消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

高位消防水箱出水管-流量开关位置的争议及探讨!

发布时间:2022-01-14 15:26消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:关于高位消防水箱出水管流量开关的设置位置,一直是争议较大的问题,根据现场反馈及实践经验,本文提出参考观点!

流量开关的安装位置,与灵敏度和误报率相关。

流量开关只是连锁启泵的方式之一,保证在一定流量下可靠动作,最大限度减少误报,是最合适的方式,一味追求灵敏度,只会起到适得其反的结果。

当需要流量开关连锁启动消防水泵时,应根据现场实际情况确定动作阈值,必要时可适当放大动作流量,无需勉强要求最不利洒水喷头连锁启泵!

 

一、仅设置高位消防水箱,无稳压装置的系统:

无稳压装置的高位消防水箱,其管路出流较为稳定,主要受管网漏水和消防水泵启停影响,这类系统的流量开关,通常有两种设置方式。

1、流量开关设置于止回阀的上游侧(图示1左):

流量开关设置于止回阀的上游侧,可最大限度保证流量开关的安全,减少水泵启停冲击等不利影响,是相对合适的方式。

2、流量开关设置于止回阀的下游侧(图示1右):

流量开关设置于止回阀的下游侧,易受水泵启停影响(可能在止回阀位置形成类似水锤冲击),同时,止回阀有较大水阻,对水流流态影响较大,可能影响流量开关的准确性,不建议采用这种方式。

图片

(图示1)

二、设置稳压装置和高位消防水箱的系统:

这类系统的流量开关,可能设置在稳压装置汇入管下游侧或上游侧(图示2),这两个设置位置,对系统可靠性影响较大,存较大争议:

1、流量开关设置于稳压装置汇入管下游侧(图示2左):

这种方式中,稳压装置的水流通过流量开关,流量开关能更好的监测流量变化,缺点是易受稳压装置流量影响,报警阈值不好确定,相对误报率较高。

这种方式适应于启动流量相对较大的系统,比如消火栓系统等,不适应于启动流量较小的系统,比如自动喷水灭火系统。

这种方式也不适应于平时管网漏水量较大,以及稳压泵启动时流量波动较大的场所。

实践证明,对于管网容量较大和管网容易集聚空气的系统,稳压泵启动时,均可能引发较大的冲击流量。

2、流量开关设置于稳压装置汇入管上游侧(图示2右):

这种方式规避了稳压装置的流量冲击,仅当稳压装置的流量不能满足用水量时,流量开关才会动作,误报较低,但灵敏度会受到影响。

这种方式较适应于平时管网漏水量较大,稳压泵启动时流量波动较大的场所,以及启动流量较小系统(比如自动喷水灭火系统等)。

注:自动喷水灭火系统主要依靠报警阀组的压力开关连锁启泵,且单个洒水喷头的动作流量不到2L/s,很难通过流量开关连锁启泵,实际应用中,没必要过分强调流量开关的最不利点洒水喷头连锁启泵功能,并应采取防误动措施。

图片

(图示2)

三、总结:

实践证明,对于设置有稳压装置的高位消防水箱,很难实现流量开关的最不利洒水喷头连锁启泵功能,也不利于最不利消火栓连锁启泵,即使勉强达到目标,那也只能是应付验收的临时举措,日后极难维持,无实质意义!

当需要流量开关连锁启动消防水泵时,应根据现场实际情况确定动作阈值,有必要时可适当放大动作流量,确保一定流量动作即可,某些情况下,没必要勉强要求最不利洒水喷头连锁启泵!

四、其他:

1、流量开关的设置,尚应满足流量开关的相关参数要求,包括管径匹配,包括流量开关前后与阀门管件及转角应保持一定直线距离等等(图示3)。

图片

(图示3)

2、本文所述的连锁启泵,即相关规范中所述的直接自动启泵,“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。有关连锁联动控制、自动手动机械控制等区别,可参专题:

消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区!

消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用!

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

老郭 2021-09-27 10:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为图四方案最为靠谱

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

高位消防水箱出水管-流量开关位置的争议及探讨!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读