消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

仓鼠

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 歌舞娱乐场所中的网吧包间中还能在做套间吗?有哪条规范依据
    发表评论: 娱乐场所治安管理办法(公安部令第103号)第八条 歌舞娱乐场所包厢、包间内不得设置阻碍展现室内整体环境的屏风、隔扇、板壁等隔断,不得以任何名义设立任何形式的房中房(卫生间除外)。不允许设立房中房等隔断

    0 0 2026-10-23 11:56

  • 关于医疗建筑防火分区安全疏散借用
    发表评论: 5.4.4 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:      1 设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;      2 设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;      3 设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;      4 设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;      5 设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。 医疗和老年人这两条没特殊要求,儿童的高层建筑内设置必须要单独,单多层说的是宜独立,电影剧场礼堂这几个只要求至少一个独立的安全出口第二个出口可以共用,而且很少医院会和儿童一起建因为只要达到24米以上的医院就必定是一类高层儿童就必须独立设置,单多层医院倒是可以但是幼儿园大门不都是那种围栏式的吗哪有什么像样的公共通道啊 5.5.8说的是安全出口数量的,综合所有特殊要求就会发现幼托基本就是需要至少两个安全出口没例外

    0 0 2026-10-23 11:01

  • 应急排烟排热设施设置条件可开启外窗的判定-《建筑防火通用规范》2.2.5条疑问
    发表评论: 外开说的是在外墙上能直接通往室外的窗或者口需要的是自然风,如果你的窗位于建筑内部开往建筑内也不属于外开窗这个只是房间开窗而不形成无窗房间而已因为这个通风不属于自然通风,建筑内部不靠外墙的楼梯就是没可开启外窗(因为不能开窗或口与其他区域相连也没外窗通自然风) 达不到自然通风要求就需要上机械排烟,达不到一个就是没有窗或者楼梯间是设置在建筑内部不靠近外墙,第二个就是楼梯间开窗面积达不到面积要求或者开窗设置 达不到以下要求: 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。 建筑内部也一样达不到自然排烟的就需要或者超过一定高度的建筑外部风压大且没规律不利于自然排烟就需要设置机械排烟

    0 0 2026-10-23 10:42

  • 展览建筑设备房疏散
    发表评论: 2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1 宜布置在首层或地下一、二层。 2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。不涉及这些需避开人密场所的设备房就可以,其他设备房没什么要求

    0 0 2026-10-21 10:31

  • 房间设置气体灭火,防火分区是否可以按局部设置气体灭火房间面积1/2增加
    发表评论: 自动灭火设施包括气体灭火系统的

    0 0 2026-10-21 10:16

  • 2m³小型丙烷钢瓶可燃气体报警装置设置
    发表评论: 建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)第5.4.14条规定 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外。放在室内的就是中间罐,由该条3款  当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m³,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。第一燃气钢瓶首选室外,第二燃气钢瓶不大于1m³而且在室内的话一般在厨房内非主要要道的专用房间内最好通风良好或者能自动开启排风扇,切断阀是必备的,切断后有没有少量泄露这个看你日常维护和是否使用合格的管件阀门和钢瓶而且有探测器就算日常有泄露集聚也有警报进行干预通风换气,他是在专用房间内是和使用区域是隔开的一般灭火系统灭火后是影响不到储瓶间的而且还有自己的通风系统

    0 0 2026-10-20 08:43

  • 高层宿舍楼二楼设置明火食堂
    发表评论: 该场所属于非厂房生成所必备的多余场所,而且食堂属于公共建筑你这把公共建筑和工业建筑建在一起属于违建哦

    0 0 2026-10-19 11:58

  • 35.2m高的独立建造的老年人照料设施可以是二级耐火等级吗?
    发表评论: 24米以上的楼层别做成养老院就可以了,24以上的楼层也要做的话就不行会使整栋楼变为一类高层公共建筑,一类高层公共建筑只能是一级

    0 0 2026-10-16 16:36

  • 建筑防火通用规范 GB55037-2022第7.4.2-3条解释说明
    发表评论: 不要弄混了,0.5人/㎡这个是计算疏散宽度用的,和你经常存在人数没关系,是属于疏散所必须的最小净宽度计算用的并不等同于经常存在人数,想想歌舞厅、酒吧那种地方就知道这个计算的人数在网吧里绝对比经常存在人数大得多的

    0 0 2026-10-16 16:33

  • 排烟防火阀的功能、状态
    发表评论: 天面排烟风机入口处排烟防火阀平常处于常开状态,280℃时烟气已达到带火星程度所以需要关阀时连锁关停风机,排烟防火阀上常开端子接到风机控制柜上的排烟防火阀端子该端子平常处于连通状态也就短接状态,一旦280℃阀门自动关闭,连锁线路会进入断路状态就会连锁关停风机,由于该阀属于控制型阀门所以必须要监控模块监控其启闭状态,所以排烟防火阀常闭端子接反馈模块的反馈端子以进行监控

    0 0 2026-10-16 16:07

  • 甲类车间疏散楼梯是否用抗爆墙
    发表评论: 3.6.10 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。没要求,门斗也只需防火隔墙,楼梯间该用什么就用什么就行,因为爆炸区域都设置有泄压的轻质窗、墙的泄压设施,门斗门口也错开设置,楼梯间非重点承压部位

    0 0 2026-10-13 11:24

  • 医疗建筑的定义,及医疗建筑中需封闭楼梯间的范围?
    发表评论: 医疗建筑属于特殊建筑有行动不便的病人,24米以上医疗建筑就已经是一类高层公共建筑了,24以上的需要设置防烟楼梯间但是没有任何病人只是内部使用的办公楼,科研楼之类的,重点是内部使用的办公楼不用作医疗用的就属于一般的公共建筑不属于医疗建筑,该类建筑按照正常建筑设置即可

    0 0 2026-10-12 17:21

  • 30000m³及以上内浮顶罐的密封圈处火灾自动报警系统设置标准
    发表评论: 浮顶罐就是包含的内浮顶和外浮顶,没有提及具体是内还是外需要设置就是都要设置,并且条文解释说明里也说了: 8.12.5 在罐区浮顶罐的密封圈处推荐设置无电型的线型光纤光栅感温火灾探测器或其他类型的线型感温火灾探测器,既可以监视密封圈处的温度值又可设定超温火灾报警,该类型的线型感温火灾探测器目前在石油化工企业已取得了较好的应用业绩。 既可以当监测温度手段用又可以进行超温报警以提前进行降温干预

    0 1 2026-10-12 16:03

  • 请问厨房用碳氢油作燃料时,对油箱的设置有哪些要求
    发表评论: 这种非标商用油能否在该建筑用才是关键吧,而且还是大量储存的油箱使用就更不合理了

    0 0 2026-10-12 15:50

  • 疏散走道的判断
    发表评论: 5.3.2 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区。    建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:    1 与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗;4.1.3 本条提到的周围场所是指与中庭相连的每层使用房间,如果有回廊,则是指与回廊相连的各使用房间。

    0 0 2026-10-12 15:35

  • 活动地板房间设备安装高度从哪个面开始计算
    发表评论: 装饰地板面算起

    0 0 2026-10-12 15:05

  • 走道排烟,走道自然排烟
    发表评论: 未设置排烟的房间就是无窗房间或者是位于建筑内部不靠外墙(内区房间),窗只是通风用没有直接对建筑外部开启排烟窗的无排烟条件的房间。这是第一条第二条是所有房间都有自己的外开窗或者都有机械排烟这两条符合那条就那条7.2.4 《建筑设计防火规范》第 8.5.4 条中规定的“地上建筑内的无窗房间”,是指地上建筑的内区房间或虽靠外墙但无窗(或设固定窗)的房间。对于商业服务网点,其首层有外门但无外窗的房间,可不按无窗房间考虑。

    0 0 2026-09-30 16:56

  • 疏散人数与使用人数
    发表评论: 地上三层0.39~0.54乘以面积,厨房等内部人员使用的不用算面积,只算营业范围内公区

    0 1 2026-09-30 16:29

  • 丁类厂房内的丙类中间仓库是否设置自动喷淋系统
    发表评论:  江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.02.4.7 多层地上丙类厂房中设置2个丙类中间仓库,中间仓库未设独立的防火分区,单个中间仓库面积不大于1000㎡,两个中间仓库总面积大于1000㎡。问:1)这两个中间仓库是否需要设自动灭火系统?2)该项目室内外消防水量如何确定?    答:因中间仓库未设独立的防火分区,根据《建规》8.3.1条判别丙类厂房是否需设自动灭火系统;根据《建规》8.3.2条,判别中间仓库是否需设自动灭火系统。当二者中任一个需设自动灭火系统,厂房均应设自动灭火系统。《建规》8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:    1 每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;    注:单层占地面积不大于2000m²的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。    2 每座占地面积大于600m²的火柴仓库;    3 邮政建筑内建筑面积大于500m²的空邮袋库;    4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;    5 设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m²的非高架冷库;    6 总建筑面积大于500m²的可燃物品地下仓库;    7 每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库。因为你们有一个1300㎡的仓库,如果你们储存的是棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库就需要设置,如果不是就不需要;

    1 0 2026-09-30 15:54

  • 业主是否可以出租
    发表评论: 这属于改变原有建筑的使用性质,仓库要做生产厂房使用需要走变更

    0 0 2026-09-28 16:59

积分
223
提问
1
回答
222

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭