返回 查找 头条 题库 下·载 评论

磐龙讲堂:系统最大工作压力和气瓶公称工作压力(消防气瓶-定期检验 第7讲 )

更多精彩→消防资源网 举报 25-05-26 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:《消防设施通用规范》GB55036、《气体灭火系统及部件》GB 25972规定,灭火剂和驱动气体储存容器(气瓶)的公称工作压力不应小于系统运行时需承受的最大工作压力。

“储存容器(气瓶)的公称工作压力”可通过钢印标志或电子识读标志查询。

“系统运行时所需承受的最大工作压力”通常是指储存容器在最大充装密度、最高环境温度下所承受的工作压力。

为解答大家的困惑,磐龙讲堂推出《消防用气瓶定期检验》教程,共10讲。本期发布第7讲:系统最大工作压力和气瓶公称工作压力。
第7讲  系统最大工作压力和气瓶公称工作压力

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭