公司为丙二类仓库,是否可以出租给乙方用于木薯粉生产加工,规范依据是什么呢?

h阿伟 | 2026-09-27 08:38
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

阴雨天 2026-09-28 08:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以

h阿伟   回复: 阴雨天2026-09-28 09:16

有什么规范依据吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阴雨天   回复: h阿伟2026-09-28 17:37

改变用途了,要做变更审验

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723 2026-09-28 09:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仓库需变更为厂房

仓鼠 2026-09-28 16:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这属于改变原有建筑的使用性质,仓库要做生产厂房使用需要走变更

EHS-DL 2026-10-08 09:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

木薯粉生产加工可能属于"乙类6项生产"(GB 50016-2014(2018版)第3.1.1条‌:生产的火灾危险性分类——乙类第6项即"能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维"),而丙类2项仓库的建筑耐火等级、防火分区面积、安全疏散距离、消防设施、电气防爆、泄压面积等,都是按"储存"这一低危险等级设计的,‌根本不能满足乙类粉尘爆炸危险场所的刚性要求‌。尤其木薯淀粉加工还对应 ‌GB 17440‌ 粮食/淀粉加工储运系统粉尘防爆的专门要求,仓库原设计没有、也不可能预留这些条件。【GB 15577-2018《粉尘防爆安全规程》‌、‌GB 17440《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》】

丙类2项仓库直接出租用于加工属于擅自改变使用性质,违反消防设计审查验收与消防法规,需先按乙类厂房完成改建审批、验收合格后方可出租投产。

李勤 2026-10-10 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,你为你变更使用性质