石峥嵘:《建筑防火·底层逻辑》系列专题——安全疏散-第11部分:疏散出口门(疏散门),设置原则。疏散通道、疏散出口(包括疏散门和安全出口),是安全疏散体系中的关键概念,是合理疏散设计的基础。

基于第一性原理,深入剖析建筑防火和消防设施领域的本质原理和底层规律!

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件

视频概述:     

    今天,我们讲解安全疏散专题的第11部分:疏散出口门(疏散门),设置原则。

    疏散出口是指建筑中在火灾发生时,供人员安全疏散、逃离着火区域或建筑物的出口,是疏散通道上连接不同区域的关键节点。

    疏散出口主要包括房间疏散门和安全出口。当房间疏散门直接通向室内或室外安全区域时,该门可同时视为安全出口。

    疏散门是指设置于疏散出口处、具备人员安全疏散功能的门。

    除敞开楼梯间和直通室外(平台)的疏散出口外,其他疏散出口均需设置门(疏散门)。


一、房间疏散门的设置原则

    房间属于危险区域,依据疏散路径风险递减原则,房间可以通向次危险区域、室内安全区域或室外安全区域。下面,我们分别讲解不同场景下的疏散门设置要求:

    1.房间通向次危险区域(疏散走道)

    房间经次危险区域(疏散走道)进入室内(室外)安全区域,是最常见的疏散方式。有关疏散门设置及耐火性能,要点如下:

    (1)房间与疏散走道(次危险区域)之间应采用隔墙分隔

    ①房间内部属于危险区域,依据相关标准规定,房间与疏散走道(次危险区域)之间应采用隔墙分隔;

    ②疏散走道隔墙应满足相应耐火等级建筑的燃烧性能和耐火极限要求。

图片

【图示1】房间通向次危险区域(疏散走道)

    (2)房间通向疏散走道的疏散出口必须设置房间疏散门

    作为危险区域与次危险区域的衔接节点,门体可在一定程度上阻隔房间内火焰、烟气蔓延至走道,避免影响整体疏散路径安全。

    (3)房间疏散门的耐火性能分级

    房间疏散门的耐火性能分级,与功能场所相关:

    ①开设在防火隔墙上的房间疏散门,应采用耐火性能不低于乙级的防火门,并应满足相关标准要求。

图片

【图示2】开设在防火隔墙上的房间疏散门

    ②宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能;其中,宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。

图片

【图示3】宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊

    ③相关标准未限定耐火性能的场景(如办公室的房间门等),可采用普通门。

    2.房间通向室内安全区域(疏散楼梯间、前室)

    当房间疏散出口直接通向疏散楼梯间、前室等室内安全区域时,疏散门应采用耐火性能不低于乙级的防火门,并应满足相关标准要求。

    禁止敞开楼梯间直接设置于房间、车间和库房区域。

图片

【图示4】房间疏散出口直接通向疏散楼梯间

    3.房间通向室外安全区域

    当房间疏散门直接通向室外地面或室外平台时,可视为不受外部火灾威胁,也不会对相邻建筑造成影响。此类房间门可根据功能需求采用普通门,无耐火性能要求。

    注:当相邻两座建筑满足标准要求的防火间距要求时,可认为两建筑之间的区域属于室外安全区域。

图片

【图示5】房间通向室外安全区域

二、安全出口疏散门的设置原则

    安全出口是指供人员安全疏散使用的楼梯间和室外楼梯的出入口,或直通室内、室外安全区域的出口。根据安全出口所通向区域的不同,其疏散门的设置要求有别:

    1.通向室内安全区域的出口——按防护等级设门

    通向室内安全区域的安全出口,主要包括敞开楼梯间入口、封闭楼梯间入口、防烟楼梯间及其前室入口、避难走道及其前室入口、室外疏散楼梯入口等,其疏散门设置需结合防护类型确定。

    (1)敞开楼梯间入口——可不设置门

    在允许设置敞开楼梯间的建筑中,敞开楼梯间可视为不同楼层间的有效防火分隔措施。疏散走道直通敞开楼梯间的入口,可以不设置门。

    敞开楼梯间主要适用于防火等级要求不高的多层建筑。

图片

【图示6】敞开楼梯间入口

    (2)封闭楼梯间入口——需要设置门

    封闭楼梯间入口,需要设置疏散门,疏散门耐火性能应满足《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定。

图片

【图示7】封闭楼梯间入口

    (3)防烟楼梯间及前室入口、避难走道及其前室入口、室外疏散楼梯入口等,需要设置防火门

    防火门耐火性能应满足《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定。

图片

【图示8】防烟楼梯间及前室入口

图片

【图示9】避难走道及其前室入口

    注:任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。

    2.通向室外安全区域的出口——可根据功能需要采用普通门

    通向室外安全区域的出口,可根据功能需要采用普通门(或不设置门)。

    直接通向室外安全区域的出口,主要包括:房间直通室外的出口、疏散走道直通室外的出口、疏散楼梯间直通室外的出口,以及符合标准要求的连廊、天桥、下沉式广场出口等。

    除连廊需要采用耐火性能不低于乙级的防火门外,其他可根据自身功能需要采用普通门(或不设置门)。

图片

【图示10】通向室外安全区域的出口

    3.通向上人屋面或平台的出口——可根据功能需要采用普通门

    符合条件的上人屋面或平台,在满足室内或室外安全区域条件时,通往该类区域的出口可视为安全出口,这类出口可根据自身功能需要采用普通门(或不设置门)。

图片

【图示11】通向上人屋面或平台的出口

三、疏散出口门的形式及开启方向

    疏散出口门的形式及开启方向,应符合相关标准要求,比如,《建筑防火通用规范》GB55037-2022规定:

    7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启:

    1 甲、乙类生产场所;

    2 甲、乙类物质的储存场所;

    3 平时使用的人民防空工程中的公共场所;

    4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间;

    5 疏散楼梯间及其前室的门;

    6 室内通向室外疏散楼梯的门。

    7.1.7 疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。开向疏散楼梯(间)或疏散走道的门在完全开启时,不应减少楼梯平台或疏散走道的有效净宽度。除住宅的户门可不受限制外,建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开,在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。

四、释疑

    最后,我们讲解与疏散出口相关的争议问题:

    问题:允许设置敞开楼梯间的公共建筑和厂房、仓库,敞开楼梯间是否允许直接设置在房间、车间或库房内【图示12】?

图片

【图示12】敞开楼梯间直接设置在房间、车间或库房内(不应许可)

    回答:房间、车间、库房属于危险区域,疏散楼梯间属于室内安全区域,两者不能直接连通。必须采用耐火性能不低于乙级的防火门分隔【图示13】。

图片

【图示13】敞开楼梯间采用耐火性能不低于乙级的防火门

五、总结

    至此,我们完成了疏散出口门(疏散门)设置原则的专题讲解。

    疏散出口含房间疏散门和安全出口,除敞开楼梯间和直通室外(包括上人屋面等)的出口外,均需设置门。

    房间疏散门方面,通向次危险区域(疏散走道)需设置门;通向室内安全区域需设置防火门。

    安全出口疏散门,除敞开楼梯间入口可不设置门外,封闭楼梯间、防烟楼梯间均需设置门。

    同时,本专题明确了疏散出口门的形式、开启方向及相关争议问题的释疑,供实际应用中参考。

 

视频PPT↓↓↓
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭