仓库设置消火栓的条件?
仓库设置消火栓的条件?
-
消防控制室
本项目消防水泵房设置在装置辅房内,与消防控制室(中控室)步行距离约 300m;值班人员为 24h 在岗,接到火警报警后,到达泵房、完成机械应急操作的总耗时不大于 3min,满足报警后 5.0min 内消防水泵正常工作的时限要求。现在专家不认可,说行走距离太长了,怎么回复呢?
-
消火栓栓口中心距
规范GB50974-2014中12.3.10规定消火栓栓口中心距距箱侧面应为140mm,图集15S202中13/14/15页标注带自救卷盘的消火栓栓口中心距箱侧面为250mm,请问应依哪个标准施工可以确保通过验收?
-
高位消防水箱相关问题
1.高位消防水箱一定要设置独立水箱间吗, 可以合用吗?2.高位消防水箱要高于最不利点消火栓1米吗,如果高位消防水箱间里的消火栓栓口高于高位消防水箱最低有效水位,能行吗,包括试验消火栓也是?
-
是否设置消火栓
金矿塔井高度90m,占地面积不足300平米,是否设置室内消火栓。
-
消防应急情况下,必须要消防控室值班人员5分钟内赶到水泵房并且启动吗
消防应急情况下,必须要消防控室值班人员5分钟内赶到水泵房并且启动吗?
-
消火栓布置
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求、7.4.10消火栓布置间距30或50m,条文及条文说明只规定消火栓之间的布置间距,未规定2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的距离要求,如果两只水枪的连接水带续接,也能满足上述两条规定条文,那么布置场所同一平面内仅布置两只室内消火栓就可以满
-
天面水箱补水管管材问题
天面水箱补水管从生活水泵房出来到天面那段架空管,可以用pvc管吗?
-
多层建筑,小于15米的民建,且体积小于万立方,是否需设置室内栓?
如上图,81.7第6点红圈,语文水平差,又或,又及的, 理解不到位: 1.多层民用建筑,小于15米 ,且体积小于万立方,是否需设置室内栓? (我认为:不用)2.多层民用建筑,小于15米 ,且体积大于万立方, 是否需设置室内栓?(我认为:用) 其他单、多层民用建筑,是否受 15米或体积万立方的限制??还是说只要是“其他单、多层民用建筑”均要设置室内栓?
-
室内消火栓
栓头侧面的小孔起什么作用?谢谢