关于报警与联动合用总线的线路选型

二线制输入输出模块与烟感、手报敷设于同一条线路,即”报警与联动合用总线“,见《火灾自动报警系统设计规范》图集14x505-1第19页小注第2点,问此线路是否可以选用阻燃型电线电缆,还是必须选用耐火型电线电缆?结合图集14x505-1第72页第11.2.2条。


消防网友58253 | 2026-11-12 12:40
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

懒得说 2026-11-12 14:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

选用标准就高不就低,采用耐火线缆更符合图集要求

EHS-DL 2026-11-12 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

您这条总线上挂了二线制输入输出模块(即控制模块),已不再是"纯报警总线",而应按‌消防联动控制线路‌对待——规范对这类线路的强制要求就是耐火铜芯电线电缆。按图集提示的原话,准确选型是"‌阻燃耐火‌铜芯电线电缆"(既阻燃又耐火)。