消火栓按钮-设置要点及应用,联动连锁应用条件!

更多精彩→消防资源网 举报 21-11-22 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:室内消火栓系统应在消火栓箱内设置消火栓按钮;当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵,不宜连锁启动消防水泵;当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应连锁启动消防水泵。

注:本文所述的连锁启泵,即相关规范中所述的直接自动启泵,“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。有关连锁联动控制、自动手动机械控制等区别,可参专题:

1 消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区!

2 消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用!

消火栓按钮一般设置于消火栓箱内,有五个概念需要掌握:

1、室内消火栓应设置消火栓按钮。

2、当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵启动,不宜作为连锁启动消防水泵的开关。

3、当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应作为连锁启动消防水泵的开关,直接启动消防水泵。

4、在干式消火栓系统中,消火栓按钮应能连锁启动快速启闭装置的控制阀门(雨淋阀、电磁阀或电动阀等)。

5、可以不设置消火栓按钮的特例:对于不需要设置火灾自动报警系统,且不需要设置消火栓泵的建筑,其室内消火栓可以不设置消火栓按钮。比如:属于常高压系统的室内消火栓系统,且建筑内不需要设置火灾自动报警系统的建筑。
  注:有关常高压系统的概念,参专题:低压、高压、临时高压给水系统!

参考视频:
消火栓按钮-设置要求及应用

详细解说如下:

一、室内消火栓应设置消火栓按钮:

对于临时高压系统,消火栓按钮可以联动控制消防水泵启动或连锁启动消防水泵。对于常高压系统,消火栓按钮可以定位报警消火栓位置,有利灭火救援。因此,室内消火栓应设置消火栓按钮。

二、当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵启动,不宜作为连锁启动消防水泵的开关:

消火栓系统出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,均可以连锁启动消火栓泵。当建筑物内有火灾自动报警系统时,可以联动控制消防水泵启动,消火栓按钮连锁启动消防水泵的必要性降低。因此,当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵启动,不宜作为连锁启动消防水泵的开关,联动条件如下:

 消火栓按钮与该消火栓按钮所在报警区域内任一火灾探测器报警,或消火栓按钮与该消火栓按钮所在报警区域内任一手动火灾报警按钮报警时,均可以通过消防报警联动控制器,联动控制消防水泵启动。

注:正在修订的《火灾自动报警系统设计规范》,调整了报警联动要求,新规范要求“任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时消火栓按钮动作”,才可以联动消防水泵,在修订版规范尚未实施以前,仍应按现行规范设计,详见专题:消火栓按钮报警联动信号的矛盾处置!

三、当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应作为连锁启动消防水泵的开关,直接启动消防水泵。

消防水泵的(消火栓)现场启动是必要的,当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应作为连锁启动消防水泵的开关,通过导线引至消防泵控制柜,直接启动消防水泵。

 四、对于干式消火栓系统,消火栓按钮应能连锁启动快速启闭装置的控制阀门(雨淋阀、电磁阀或电动阀等)。

五、可以不设置消火栓按钮的特例:

对于不需要设置火灾自动报警系统,且不需要设置消火栓泵的建筑,其室内消火栓可以不设置消火栓按钮,比如:属于常高压系统的室内消火栓系统,且建筑内不需要设置火灾自动报警系统的建筑。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

岩石上的藏羚羊 21-12-24

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019,其中4.17.4第3条“消防泵启动后,消火栓按钮回答确认灯应点亮并保持”,在上文中,当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮是接入火灾报警回路总线,又如何接收消防泵启动的确认信号?是从消防联动控制器吗?还是仍需要敷设接到消防泵控制箱、柜上的反馈点的直接连线?上文及PPT中没有出现反馈的路由。

1 赞 0 踩 [回复]举报

尺二秀才 23-10-23

上述所讲内容,哪个规范里面的?