niuge
暂无说说

-
洁净车间机械排烟
发表评论: 1.机械排烟该加还得加,这不是“想不想”的问题,而是“合不合规”的问题。 你担心的“影响洁净度”确实存在,但规范并非“没有强制”,而是分区域、分条件强制,疏散走廊基本跑不掉。2.根据《洁净厂房设计规范》GB50073-2013及相关消防规范,核心要求如下:疏散走廊:强制性条款,无论长短、面积大小,都必须设置机械排烟系统。 这是人员疏散生命线,也是消防验收必查项。3.丙类洁净室(区):同一防火分区内,若人员密度≥0.02人/㎡,或安全疏散距离≥80m,则必须设机械排烟。4.大面积房间:丙类厂房内建筑面积超过300㎡的房间,以及建筑面积大于200㎡的地下洁净室,应设排烟设施。5.排烟量要求:洁净区排烟量不低于60m³/(h·㎡),排烟口距最远点不超过30m。注意:规范中“疏散走廊应设置机械排烟设施”是强制性条文,不是建议。加了排烟怎么保住洁净度你的顾虑完全合理,机械排烟系统确实可能成为污染源,但工程上有成熟做法:系统分开设置:机械排烟系统宜与通风、净化空调系统分开设置;若必须合用,须采取防火安全措施并符合《建规》规定。密封与过滤:排烟系统须有良好密封性和过滤性能,防止室外空气或烟雾微粒倒灌进洁净区。联动控制:火灾时烟感报警后自动开启排烟、关闭净化新风,避免串烟串风,不破坏车间洁净压差。补风系统:设置机械排烟时须同时设补风系统,补风量不小于排烟量的50%,补风空气直接从室外引入,且补风口设在储烟仓之下。实际建议设计阶段:让暖通专业与消防专业协同,排烟风管和净化风管独立布置,避免交叉污染。施工阶段:风管采用耐高温防火材质,穿越防火分区处安装70℃防火阀、280℃排烟防火阀。验收阶段:消防验收和洁净度检测都要过,缺一不可,别为省事省掉排烟,否则验收过不去,隐患更大。
2026-10-30 14:40
-
消防年度检测时限
发表评论: 每年一次消防设施全面检测就可以了,必须委托具备从业条件的消防技术服务机构出具正式检测报告。
2026-10-30 11:19
-
各位师傅风机控制柜安装位置与高度的问题
发表评论: 控制箱不建议直接安装在B2级胶合板上,也不能移到疏散楼梯间里。B2级是可燃材料,配电箱直接装在上面不符合防火规范;疏散楼梯间是消防疏散专用通道,严禁布置电气控制设备。
2026-10-30 10:26
-
各位师傅,小于100米的商业综合体
发表评论: 一、小于100米的商业综合体是否需要做自然排烟窗,关键看建筑高度是否超过50米。高度≤50米且具备自然通风条件时,防烟楼梯间及前室优先用自然通风;高度>50米则必须用机械加压送风,不能靠自然排烟。你提到的楼梯间已有正压送风,那楼梯间本身不用再设自然排烟窗,但前室是否要自然排烟,得看前室属于哪种类型和高度条件。二、根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,防烟方式按建筑高度和使用性质确定:1.建筑高度≤50m的公共建筑(含商业综合体):防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室,应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,才改用机械加压送风。2.建筑高度>50m的公共建筑:防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室,必须采用机械加压送风系统,不能使用自然通风。3.你说的“小于100米”的商业综合体,若高度在50~100米之间,防烟楼梯间和前室都得用机械加压送风,不需要也不能靠自然排烟窗来防烟。若高度≤50米,则优先自然通风,自然通风不满足要求时才用机械加压。
2026-10-30 08:31
-
消防报警,联动线路做明敷管用不用刷防火涂料
发表评论: 消防报警、联动线路穿金属管明敷时,按现行规范可以不刷防火涂料,但前提是线路本身满足耐火要求。 关键依据是《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013: 明敷时:金属管或封闭式金属槽盒保护即可,规范未再要求涂刷防火涂料。 电缆要求提高了:供电线路、消防联动控制线路必须用耐火铜芯电线电缆;报警总线、消防应急广播、消防电话等传输线路用阻燃或阻燃耐火电缆。 采用阻燃耐火电缆时,保护管或线槽可不做防火保护。
2026-10-30 08:27
-
关于防火分区的划分问题
发表评论: 不会因此变成2个防火分区。门斗属于防火分隔设施,但设置门斗本身不等于重新划分防火分区,关键看分隔构件的耐火极限和防火门等级是否符合规范要求。
2026-10-29 16:05
-
改造项目是否需要增设救援窗
发表评论: 1.这种情况需要增设消防救援口。 根据现行强制性规范《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022),除特殊要求的建筑和甲类厂房外,所有建筑的外墙均应设置消防救援口,且该规范自2023年6月1日起实施,全文强制,原建筑未设置或不符合要求的需补设。 2.关键依据 现行规范要求:有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口,你改造的3层正好在设置范围内。 改造触发义务:既有建筑改造时,未设置消防救援窗的需按新规范补设;原有设置不符合要求的需改造升级。 3.设置标准:每个防火分区在对应消防救援操作面范围内不应少于2个,净高和净宽均不小于1.0m,利用门时净宽不小于0.8m,窗口下沿距室内地面不宜大于1.2m,且应易于从室内外打开或破拆,并设永久性明显标志。
2026-10-29 14:38
-
救援窗可以设置在商场餐饮店内的厨房里面吗?
发表评论: 一. 救援窗是否可以设置在商场餐饮店内的厨房里面?从消防技术规范来看,救援窗(消防救援口)设置在外墙上,而厨房通常靠外墙布置,因此救援窗设在厨房所在的外墙位置是允许的,但需要满足相关技术要求。根据《建筑防火通用规范》及各地消防救援口设置标准,救援窗应满足以下条件:1.净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m;2.每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的救援口不应少于2个,间距不宜大于20m;3.窗口应易于从室内外打开或破拆,采用玻璃窗时应选用安全玻璃;4.应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志;5.不得被广告牌、灯箱等障碍物遮挡。 需要注意的是,厨房内部通常有排油烟管道、灶具等设备,若这些设备影响救援窗的开启或人员进出,则不符合要求。同时,厨房区域建议配合设置逃生辅助器材的锚固装置。
2026-10-29 14:10
-
2层、3层的的老年人照料设施是否要设置电梯
发表评论: 需要
2026-10-29 14:07
-
气体灭火系统驱动瓶电磁阀保险销不拔算不算违法停用消防设施?
发表评论: 一.算违法,属于擅自停用消防设施的行为。 根据《中华人民共和国消防法》第二十八条,任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。但需要先澄清一个关键点:气体灭火系统电磁阀上的上下两个保险销,处理方式不同,不能一概而论。二.两个保险销的区别1.下方电动保险销:调试和验收合格、系统正式投用后,必须拔掉。它防止调试时误启动;若不拔,火灾时电磁阀刺针无法刺破瓶头阀,气体喷不出,系统失效。2.上方手动保险销:平时应保持插着,防止误触手动启动。火灾时若控制系统失效,才由人拔掉并按下手动启动按钮。因此,投运后未拔下方保险销,属于停用消防设施,一旦被查,通常按《消防法》第六十条处理。
2026-10-29 14:03
-
建筑高度大于24米的单层立体仓库。是否定性为高层仓库。
发表评论: 大于24米的单层仓库依然是单层建筑,不能定性为高层。大于24米的非单层仓库定性为高层。
2026-10-29 13:59
-
维保报告要求
发表评论: 1.测试记录(功能性记录表)必须纸质归档。比如:烟感测试记录、水泵启停测试、联动测试表、压力记录等。2.现场照片、视频资料:可能保存电子版(不用全部打印)。
2026-10-29 11:44
-
维保报告要求
发表评论: 1.测试记录(功能性记录表)必须纸质归档。比如:烟感测试记录、水泵启停测试、联动测试表、压力记录等。2.现场照片、视频资料:可能保存电子版(不用全部打印)。
2026-10-29 11:44
-
如何理解防火通规的10.1.6条
发表评论: 1.三级负荷供电的消防用电设备不需要设置末端自动切换装置。规范条文明确将“三级负荷供电的消防用电设备”排除在外,故消防控制室、消防水泵房等部位,若按三级负荷供电,则无需在最末一级配电箱设置自动切换装置。2.条文依据 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第10.1.6条原文: 除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。3.为什么三级负荷不需要 三级负荷通常采用单电源单回路供电,无第二路备用电源,末端切换装置无切换对象,设置无实际意义。 规范要求末端自动切换的前提是存在双回路或双电源供电,而三级负荷不具备此条件。
2026-10-28 16:16
-
气体灭火控制器设置问题
发表评论: 1.不建议将气体灭火控制器设置在防护区(防区)内,且这种做法很可能影响消防验收。 虽然规范未对控制器主机位置作一刀切规定,但手动控制装置和手自动转换装置必须设在防护区疏散出口门外,且控制器在防区内会带来火灾时人员无法进入操作的实际风险,验收时易被判定为不符合要求。2.规范依据 强制性条文:《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 第5.0.5条规定,手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。 验收要求:《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 第7.2.3条明确,火灾报警控制装置包括设在防护区门口的手动控制器、设在储存装置间的灭火控制盘和设在消防中心的显示控制器等,验收时全数检查安装位置和功能。
2026-10-28 10:46
-
防火分隔的规范
发表评论:
2026-10-26 15:38
-
走道排烟问题
发表评论: 1.根据现行消防技术标准,民用建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施(《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2条)。 2.针对您描述的情况,需按以下逻辑判断: 不能只看单段长度:同一疏散走道内设置的分隔门(非防火分区处的甲级防火门)不能将走道视为多个独立走道。排烟计算长度应按各段长度叠加计算。若两段走道叠加后总长超过20m,则包括小于20m的那一段在内,均应设置排烟设施。 3.大门厅作为独立防烟分区:大门厅已单独划为防烟分区,若其本身满足排烟设置条件(如面积、人员停留等),应独立设置排烟设施。剩余走道部分需单独判断其自身长度是否超20m。结论:4.若走道分段后,该段长度虽小于20m,但叠加大门厅或其他走道段后的总长度超过20m,则该段需要设置排烟设施。5.若该段走道独立长度小于20m,且叠加后总长度也不超过20m,则该段可不单独设置排烟设施,但需确保疏散路径满足规范要求。 特别提醒:规范明确要求“长度大于20m的疏散走道”应设排烟,其目的是保证人员在浓烟中安全疏散。用门或隔墙将长走道分成多段短走道以规避排烟设置,属于常见违规做法,消防审查中通常不予认可。
2026-10-26 15:02
-
丁类厂房升级丙类厂房,加了钢结构夹层,建筑防火与消防给水请教各位前辈
发表评论: 一、夹层向下疏散楼梯(通向封闭楼梯间)的全部要求 背景:原丁类厂房升级丙类厂房,增设夹层,定性变为多层丙类厂房(单层厂房内生产型夹层,按多层丙类厂房管控,GB50016) 现状:夹层疏散,向下走楼梯,到达封闭楼梯间入口,入口设防火门。 二、核心强制要求 1. 楼梯间形式:多层丙类厂房疏散楼梯必须采用封闭楼梯间。 - 通向封闭楼梯间的门,必须乙级防火门,向疏散方向(往楼梯间)开启,带闭门器、顺位器,常闭保持关闭。(GB50016 6.4.2) 2. 楼梯本体构造 - 楼梯构件(梯板、平台)耐火极限按厂房耐火等级配套,不燃材料。 - 净宽度:夹层疏散楼梯净宽≥1.1m;厂房楼梯,各层楼梯宽度按上部最大疏散人数核算(GB55037)。 - 踏步:不能用螺旋楼梯、扇形踏步作为主要疏散梯;防滑,临空侧必须设防护栏杆,栏杆高度≥1.1m。 3. 疏散距离 - 夹层内任一点到这个乙级防火门(安全出口)的直线疏散距离,必须符合丙类厂房规范限值(一二级耐火:60m)。 - 注意:夹层向下这一段楼梯,计入疏散行走距离,不能忽略这段楼梯长度。 4. 安全出口数量 丙类厂房每个楼层(夹层视为一个楼层),防火分区内不少于2个安全出口;仅当夹层建筑面积≤250㎡,同一时间作业≤20人,才允许设置1个安全出口(GB50016 3.7.2) 5. 封闭楼梯间内部禁令 楼梯间内严禁敷设丙类液体管道、可燃管线;不能堆放生产物料;楼梯间墙体除疏散门外,不能开其他洞口。 6. 防火分隔(夹层本体) 夹层楼板必须不燃楼板,耐火≥1.0h;夹层与首层车间之间,采用耐火隔墙分隔;如果夹层面积大,还要划分防火分区。 三、轻便消防水龙升级为室内消火栓系统,设计注意要点(GB50974+GB50016) 原来丁类厂房,占地面积>300㎡仅要求轻便水龙;升级丙类厂房,强制设置DN65室内消火栓系统,不是轻便水龙替代。 1. 消火栓参数硬性指标(厂房重点) - 栓口:DN65,栓口离地1.1m;配置Φ19喷嘴水枪、25m内衬水带。 - 栓口动压 ≥0.35MPa,充实水柱≥13m(厂房强制要求,这个是验收必查项);栓口动压>0.5MPa要做减压。(GB50974 7.4.12) - 布置原则:丙类厂房一般要保证2股充实水柱同时到达室内任何部位;这种情况下消火栓直线间距≤30m。仅满足极小体积条件,才允许单股水柱(厂房改造项目评审基本不认可单股) 四. 管网、供水、消防水源(改造项目最大难点) 1. 室内消火栓数量>10个、设计流量>15L/s,室内管网必须做环状管网,不少于2根引入管。 2. 必须复核室内消火栓设计流量,按多层丙类厂房查表取值;同步核算火灾延续时间2h。 3. 临时高压系统:高位消防水箱,满足初期火灾用水量;若静压不足,要设稳压泵。 4. 原有市政水压:如果市政不能满足0.35MPa栓口动压,必须增设消防水泵。 五. 夹层区域消火栓布置 夹层区域也要布置消火栓,夹层内任何位置,要满足两股水柱覆盖;消火栓箱门开启角度≥120°,不能被生产设备遮挡。可以同箱保留轻便水龙/软管卷盘。 1. 系统联动与报警 - 消火栓泵应能:消火栓按钮直接启泵 + 消控室远程手动启停 + 泵房就地手动启停;消火栓按钮信号反馈至火灾报警主机。 - 管网设压力开关、流量开关,连锁启动消防泵。 2. 管材、阀门、排水 - 管道阀门分段设置,检修关闭段不超过5个消火栓;管道要做防腐。 - 消火栓管网最低点设置泄水阀;厂房区域做好消防排水,防止灭火积水浸泡。 6. 配套 同步补:消防水泵接合器;室外消火栓复核。 1. 丁改丙属于使用性质变更、火灾危险性升级,属于重大消防改造,要走消防设计审查/验收,不能仅做局部装修备案。 2. 耐火等级复核:升级丙类厂房,一般不应低于二级耐火;原有建筑构件(梁、柱、楼板)耐火时间要复核,不足要做防火保护。
2026-10-26 09:28
-
纸面石膏板是否需要进场取样复验?
发表评论: 一.根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354,装修材料进场后,凡规范要求见证检验的材料,都应在监理或建设单位见证下现场取样送检,且检验报告的燃烧性能须符合消防技术标准和设计文件方可使用。 二.判断依据 1.适用规范:变电站主控室属民用建筑内部装修,龙骨隔墙石膏板应执行GB 50354-2005。该规范明确对需见证检验的装修材料实施见证取样送检。 2.见证取样要求:施工单位在监理或建设单位见证下现场取样,送至有资质的检测机构复试,见证人制作记录,试样有唯一性标识和封志。 3.燃烧性能必检:A2级属燃烧性能等级,检测依据GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》。纸面石膏板检测项目通常包括燃烧性能(不燃性、燃烧总热值等),判定等级以实测为准。
2026-10-26 09:18
-
消防设施通用规范
发表评论: 对,A类火灾场所必须选择能扑救A类火灾的灭火器,选错可能灭不了火。
2026-10-26 09:14
- 积分
- 54
- 提问
- 1
- 回答
- 53
当前头衔
      本人拥有19年消防安全行业从业经验,长期从事消防安全技术服务、安全生产现场管理、隐患排查治理、消防设施检测维保、安全体系建设等相关工作。持有一级注册消防工程师、中级注册安全工程师执业资格。
      熟悉消防报警、喷淋、消火栓、防排烟、应急照明等各类消防系统原理、现场调试、故障排查及维保验收工作;精通生产经营单位安全隐患辨识、风险分级管控、双重预防机制建设、特种设备安全管理、现场安全合规检查、应急管理与隐患闭环整改。
      具备丰富的现场实操、项目管理、技术研判能力,熟悉国家及地方消防、安全生产相关法律法规、规范标准。擅长消防安全评估、安全隐患整改技术方案编制、安全管理优化提升,能够独立完成消防安全、安全生产全流程技术服务与管理工作,恪守执业准则,具备良好的职业素养与综合技术管理能力。
