潘天坤
暂无说说
粉丝:20
关注:5
关注

-
排烟阀的手动驱动机构可以用盖子吗
发表评论: 用盖子是什么意思?
2026-10-08 07:55
-
是否需要设置排烟(KTV,每个包间面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡,无窗,根据《通规》8.2.5.2条包间内是否需要设置排烟))
发表评论: 这种情况,在公共区域(与房间相连通的走道)每个防烟分区设置不低于13000m³/h排烟量的机械排烟,可以满足规范要求有些地区,有些人认为要适当考虑暗房间(一间最大或者所有暗房间),例如在13000³/h基础上加上暗房间的排烟量(例如13000+单个房间最大值*60)按照烟标第4.4.12条第3款规定: 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算-当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2026-09-11 12:14
-
风口系数问题
发表评论: 一般是按0.8考虑,规范里举例是自然排烟采用一般百叶时系数取0.815000排烟量,采用普通百叶的时候,截面积不小于0.52(15000÷3600÷10÷0.8)符合要求当然如果风速取小一些,截面会大一些还有就是大于3米的房间,如果只设置一个排烟口,还要复核单个排烟口最大允许排烟量是否符合要求
2026-09-08 15:08
-
配电室排烟
发表评论: 要综合考虑:变压器都是什么类型,是否存在油浸变压器,火灾危险性是什么,是否存在可燃物,是否经常有人停留可以从经常有人停留或可燃物较多这里考虑,还有要考虑是否设置了气体灭火系统(对于需要设置排烟系统的场所, 当设置气体灭火系统等在灭火剂释放前必须关闭通风系统、防护区开口的灭火系统时, 允许将排烟系统改为事故通风系统)
2026-09-07 18:50
-
空间净高≤3米的空间, 需要满足单个机械排烟口最大允许排烟量吗?
发表评论: 2020年江西省有一个协会的会议纪要(赣建设协[2020]15号)中有提到:对于净高小于或等于3米的走道和房间,其机械排烟系统的单个排烟口的最大允许排烟量可按《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.4.12条第7款规定的排烟口最大风速(10米/每秒)计算确定协会的会议纪要不知道是否得到各方的认可,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2026-09-07 15:15
-
自然排烟窗
发表评论: 公共建筑的房间无需设置排烟,只考虑走道或者回廊排烟的情况按3公共建筑的房间与走道或回廊均设置满足各自要求的排烟设施的情况按4例如公共建筑,每个房间均小于50平方米,这种情况如果房间不设置排烟设施,那么属于3的情况,可以在走道设置不小于13000m³/h 排烟量的机械排烟,也可以在走道两端(侧)均设置面积不小于2平方米的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3,两者选一种设置即可例如公共建筑,每个房间均小于50平方米,这种情况房间如果设置了满足每个房间排烟要求的排烟设施(例如清晰高度以上设置不小于房间建筑面积的2%的自然排烟口),那么属于4的情况,可以在走道设置不小于60m³/(h·㎡)且不小于13000m³/h排烟量的机械排烟设施,也可以在走道设置不小于走道建筑面积的2%的自然排烟窗(口),这种情况自然排烟的设置不需要考虑两端
2026-08-27 08:47
-
请问事故风机和排风机算不算消防防排烟风机?
发表评论: 和排烟共用的,壁厚要满足排烟要求平常排风兼事故排风、消防生活泵房的排风,跟排烟无关,一般排烟也不会兼此类系统
2026-08-24 16:32
-
风机是否需要3C认证
发表评论: 从目前要求来看,这些产品均不在强制性产品目录类,属于自愿性认证
2026-08-24 16:26
-
棋牌室是否属于公共娱乐场所?
发表评论: 人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021,术语和定义中提到:公共娱乐场所为,具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所,包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所,游艺、游乐场所和保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所 从这里可以得知,棋牌室是公共娱乐场所
2026-08-14 15:09
-
房间面积大于多少要设置排烟口
发表评论: 公共建筑的单个房间,建筑面积大于50平方米(不大于100平方米),且经常有人停留的房间的情况,如果房间内有可开启外窗或者洞口、百叶,那么此房间可以不设置排烟设施公共建筑的单个房间,建筑面积大于100平方米(不大于300平方米),且经常有人停留的情况,不管有没有窗户都要设置排烟设施,如果窗户有效面积满足排烟要求,那么可以不需要额外设置,如果不满足要求则应增设满足要求的排烟设施公共建筑的单个房间(包括同一空间或者区域),建筑面积大于300平方米,且可燃物较多的情况,不管有没有窗户都要设置排烟设施,如果窗户有效面积满足排烟要求,那么可以不需要额外设置,如果不满足要求则应增设满足要求的排烟设施还有一种特殊情况,建筑中存在无窗房间的区域,当每间房间的建筑面积小于或等于50平方米, 这些房间的总建筑面积(总建筑面积不包括房间外的疏散走道等公共区域的面积)大于200平方米时,在房间内可以不设置排烟设施,但应在房间外的公共区设置机械排烟设施
2026-08-14 10:56
-
关于地上建筑面积大于500平建补风系统设计
发表评论: 外门、外窗的设计清晰高度以下的区域都可以作为补风口怎么考虑可以根据地区是否有技术文件明确要求,如果有地区技术文件要求的从其规从国家技术标准来说,两种方式都可以
2026-08-12 08:12
-
同一空间,相邻防烟分区的排烟窗可作为补风窗吗
发表评论: 排烟窗的储烟仓以内一般不作为补风设施
2026-08-10 14:51
-
消火栓箱内的配件必须与消火栓箱是同一生产厂家吗?
发表评论: 从规范来说,没有这类规定,不过相关材料应能够提供相关的资料不过如果配件由很多不同厂家提供,是不是有可能不匹配,例如有些配件大了还是小了或者其他情况
2026-08-06 08:32
-
戊类厂房能否与丙类仓库合建?
发表评论: 仓库里一般不会存在厂房,厂房里存在的仓库需要中间仓库或者物流建筑一般来说,戊类厂房的中间仓库不会是丙类仓库丙类生产或者储存的火灾危险性特征均为闪点不小于60℃的液体及可燃固体,而戊类为不燃烧物品,两者相差比较大中间仓库有相关要求,应综合一起考虑
2026-08-03 08:19
-
工业厂房改造项目800mm吊顶内上喷喷淋是否可以取消,并增设吊顶下喷喷头?
发表评论: 阻燃材料会有点争议
2026-07-28 16:20
-
工业厂房改造项目800mm吊顶内上喷喷淋是否可以取消,并增设吊顶下喷喷头?
发表评论: 请问电气线路走的套管,这个套管是什么材质(燃烧性能具体为什么),是否为配电线路闷顶内敷设的配电线路要采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护,如果现场采用难燃PVC管可能跟这个条款会有点冲突,当然还有一个条款是无其他可燃物(也有的人会理解为配电线路穿PVC管属于无其他可燃物的情况),这个是有些争议可以讨论下闷顶内敷设的配电线路最好是穿金属管或者封闭式金属线槽,不要存在配电线路裸露的情况,又或者把吊顶内净高控制在不大于800毫米,这些情况吊顶内可以不要钱设置上喷当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数(由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定,因此吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此,对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共用配水支管,规定只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数)湿式系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只(干式系统不宜超过500只)
2026-07-27 08:24
-
民用建筑走道长度大于20米应设置排烟设施(20米的定义是代表哪一段长度)
发表评论: 假设走道中间有门或者墙体隔开,并且存在局部走道范围不是用作疏散用途,那么还可以讨论下从图上看,这是一条走道,民用建筑内大于20米的疏散走道需要设置排烟设施
2026-07-24 08:36
-
办公室排烟
发表评论: 80平方米是否靠外墙?不靠外墙或者无可开启外窗的话,那么应在房间内设置机械排烟
2026-07-21 11:31
-
车间内的小房间需要满足房间隔墙和走道隔墙的耐火极限吗?
发表评论: 房间要满足相关要求走道要看是什么走道,普通观光走道和疏散走道要求不一样。工业建筑不一定有疏散走道,具体以设计意见为准,若存在疏散走道,那么也应满足走道相关要求洁净等专业工程可能还有一些特别要求
2026-07-21 11:28
-
同一防烟分区设置2个排烟口是为什么。
发表评论: 设置几个排烟阀(手动操作装置)无所谓,只要满足每个排烟阀(手动操作装置)开启后排烟风机都可以启动,对应排烟口都有风,并且确认火灾以后发生火灾的防烟分区里的排烟风机和所有排烟口都开启,就能满足规范要求
2026-07-17 18:34
- 积分
- 1450
- 提问
- 0
- 回答
- 1450
当前头衔
个人简介:
某地区消防验收专家库成员,只有一个监理的中级职称,无执业资格证书。 工作10年,5年监理,5年全职消防验收。
最新动态
