纸面石膏板是否需要进场取样复验?

变电站主控室的龙骨隔墙采用A2的纸面石膏板,进场是否需要见证取样送检?检测项目是否包括燃烧性能?

情比金坚 | 2026-10-25 14:11
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

niuge 2026-10-26 09:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

     一.根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354,装修材料进场后,凡规范要求见证检验的材料,都应在监理或建设单位见证下现场取样送检,且检验报告的燃烧性能须符合消防技术标准和设计文件方可使用。‌‌
     二.判断依据
     ‌1.适用规范‌:变电站主控室属民用建筑内部装修,龙骨隔墙石膏板应执行GB 50354-2005。该规范明确对需见证检验的装修材料实施见证取样送检。‌‌
     2.‌见证取样要求‌:施工单位在监理或建设单位见证下现场取样,送至有资质的检测机构复试,见证人制作记录,试样有唯一性标识和封志。‌‌
     3.‌燃烧性能必检‌:A2级属燃烧性能等级,检测依据GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》。纸面石膏板检测项目通常包括燃烧性能(不燃性、燃烧总热值等),判定等级以实测为准。‌‌