石峥嵘:设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器或氧气呼吸器,实际应用中,存在诸多争议和误区,说明如下:

规范要求:

《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)6.0.11:设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。

《二氧化碳灭火系统设计规范》(2010版)(GB50193-93)7.0.7:设置灭火系统的防护区的入口处明显位置应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。

参考专题:区别及应用| 消防自救呼吸器、空气呼吸器、氧气呼吸器
疑问1:什么情况下需要配置空气呼吸器或氧气呼吸器?

当灭火设计浓度可能导致人体窒息,或设计浓度大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度)时,为方便救援救护,需要配置空气呼吸器或氧气呼吸器。

示例1:二氧化碳灭火系统的设计灭火浓度远大于致死浓度,应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。

示例2:当七氟丙烷、IG541等灭火系统的设计浓度不大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度)时,不一定要求设置空气呼吸器或氧气呼吸器。

参考专题:气体灭火| 有毒性、无毒性浓度,必须掌握的重要指标!

疑问2:空气呼吸器和氧气呼吸器有何区别?是否可以互相替代?

规范所述的空气呼吸器、氧气呼吸器,是指正压式消防空气呼吸器和正压式消防氧气呼吸器,呼吸器的高压气瓶储存压缩空气或氧气,呼吸时使用气瓶内的空气或氧气,不依赖外界环境气体,正压式呼吸器的面罩内气压大于外界大气压,可防止外界有害物质或气体侵入,适应在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下工作。

在满足防护时间要求的前提下,正压式消防空气呼吸器和正压式消防氧气呼吸器可以互相替代。

图1 正压式消防空气呼吸器

图片

图2 正压式消防氧气呼吸器

注:图片来自网络,仅供参考!
参考专题:区别及应用| 消防自救呼吸器、空气呼吸器、氧气呼吸器!

疑问3:空气呼吸器和氧气呼吸器是供防护区内人员逃生使用吗?

这两类呼吸器均为消防员或抢险救护人员使用的应急救援器材,通常情况下,仅供经过专门训练的消防员或救护人员使用。

疑问4:可否采用过滤式消防自救呼吸器?

过滤式消防自救呼吸器通过过滤装置吸附、吸收、催化及直接过滤等作用去除一氧化碳、烟雾等有害气体,供人员在发生火灾时逃生用,属于一次性使用的火灾逃生避难器材。这类呼吸器自身不带供氧或供气设施,仅适用于发生火灾时空气中氧气浓度不低于17%的场所。

过滤式消防自救呼吸器使用简便,常人即可操作。

气体灭火防护区设置空气呼吸器或氧气呼吸器的目的,是方便消防员或专业人员抢险救护,因此,不能采用过滤式消防自救呼吸器替代。

注:对于设计浓度不大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度)的防护区,过滤式消防自救呼吸器可防范火灾烟气,适当配备可方便救援。

图片

图3 过滤式消防自救呼吸器

图片

图4 过滤式消防自救呼吸器使用示意图

注:图片来自网络,仅供参考,具体应依产品附属指南操作!

疑问5:空气呼吸器和氧气呼吸器应设置在哪些位置?是否需要设置在防护区内部?

空气呼吸器或氧气呼吸器主要供救护人员使用,并非人员逃生使用,因此不应设置于防护区内。

1、对于风险等级较高的系统,比如二氧化碳系统,应设置在防护区入口处明显位置。

2、对于风险等级较低的系统,不必按照防护区配置,可按建筑物(栋)或灭火剂储瓶间或楼层酌情配置,设置数量不宜少于两套。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭