如何理解石油库规范14.1.3,应急照明采用蓄电池作为备用电源,供电时间不少于6h
一、二、三级石油库的消防泵站和泡沫站应设应急照明,应急照明可采用蓄电池作为备用电源,其连续供电时间不应少于6h。应急照明配电箱进线已经引自消防负荷,采用集中控制非集中电源形式,每个灯具的蓄电池供电时长都要满足6h吗
-
应急灯和安全出口是一体的可以吗 有规范要求吗
应急灯和安全出口是一体的可以吗 有规范要求吗
-
集中电源来讲是不是只能允许竖向跨越防火分区,平面按防火分区布置
(例如:集中电源设置与2层分回路控制1、2、3层),平面(例如;某地下室集中电源按照防火分区分开布置第一防火分区、第二防火分区),目前见有些建筑是按照每层一个集中电源设置,有的又是按照集中电源设置与2层分回路控制1、2、3层
-
屋顶高位水箱间安全指示标志的设置要求
1. 屋顶高位水箱间内的门上方是否强制安装安全出口指示标志? 2. 水箱间门外是屋顶,不是直通屋面疏散安全出口。 3. 资源网里有原文规范吗?麻烦帮我找了发出来,谢谢各位大神
-
应急照明、备用照明、事故照明的区别和设置规范要求
应急照明、备用照明、事故照明的区别和设置规范要求
-
顶层通往楼顶的楼梯间需不需要设置应急照明
顶层通往楼顶的楼梯间需不需要设置应急照明
-
应急照明灯是否需要因规范更新而更换
企业是工贸企业,2021年建成的。应急照明灯的设计规范是17945-2010。现在规范更新了,企业有必要去更换吗?
-
在机房或消防控制中心等场所当采用发电机作为备用电源时,备用照明是否需要设置内附蓄电池的过渡照明灯?
依据GB51348-2019第13.6.4 在机房或消防控制中心等场所设置的备用照明,当电源满足负荷分级要求时,不应采用蓄电池组供电。另依据GB51348-2019第13.7.15.7 备用照明可与疏散照明共用双电源配电箱或疏散照明配电箱。当市电满足供电要求时,不应采用蓄电池组供电;当市电不能满足供电要求设有发电机组时,消防设备机房可设内附蓄电池的过渡照明灯(此处设置过度照明的原因个人理解:GB5
-
应急照明和疏散指示系统是否被过度设计和要求?
gb51309-2018发布之后,几乎新建筑都被要求使用集中控制型应急照明系统(集中供电集中控制型系统的弊端其实很多,第一是贵(控制器 电源箱都要成本)第二是外部依赖性比自带电源型多(万一线路断掉、电源箱故障那就全部不亮了。真实火场环境很复杂,安装在电气竖井里的应急照明电源箱如果被点燃、进水或者是应急照明总线被火烧断,或者因为爆燃、冲击波导致线路损坏,会直接导致整一个回路的应急照明不亮)第三是电源
-
应急疏散指示系统大概多大面积一个点位?
应急疏散指示系统大概多大面积一个点位?