管网试验压力

自动喷水灭火系统在管网安装完成后,喷头安装前各层管网分别进行压力实验各层的压力实验如何计算?

不是所有管网安装完成后进行的系统试验压力而是在施工各过程中,每层喷淋支管安装以后,进行压力试验,这个压力是多少。

本人搜索了各种网站规范,好像都没有对这个压力做出具体的说明,规范给的试验压力是整个系统安装完成以后,调试的时候,在系统的最末端进行压力实验,这个实验是按设计工作压力大于1.0兆帕,然后加0.4不大于1.0兆帕,是按1.5倍的设计工作压力进行,这个我都知道,我现在最想搞明白的就是这个喷淋支管网,在安装完成以后,分段分楼层喷头安装前的压力是多少?现在我们工地上的实验压力是默认的是1.2兆帕,但是这个压力到底是怎么来的有没有官方的说法

李秀举 | 2026-09-29 09:58
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阴雨天 2026-09-29 10:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

施工验收规范里面有说法

懒得说 2026-09-30 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范条文明确要求GB50261-2017 第6.2.2条、 GB50974-2014 第12.4.2条

程程程 2026-10-02 01:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

分段分楼层喷头安装前的压力是什么意思?


管网最低强度试验压力不应小于1.4MPa,你这1.2肯定不对。


这个压力是由设计压力为基础计算来的。设计压力是由系统最不利点计算出来的。

最不利点的压力=系统灭火时所需压力+水头损失(水在管道内受到的阻力导致的压力损失)+最不利点喷头到泵的高度等因素确定的,还要考虑泵的入口压力和压力安全系数,这个设计图上都会有的。