返回 查找 头条 题库 下·载 评论

现实困境| 误动·拒动-高位消防水箱流量开关!

更多精彩→消防资源网 举报 22-01-14 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:实际应用中,高位消防水箱出水管上的流量开关,普遍存在误动、拒动情形,且往往随机交替发生,本文结合现场经验,总结引发原因,供参考!

高位消防水箱出水管上的流量开关,其稳定性与系统最不利点灭火装置启动流量、稳压装置流量、管网泄露量、系统管网容量、现场安装环境等密切相关!

参考专题:

压力开关、流量开关,连锁启泵-应用误区、处置建议!

高位消防水箱出水管-流量开关位置的争议及探讨!

 

依据规范要求,消防水泵应由高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启动。实际应用中,流量开关普遍存在拒动或误动情形,而且可能是随机交替发生。比如,有的项目流量开关经常误报,但测试时却不能正常报警,甚至有的项目连续开启两支消火栓水枪也不能引发流量开关动作,等等。

高位消防水箱出水管上的流量开关,其稳定性与系统最不利点灭火装置启动流量、稳压装置流量、管网泄露量、系统管网容量、现场安装环境等密切相关,本文结合调研资料和现实情况,分解如下:

一、稳压装置流量选择不合理。

通常情况下,最不利洒水喷头启动流量在1L/s左右,最不利消火栓流量约为5L/s,当稳压装置流量偏离较多时,容易导致误动或拒动。

调查发现,很多厂家的稳压装置,标称流量不严谨,存在较大偏差。

二、系统管网的泄漏量较大,无法预测。

对于一定规模的管网系统来说,泄露不可避免,而且往往随着时间推移不断变化,泄露量也可能不断反复。

泄漏量与管网规模大小、运行时间以及维护保养水平等因素相关,通常无法预测。不能确定泄露量,就无法确定稳压泵的设计流量,设计参数偏离实际应用,即使现场勉强调试合格,但泄露量是不确定因素,最终难以得到满意结果。

三、系统管网积气较多。

稳压泵启动后,管网压力增加,当系统管网积气较多时,气体受压缩,引发水流波动。

管网积气的主要原因是管网局部升高、排气装置设置不合理,管网积气普遍存在,室外管网更甚。另外,在自动喷水灭火系统中,配水管坡度不合理、直立支管较多等也容易引发管网积气。

四、系统管网的自身调节容量大。

系统管网存在自身调节容量,这是事实,但容易被忽略。

虽然水是不可压缩的,但实际上,管网的内部空间容量会随压力大小而变化,尤其对于沟槽连接的消防水管网,沟槽连接部位存在角变位、轴向挠动或轴线位移等,对于较大容量的管网,可能存在一定的自身调节容量,与管网积气的情形相当,对于启动流量较小的灭火系统,可能造成影响。

示例:在某项目中,开启2支水枪均未在规定时间内引发高位消防水箱出水管上的流量开关动作(动作正常,但延时过多,一定时间后,水箱出水流量与水枪出水量相当),基本排除管网泄露和积气等原因后,最后推测可能的原因是管网规模太大,自身调节容量造成报警延迟。

五、现场环境复杂,导致流量开关失效或灵敏度偏移。

流量开关较多露天安装,日晒雨淋,而流量开关通常不具备防水功能,耐侯性较差,苛刻的环境,容易导致流量开关在较短的时间内失效。

六、安装条件未能满足流量开关的安装参数要求,导致灵敏度偏移。

流量开关的设置,尚应满足流量开关的相关安装参数要求,包括管径匹配,以及流量开关前后与阀门管件及转角应保持一定直线距离,等等,这是设计施工中容易忽略的问题,也是导致流量开关不稳定的常见因素。

图片
 
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭