  • 关于报警与联动合用总线的线路选型
    发表评论: 选用标准就高不就低,采用耐火线缆更符合图集要求

    1 0 2026-11-12 14:13

  • 住宅空调机位凹槽防火合规性咨询
    发表评论: 不属于竖井,算室外开敞区域

    1 0 2026-11-06 15:14

  • 消防车道距离住宅入口距离不能大于20米吗,有这个规定吗?不是距离建筑外墙20米吗?
    发表评论: 国标中不存在“市政道路距出入口≤20米”的条款

    0 0 2026-11-04 16:22

  • 柴油发电机房的门需要是防火门吗
    发表评论: 《建筑防火通用规范》GB55037-2022(全文强制,2023年6月1日实施) 4.1.5-4:柴油发电机房与建筑其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔;确需开门窗时,应采用甲级防火门窗

    0 0 2026-11-04 16:20

  • 医院综合病房楼的避难间, 最外侧无砖墙只有玻璃幕墙,玻璃幕墙有耐火极限要求吗
    发表评论: 以玻璃幕墙作为分隔构件: 耐火极限定义:标准火灾条件下,同时满足①保持结构完整性、②阻止火苗穿透、③背火面温度≤140℃。 幕墙耐火等级与墙体防火等级一致,I类≥1.5h、II类≥1.0h等。 医院玻璃隔断常用材料:单层钢化玻璃(0.5h)、单层/双层夹层玻璃(1h)。

    0 0 2026-11-04 08:11

  • 疏散门平时锁闭
    发表评论: 疏散通道上的防火门不能锁上

    0 0 2026-11-04 08:05

  • 关于医疗建筑防火分区安全疏散借用
    发表评论: 医疗建筑、托儿所、幼儿园的地上防火分区不允许借用相邻防火分区的安全出口,原因如下: 规范条文隐含的适用限制:5.5.9条的安全出口借用规则仅适用于人员疏散能力较强、火灾风险相对可控的普通公共建筑;而医疗建筑(尤其是病房楼)、托儿所/幼儿园属于人员行动能力弱、疏散难度大的高风险场所,规范明确要求这类场所需设置独立的安全疏散系统,不得依赖相邻防火分区的疏散条件。 特殊场所的专项疏散要求:托儿所、幼儿园的儿童用房按规范要求需设置独立的安全出口和疏散楼梯,严禁与其他功能区域共用或借用疏散通道;医疗建筑的门诊、病房区域的疏散设计也需保障疏散路径的绝对独立性,避免火灾时因相邻分区火势蔓延导致疏散路径失效

    1 0 2026-10-18 07:54

  • 管网试验压力
    发表评论: 规范条文明确要求GB50261-2017 第6.2.2条、 GB50974-2014 第12.4.2条

    0 0 2026-09-30 11:06

  • 顶层通往楼顶的楼梯间需不需要设置应急照明
    发表评论: 需要设置。屋顶可上人屋面可以作为室外开敞疏散空间

    0 0 2026-09-21 07:57

  • 发电机储油间
    发表评论: 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.3.3条规定:"建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置报警装置",柴油虽不易挥发,但仍可能产生微量蒸气 应急管理部文件将柴油列为易燃液体,部分地方标准(如北京市DB11/755-2010)要求储存易燃液体的危险化学品仓库应设置可燃气体报警装置

    1 0 2026-09-13 11:05

  • 防火阀设置
    发表评论: 防火隔墙两边200mm范围内都应设置防火阀

    0 0 2026-09-12 10:46

  • 关于楼层显示器问题
    发表评论: 建筑功能变更了,应该按一类高层公共建筑设计和检测验收

    1 0 2026-09-10 18:02

  • 消防车登高操作场地
    发表评论: 尺寸要求:长度≥15m、宽度≥10m;建筑高度>50m时,长度≥20m、宽度≥10m。 位置间距:靠建筑外墙一侧边缘距外墙不宜小于5m,且不应大于10m。 坡度:不宜大于3%。 与消防车道连通。 承载力:场地及其下方建筑结构、管道、暗沟等,应能承受重型消防车压力(通常按30~50t计)。 无障碍物:与建筑之间不得设置树木、架空管线、车库出入口等妨碍操作的障碍。

    0 0 2026-09-02 14:38

  • 室内消火栓设置的理解偏差
    发表评论: 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 和《建筑防火通用规范》GB55037-2022: 单多层旅馆:建筑体积大于5000m³才需设置室内消火栓(高度条件不在此条款) 高层旅馆:规范明确要求高层旅馆建筑应设置室内消火栓系统(体积不限)

    0 0 2026-08-29 08:11

  • 公共建筑首层疏散门
    发表评论: 公共建筑首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m---GB55037-2022.7.1.4.3

    0 0 2026-08-29 07:59

  • 求教防火门设置问题
    发表评论: 通道位置防火门一般设置为常开,火灾时自动关闭并反馈信号

    0 0 2026-08-27 17:03

  • 加装电梯是否符合现行消防技术标准
    发表评论: 老旧小区加装室外电梯肯定占用室外公共区域,是否占用了消防扑救场地和消防车道,需根据实际情况,向当地消防主管部门反映,由当地建委消防主管部门认定。

    0 0 2026-08-26 17:40

  • 关于油箱上呼吸阀阻火器的设置
    发表评论: 带阻火器的呼吸阀应引至室外

    0 0 2026-06-01 15:35

  • 2012年设计的图纸六层宿舍建筑外围商铺是否要安装烟感?
    发表评论: 建筑没有扩建改建情况下,不需按照新规范全面设置火灾报警系统。可以根据情况,在商铺设局部火灾报警控制器

    1 0 2026-05-29 14:12

  • 疏散门安装插销符合消防要求吗
    发表评论: 安全出口门不得带插销,而防火门可根据实际情况安装手动或自动插销,但需满足相应的技术要求和使用规定。在安装插销时,应选择符合防火门标准的防火插销,并确保其安装质量和使用效果