石峥嵘:《建筑防火·底层逻辑》系列专题——防火间距-第5部分:同一座建筑——相邻外墙洞口的防火间距。防火间距应有效防止火灾蔓延,并为灭火救援提供有利条件。

基于第一性原理,深入剖析建筑防火和消防设施领域的本质原理和底层规律!
☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件
视频概述:     

一、前言

    在同一建筑内,当相邻洞口分属不同防火单元时,应满足相应的防火间距要求,以防止火灾在不同防火单元蔓延。该间距与相邻洞口之间墙体的耐火极限及洞口的相对位置有关。

    相邻洞口之间的墙体耐火极限主要分为防火墙和防火隔墙两类。若防火隔墙的耐火极限大于2.00h,建议参照防火墙的相关要求执行。

    相邻洞口的相对位置是影响防火间距的关键因素,主要包括正向迎火面、侧向迎火面和平行面三种情况。

    本专题系统梳理了同一建筑中相邻外墙洞口在“正向迎火面”“侧向迎火面”及“平行面”三种典型相对位置下的火灾危险性,并阐述了控制防火间距、设置防火门窗及加设防火隔板等关键技术措施。

二、互为正向迎火面的洞口

    1. 正向迎火面的概念

    在同一建筑内,当两个洞口所在平面的法线方向彼此平行,洞口相向布置,且其中一个洞口喷出的火焰或辐射热可直接威胁到另一个洞口时,可判定这两个洞口互为“正向迎火面”【图示1】。此类洞口在发生火灾时,存在直接的热辐射与火焰喷射作用路径。

    在现行标准中,有关U形、山形、回字形建筑空间的相对外墙间距要求,主要是针对正向迎火面洞口。

图片

【图示1】互为正向迎火面的洞口

    2. 正向迎火面的火灾危险性

    互为正向迎火面的洞口具有显著的火灾蔓延风险。一旦其中一侧发生火灾,由洞口喷出的火焰、热辐射及热气流会直接作用于对侧洞口。

    根据典型火灾案例,敞开洞口的明火可对前方 3~5 m范围造成强烈影响,若发生爆燃,其喷射距离和火害强度还会显著增加。因此,对向洞口极易形成火势快速传播的通道。

    3. 正向迎火面洞口的防火处置措施

    为防止火灾在互为正向迎火面的洞口之间蔓延,应采取有效的防火措施,主要包括控制防火间距、设置防火门窗以及加设防火隔板等。

    (1)控制防火间距

    对于正向迎火面的洞口,现行规范有较为严格的要求。通常情况下,处于不同防火单元的正向迎火面洞口,两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于6.0m【图示2】。

图片

【图示2】正向迎火面洞口的防火间距

    (2)设置防火门、防火窗

    若相邻迎火面洞口无法满足防火间距要求,可在洞口处设置防火分隔设施,通常采用防火门或防火窗。

  • 当隔墙为防火墙时,可在两侧洞口设置乙级防火门(窗)【图示3】,或仅在单侧洞口设置甲级防火门(窗)【图示4】。
  • 当隔墙为防火隔墙、住宅分户墙、住宅单元隔墙时,可在一侧洞口设置乙级防火门(窗)【图示5】。

    注:楼梯间及前室的外墙洞口,不应采用防火门(窗)。

图片

【图示3】两侧洞口设置乙级防火门(窗),防火间距不限

图片

【图示4】单侧洞口设置甲级防火门(窗),防火间距不限

图片

【图示5】单侧洞口设置乙级防火门(窗),防火间距不限

    (3)设置防火隔板

    若相邻迎火面洞口无法满足防火间距要求,又不便于设置防火门(窗),则可在两侧洞口之间设置防火隔板。防火隔板应采用不燃材料,其耐火极限不应低于隔墙的耐火极限要求。

  • 当隔墙为防火墙时,隔板应突出洞口外缘不少于1.0m【图示6】;
  • 当隔墙为防火隔墙、楼梯间或前室隔墙、住宅分户墙、住宅单元隔墙时,隔板应突出洞口外缘不少于0.6m【图示7】。
图片

【图示6】当隔墙为防火墙时,隔板应突出洞口外缘不少于1.0m

图片

【图示7】当隔墙为防火隔墙、楼梯间或前室隔墙、住宅分户墙、住宅单元隔墙时,隔板应突出洞口外缘不少于0.6m

三、互为侧向迎火面的洞口

    1. 侧向迎火面的概念

    在同一建筑内,当两个洞口所在平面的法线方向相互交叉,且其中一个洞口喷出的火焰或辐射热可直接威胁到另一个洞口时,可判定这两个洞口互为“侧向迎火面”【图示8】。

    该情形常见于转角布置、折线布置或呈一定夹角布置的建筑外墙或内部隔墙洞口。

图片

【图示8】互为侧向迎火面的洞口

    2. 侧向迎火面的火灾危险性

    洞口在火灾中喷出的火焰及辐射热不仅会向正前方作用,还会产生一定范围的侧向影响。因此,若侧向位置存在洞口,则可能直接受到火焰喷射和热辐射的威胁。

    侧向迎火的洞口火灾危险性虽然低于完全正向迎火面,但仍具有明显的火势蔓延风险。

    3. 侧向迎火面洞口的防火处置措施

    为防止火灾在互为侧向迎火面的洞口之间蔓延,应采取有效的防火措施,主要包括控制防火间距、设置防火门窗。

    (1)控制防火间距

    ①防火墙两侧洞口的间距

    依据《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014第6.1.4条规定,建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m【图示9】。

    ②防火隔墙、楼梯间或前室隔墙、住宅分户墙、住宅单元隔墙两侧洞口的间距

    现行标准未对这类隔墙的侧向迎火面洞口间距作出明确规定。为保持与防火墙要求的合理比例关系,可参考等效安全原则,将转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离控制在不小于2.0m【图示10】。

图片

【图示9】侧向迎火面洞口的防火间距(防火墙)

图片

【图示10】侧向迎火面洞口的防火间距

    (2)设置防火门、防火窗

    若相邻侧向迎火面洞口无法满足防火间距要求,可在洞口处设置防火分隔设施,通常采用防火门或防火窗。

  • 当隔墙为防火墙时,可在两侧洞口设置乙级防火门(窗)【图示11】,或仅在单侧洞口设置甲级防火门(窗)【图示12】。
  • 当隔墙为防火隔墙、住宅分户墙、住宅单元隔墙时,可在一侧洞口设置乙级防火门(窗)【图示13】。

    注:楼梯间及前室的外墙洞口,不应采用防火门(窗)。

图片

【图示11】两侧洞口设置乙级防火门(窗),防火间距不限

图片

【图示12】单侧洞口设置甲级防火门(窗),防火间距不限

图片

【图示13】单侧洞口设置乙级防火门(窗),防火间距不限

四、互为平行面的洞口

    1. 平行面的概念

    在同一建筑中,当两个洞口所在平面的法线方向相互平行,且洞口朝向一致时,可判定这两个洞口互为平行面【图示14】。这种关系下,洞口之间不存在直接对视或迎火关系,其火灾暴露形式与迎火面显著不同。

图片

【图示14】互为平行面的洞口

    2. 平行面洞口的火灾危险性

    相较于迎火面洞口,互为平行面的洞口之间的火灾风险较低,一侧火势不易通过直接火焰喷射或直线辐射作用于另一侧洞口。火灾烟热主要通过绕射、卷吸等方式威胁相邻洞口,并可通过周边可燃物引发火灾。

    3. 平行面洞口的防火处置措施

    为防止火灾在互为平行面的洞口之间蔓延,应采取有效的防火措施,主要包括控制防火间距、设置防火门窗以及加设防火隔板等。

    (1)控制防火间距

    ①防火墙

    依据《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014第6.1.3条,防火墙两侧洞口的间距与外墙燃烧性能相关。当建筑外墙为不燃性墙体时,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m【图示15】。

    ②防火隔墙、楼梯间或前室隔墙、住宅分户墙、住宅单元隔墙

    依据《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014第6.1.3条、第5.3.6条、第6.2.5条、第6.4.1条,以及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.8条等相关规定,紧靠上述隔墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于1.0m【图示16】。

图片

【图示15】平行面洞口的防火间距(防火墙)

图片

【图示16】平行面洞口的防火间距

    (2)设置防火门、防火窗

    若相邻平行面洞口无法满足防火间距要求,可在洞口设置防火分隔设施,通常采用防火门或防火窗。

  • 当隔墙为防火墙时,可在两侧洞口设置乙级防火门(窗)【图示17】,或仅在单侧洞口设置甲级防火门(窗)【图示18】。
  • 当隔墙为防火隔墙、住宅分户墙、住宅单元隔墙时,可在一侧洞口设置乙级防火门(窗)【图示19】。

    注:楼梯间及前室的外墙洞口,不应采用防火门(窗)。

图片

【图示17】两侧洞口设置乙级防火门(窗),防火间距不限

图片

【图示18】单侧洞口设置甲级防火门(窗),防火间距不限

图片

【图示19】单侧洞口设置乙级防火门(窗),防火间距不限

    (3)设置防火隔板

    若相邻平行面洞口无法满足防火间距要求,又不便于设置防火门(窗),则可在两侧洞口之间设置防火隔板。防火隔板应采用不燃材料,其耐火极限不应低于隔墙的耐火极限要求。

  • 当隔墙为防火墙时,隔板应突出外墙不少于1.0m【图示20】;
  • 当隔墙为防火隔墙、楼梯间或前室隔墙、住宅分户墙、住宅单元隔墙时,隔板应突出外墙不少于0.6m【图示21】。
图片

【图示20】当隔墙为防火墙时,隔板应突出外墙不少于1.0m

图片

【图示21】当隔墙为防火墙时,隔板应突出外墙不少于0.6m

五、释疑

    问题:

    对于未开设洞口的U形、山形、回字形区域,其相对外墙之间的间距是否仍须按不小于6.0m计算?对于开设洞口的此类区域,规范中“洞口间距不小于6.0m”是指U形、山形、回字形两翼之间的间距小于6.0m,还是指洞口最近边缘之间的间距小于6.0m?

    回答:

    除《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014第3.4.7条中特别针对“U”形或“山”形厂房相邻两翼之间规定的防火间距外,民用建筑中的U形、山形、回字形区域,其防火间距的控制对象均为洞口最近边缘之间的间距。换言之,对于未开设洞口的U形、山形、回字形区域,并无明确的防火间距要求。

图片

【图示22】U形、山形、回字形区域的防火间距为洞口最近边缘间距

图片

【图示23】没有开设洞口的U形、山形、回字形区域,无防火间距要求

六、总结

    在同一建筑内部,合理控制相邻外墙洞口之间的防火间距,是阻断火灾蔓延的重要措施。核心在于依据洞口之间的相对方位关系(如正向迎火面、侧向迎火面、平行面)以及其所在分隔墙体类型(防火墙或不同类别的防火隔墙),采取相应的间距控制与构造补强措施。

    根据本专题分析,可得出以下结论(表1):

图片

 

视频PPT↓↓↓
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
 

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭