的仓库建筑

    当仓库建筑划分为防火分区时,基本要求与上述原则一致,达到一定规模的仓库建筑,每个防火分区或防火分区每个楼层的安全出口不应少于2个【图示3】。

图片

【图示3】划分防火分区的仓库建筑

    2.划分防火分隔间的仓库建筑

    当仓库建筑划分为防火分隔间时,各防火分隔间可通过疏散走道共用安全出口。通过这种方式,可满足每个防火分隔间(室内危险区域)不少于 2 个安全出口的基本要求。

    【图示4】建筑中,每个楼层设置2个安全出口,各防火分隔间通过疏散走道共用安全出口,满足安全出口数量不少于2个的基本要求。

图片

【图示4】划分防火分隔间的仓库建筑

四、应用误区:人员无法在两个安全出口之间转换

    对于需要设置不少于2个安全出口的建筑,人员应可以在两个安全出口之间进行转换,以确保各危险区域人员能实际通达至少2个出口。

    【图示5】中,虽各楼层设有 2 个安全出口,但房间仅能通往其中1个安全出口,无法利用两个安全出口进行疏散,不满足“安全出口不少于2个”的规定。

图片

【图示5】房间无法利用两个安全出口进行疏散

五、总结

    至此,我们完成了“安全疏散出口数量不应少2个”的专题讲解。

    本专题阐述了建筑防火中“安全出口数量不少于2个”的核心原则与应用要点。该规定的实质,是确保室内危险区域(包括各类房间及功能空间)均具备不少于2个安全出口,以构建“双重疏散保障机制”,防止因某一出口在火灾中受阻塞导致人员无法疏散的风险。

    对于需要设置不少于2个安全出口的建筑,人员应可以在两个安全出口之间进行转换,以确保各危险区域人员能实际通达至少2个出口。

    根据现行消防技术规范,公共建筑、厂房、汽车库等场所的每个防火分区或其每个楼层,以及住宅建筑的每个单元,其安全出口数量应经计算确定,一定规模的建筑不得少于2个。

    仓库建筑作为典型特例,当仓库建筑划分为防火分隔间时,允许各防火分隔间通过公共疏散走道共用安全出口。

 

视频PPT↓↓↓
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭