民用建筑灭火器配置
某小区2013年建成,共有18栋,每栋三个单元楼,单元楼为5层步梯住宅,每层四户,每户建筑面积90-120㎡不等。现物业声称经本地县级市消防队检查同意,计划在每栋一楼放2具4kg干粉灭火器,三楼、五楼各放1具4kg干粉灭火器,二楼、四楼不配置灭火器。请问这样的配置合规吗?与物业沟通拒不整改怎么投诉举报?
-
棉花种子加工,斗式提升机涉爆内容
棉花种子加工项目设斗式提升机,先专家问该斗提是否涉及粉尘爆炸,如涉及需设无焰泄爆。在修改意见时加入了该措施。但现在业主认为没必要安装这个,所以是该装还是不用装呢
-
二类高层住宅建筑,因受场地限制,可否将消防登高救援场地与消防车回车场重合共用?
二类高层住宅建筑,因受场地限制,可否将消防登高救援场地与消防车回车场重合共用?
-
消防设施年度检测报告
消防设施年度检测里面是否需要包含灭火器
-
请问石老师的图示应用中这个15m有什么出处么
-
关于现场灭火救援与消控室值班人员的疑问
现场起火或现场模拟起火演练时,要求消控室持证值班人员作为应急灭火人员离开消控室前往,请问这样合法合规吗?
-
消防泵启动
如何启动
-
室内消火栓面板样式
当前办公楼区域室内消火栓面板是红色底白字样式,领导要求更换成浅色与周边环境基本一致的颜色。是否合规?
-
消防救援窗与排烟窗是否可以共用
净高≤3m的房间或走道,自然排烟计算时,当可开启消防救援窗的一部分面积计算到自然排烟窗面积中时,此时消防救援窗能否兼作为自然排烟窗?不能,消防救援窗与自然排烟窗功能不同,不可兼用。这条背后逻辑我理解的是比如3m的走道空间清晰高度为1500,而排烟窗距地需<1200,排烟窗的排烟面积不够用需要占用设计的救援口为排烟窗,此时排烟窗与救援口共用了所以不可兼用,但是如果同一扇窗口,他的上面开启扇满足自然排
-
强电井,弱电井是否需要灭火设施
目前很多强电井,弱电井都未设置灭火系统,规范也没有明确要求,但是现场起火的最大原因又是电气火灾居多,明明是封闭空间,是否有相关规定不用灭火设施,请懂的大师指点