灭火器的选用
烟花爆竹仓库应该放什么灭火器?有专家提议用泡沫灭火器,但是烟花爆竹的火药成分有氧化剂还有些活泼金属在里面,能用含水的泡沫灭火器灭火么?不会越灭越大么?
-
商业综合体,地下一层,大防火分区内,拟分隔一些小房间做仓库,是否可以采用轻钢龙骨+防火岩棉+双面石膏板的工艺做隔墙?
仓库面积大概20-30平左右。仓库与仓库之间,仓库与公区之间。
-
地下车库里一个防火分区内设置有人防工程,车库加喷淋60m疏散距离,那包括人防工程里面吗?还是在人防密闭门外?规范哪有依据?
地下车库里一个防火分区内设置有人防工程,车库加喷淋60m疏散距离,那包括人防工程里面吗?还是在人防密闭门外?规范哪有依据?
-
8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所
《建筑防火通用规范》8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所,包含变、配电室吗?该条第1款、第2款只规定了甲乙丙类厂房仓库需设置,丁戊类厂房、仓库可以不设置室内栓了吗?
-
消防供电负荷
建筑防火规范中10.1.2条中:第5条 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m²的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。这里的室外消防用水大于25L/s的其他公共建筑,包含25L/s吗?本条的其他条件都涉及
-
室外消防用水量刚好在25L/s,消防供电等级怎么定,可以用三级供电负荷吗?
室外消防用水量刚好在25L/s,消防供电等级怎么定,可以用三级供电负荷吗?
-
承包商消防管理
公司总部将公司食堂承包给别人,那承包的食堂、厨房等区域的消防(灭火器、室内消防栓)检查由谁负责
-
厨房防火分隔
食堂灶间进行防火分隔,灶间与食堂之间采用C1.5防火玻璃分隔是否满足要求
-
净高大于13小于14m地上不采暖汽车库(非机械车库),停卡车货车等大型汽车及部分小汽车。
净高大于13小于14m地上不采暖汽车库(非机械车库),卡车货车等大型汽车及部分小汽车,自动灭火系统采用哪种形式?有建议采用自动跟踪定位射流灭火系统中小水炮?有哪位大神给出经验指导。
-
企业内部灭火器及消防栓的月度检查是否需要持证
企业内部灭火器及消防栓的月度检查是否需要持证