返回 查找 头条 题库 下·载 评论

规范争议:消火栓栓口压力,0.5~0.7MPa的减压方式!

更多精彩→消防资源网 举报 20-09-01 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:室内消火栓栓口压力在0.50MPa至0.70MPa时,是否设置减压装置,是多年来争论不休的问题!

一、规范要求:

《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.12要求:消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。

二、疑问:

压力在0.50MPa至0.70MPa之间,要不要设置减压装置?

三、解答:

消火栓栓口动压力大于0.50MPa时,应设置减压装置,特殊情况下,可以适当放宽,但不得超过0.70MPa,大于0.7MPa时,必须设置减压装置。

本处所述的特殊情况,是指一些保护空间高大,需要较长充实水柱的场所,比如城市交通隧道、大空间的库房、观众厅等等。当某空间有更长更高的充实水柱要求,经计算复核必须大于0.5MPa压力时,可以适当放宽,但不得超过0.7MPa。

解析:

1、室内消火栓配置的直流水枪,水枪反作用力超过200N,一名消防队员就难以掌握。当DN65消火栓口水压大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,因此消火栓口动压不宜大于0.50MPa。

2、如果栓口压力大于0.70MPa,水枪反作用力将大于350N,两名消防队员也难以掌握进行灭火,因此大于0.70MPa必须采取减压措施。

3、常见的减压措施有:减压阀、减压稳压消火栓、减压孔板等。

4、条文溯源:

根据已作废的《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)要求:室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施。(8.4.3)

根据已作废的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)要求:消火栓栓口的出水压力大于0.5Mpa时,应采取减压措施。(7.4.6.5)

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭