特殊教育学校需不需要设自喷。
特殊教育学校需不需要设自喷。
-
关于占地面积大于1500㎡的地上木器厂房要设自动灭火系统的理解
现有一幢厂房内有两个木材加工厂(是两个不同法人的工厂),两厂房之间用防火墙进行了隔,且均为单层厂房,两厂房的建筑面积均为800平方米,总建筑面积为1600平方米。那么按《建筑防火通用规范》8.1.8条中第三项的要求,是不是在这两个厂房内均要设自动灭火系统?同样,8.1.8条中第二项也是这样理解的?请各位指教!!!
-
占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。
“占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。”里的“等类似生产”具体都是指哪些?
-
占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。
占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房要设自喷,这个3000平含不含地下设备用房
-
丁类厂房内的丙类中间仓库是否设置自动喷淋系统
如图,一栋新建厂房,建筑定性为一个单体,中间无防火墙分隔,车间内有两座丙类中间仓库,占地面积各自均小于1500m2,但是这2个丙类仓库的占地面积总和为2200m2>1500m2,请问这种情况需要给这2个丙类中间仓库设置自动喷淋系统吗?
-
管网试验压力
自动喷水灭火系统在管网安装完成后,喷头安装前各层管网分别进行压力实验各层的压力实验如何计算?不是所有管网安装完成后进行的系统试验压力而是在施工各过程中,每层喷淋支管安装以后,进行压力试验,这个压力是多少。本人搜索了各种网站规范,好像都没有对这个压力做出具体的说明,规范给的试验压力是整个系统安装完成以后,调试的时候,在系统的最末端进行压力实验,这个实验是按设计工作压力大于1.0兆帕,然后加0.4不大
-
维保中管网需不需要定期压力测试?
维保中管网需不需要定期压力测试?如果需要具体怎么做?规范条文在哪?
-
关于喷淋系统侧支管连接机械三通的疑问
系统层DN150配水支管上直接开设机械三通,安装喷淋短管设置喷头,是否符合规范要求,依稀记得有逐级变径一说,记错了有可能。
-
新开网吧是否需要增设喷淋系统
各位老师,整顿楼原设计就没有喷淋系统,只有消火栓消火栓系统,现准备开个400平左右网吧,是否需要新增喷淋系统,有没有什么规范依据。
-
自动喷淋施工问题
一根65管 可以开3个机械四通吗? 一边25的一边32的