返回 查找 头条 题库 下·载 评论

《建筑设计防火规范-图示及应用》第93页图示2的适应范围。

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-05 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

现在有两个相邻的民用建筑,均为坡屋顶,高度接近但不同。一座建筑的侧墙是防火墙不开设任何洞口,但耐火等级左侧是二级(钢筋混凝土结构),右侧是木结构建筑(四级耐火等级),这两座建筑的防火间距是否适应《建筑设计防火规范-图示及应用》第93页图示2?

回答:

该问题的关键是右侧建筑的定性:
(1)如右侧建筑属于《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014第11章的木结构建筑,则应按第11.0.10条的规定执行;
(2)如右侧建筑满足《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014第5.1.2条有关四级耐火等级建筑规定,则可按《建筑设计防火规范-图示及应用》第93页图示2执行;
(3)对于不满足以上两项要求的既有建筑,应综合以上两项规定,以较高要求为准。

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭