消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

EHS-DL 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:33 关注:36
关注

  • 关于建规3.4.1条注2,两座厂房防火间距不限的问题
    发表评论: 我的理解是按两座建筑,即可以贴邻建设,直接依据是 GB 50016-2014(2018年版)第3.4.1条注2 + 注6‌。对方提出"注2说的是’两座厂房’,你这不是两座厂房"的质疑,‌只说对了一半‌——对的一半是要先判定"一座还是两座";错的一半是他把注6的衔接作用忽略了,注6‌正是把注2的放宽规则从"两座厂房之间"延伸到了"厂房与仓库之间"‌,并没有要求仓库"必须也是厂房"才能用。丙类厂房和丙类仓库符合注6"应符合注2"的条件 → 符合注2"高度相同一二级+任一侧防火墙+屋顶1h"的条件 → ‌防火间距不限(即可以贴邻,间距为0)‌。当然,您写的这种情况,按"一座建筑"处理,由建规第3.3.6条丙类中间仓库用防火墙+1.5h楼板(你图中没有给出楼板耐火极限)分隔也是合规的。防火墙耐火极限按4.00h设计、不开洞口或仅开甲级防火门、高出屋面40cm以上、两侧门窗间距≥2m、各自面积和安全出口独立满足则也可以说是“一座建筑”。

    0 0 2026-10-23 11:44

  • 两个单元屋面连接在一起,共用一个实验消火栓。
    发表评论: ‌这个设计本身是符合规范的,依据是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第7.4.9条‌——但要成立,必须满足一个前提:‌这几个单元属于"同一栋建筑"、而且共用同一个室内消火栓给水系统‌。 规范里‌没有‌"每个单元都要设一个试验消火栓"的要求,它是以‌"建筑"(即一栋楼)‌为单位提出要求的,不是以"单元"为单位。所以三个单元屋面连通、共用一个屋顶试验消火栓加一块压力表,在规范上是站得住的。

    0 0 2026-10-23 11:03

  • 消防规范的应用
    发表评论: 电影院观众厅、卡拉OK等公共娱乐场所的音响、画面系统,其"娱乐功能回路"得按 GB 50116-2013 第4.10.1条切断非消防电源;但承担"声音和视像警报/应急广播/疏散指示"功能的信号通路和末端供电回路,必须保留(属于消防用电性质),否则就不可能实现"画面、音响切换到应急广播和应急疏散指示状态"。在音视频链路里加装‌消防联动切换器‌(AV切换矩阵或专用音频继电器): ‌视频通路‌:在放映机/银幕投影机的信号输入端加装带消防干接点触发的HDMI/SDI切换器。平时接数字电影播放服务器(娱乐源);消防联动控制器给出DC24V干接点信号后,‌自动切换到消防应急信源‌——该信源可以是:① 消防控制室的视频服务器(预录"火灾发生,请按疏散指示撤离"警示片);② 影厅TMS(影院管理系统)预置的应急画面通道;③ 带消防触发输入的视频播放器(预置疏散指示动画+箭头+文字)。切换后银幕显示红色闪动警示画面+安全出口方向动画+文字提示。‌音频通路‌:在影厅功放前端加装音频强切模块(和背景音乐强切消防广播一个原理,GB 50116第4.8.12条思路),平时接收电影服务器音频;联动触发后自动切换到‌消防应急广播音源‌(来自消防广播主机,通过音频总线或光纤送到影厅功放输入端),由原有环绕声系统全功率播出疏散语音和声警报音,音量自动压到最大(强制无视音量控制器位置,与背景音乐强切消防广播的"三线制强切"原理一致)。联动逻辑应按以下顺序,由消防联动控制器编程实现: 火灾确认(两个独立报警信号"与"逻辑);①‌同步‌触发AV切换器→切断电影节目源、接入应急广播/应急画面;②‌同步‌发出指令强制点亮影厅应急照明、打开影厅疏散照明;③‌延迟2~5秒‌(等切换完成、画面已显示警示内容后),发出"切非"指令切断康乐/娱乐功能回路(播放服务器、特效座椅、效果灯、卖品等),但‌保留消防应急回路供电‌;④打开影厅门禁(电磁释放),打开排烟/正压送风,相邻区域同步广播。

    0 0 2026-10-23 10:31

  • 建筑竖井材质问题
    发表评论: 真正取决于两点:芯材是不是不燃材料,以及有没有一份把"完整性+隔热性"都做到 1.00h 的墙构件耐火极限检测报告‌。这两条都满足,才能用;任一条不满足,就不能用。EPS(聚苯乙烯)、PU(聚氨酯)泡沫芯的彩钢夹芯板,无论厂家标称多少小时,都绝对不得用作管井井壁‌,用了出事了,那等着被收拾啊。

    0 0 2026-10-23 10:12

  • 1层疏散楼梯出口通向最近的安全出口时需经过一个网吧,是否违反标准要求?
    发表评论: 通过网吧的营业空间应该就不行,根据‌GB 55037-2022 第7.1.2条(房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间)‌、‌GB 50016-2014〔2018年版〕第5.5.17条第2款(楼梯间应在首层直通室外,不允许经其他房间再到达室外)‌、以及‌网吧作为歌舞娱乐放映游艺场所的防火分隔与独立疏散要求(GB 55037-2022 第4.3.7条等)‌。若穿过的是一条与网吧之间有防火分隔、有独立疏散门、直通室外的疏散走道(网吧的门开向这条走道)则可能可以合规‌。

    0 0 2026-10-22 12:11

  • 仓库设置消火栓的条件?
    发表评论: 仓库设不设消火栓,关键看两个条件——类别和占地面积。甲、乙、丙类仓库、建筑占地面积大于300㎡的,必须设室内消火栓(GB 55037-2022第8.1.7条);丁、戊类仓库不在强制范围,可不设但宜配消防软管卷盘或轻便水龙。同时,建筑占地面积大于300㎡的仓库周围还应设室外消火栓(第8.1.5条)。豁免条件:除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统。

    0 0 2026-10-21 12:00

  • 门店装修后是否还需申请二次消防验收
    发表评论: 备案抽查吧。你这没有大于1万㎡的商场,普通零售业态的800㎡,通常不用申请"消防验收",搞"消防验收备案"+营业前消防安全检查就差不多,具体还是以当地住建部门(消防设计审查验收主管部门)口径为准。

    1 0 2026-10-21 11:36

  • 房间设置气体灭火,防火分区是否可以按局部设置气体灭火房间面积1/2增加
    发表评论: 可以。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第4.3.16条第4款 当防火分区全部设置自动灭火系统时,上述面积可以增加1.0倍;当局部设置自动灭火系统时,可按该局部区域建筑面积的1/2计入所在防火分区的总建筑面积。另外七氟丙烷气体灭火系统属于自动灭火系统,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.3条条文说明明确把"气体灭火系统"列为建筑内固定灭火设施(自动灭火系统)之一;规范并未限定"必须是自动喷水灭火系统",因此可作为面积增加的依据。

    1 0 2026-10-21 10:06

  • 2m³小型丙烷钢瓶可燃气体报警装置设置
    发表评论: 得配备用电源——但不一定非得是外置UPS,报警控制器内置蓄电池(满足主电切断后连续供电≥30分钟)也算合规。‌ 你现在"厂区没UPS、控制器内置蓄电池也没有"这个状态是明确违规的,供气方"断电就关阀"的说法只解决了一半问题,另一半是:‌阀门虽然能关,但一旦关阀后仍然有泄漏(钢瓶本身漏、管线余压/残液漏、密封点泄漏),报警系统也因停电"瞎了",既探测不到、也报不出来、更启动不了排风机,这就是实实在在的盲区。

    1 0 2026-10-19 17:23

  • 哪些场所应设置火灾主动报警系统
    发表评论:

    0 0 2026-10-19 14:43

  • 柴油发电机房设置可燃气体报警装置问题
    发表评论: 1、物流园区备用柴油发电机组绝大多数烧 0#/-10# 柴油,闪点≥60℃,属‌丙类‌;GB 50016-2014(2018年版) 第5.4.13条条文说明也明确"需要设置在建筑内的柴油设备或柴油储罐,‌柴油的闪点不应低于60℃‌"。所以‌该类机房不属于"可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所",规范不要求设可燃气体探测报警装置‌,机房也‌不构成爆炸危险环境‌,无需按爆炸危险环境做电气设计。2、是否能拆,取决于这台装置是"‌依法应设(或已写入消防设计/验收文件)‌"还是"‌纯属超规范自行加装‌"——‌前者一拆就违法,后者一般可以移除,但仍要走程序并留存证据‌。比如书面说明理由、经单位的消防安全责任人/管理人批准、留存拆除记录与照片、有条件则报当地消防救援机构备案确认‌;且‌若该装置兼作安全用途(联动事故通风、切断油源、人员防护),仍不建议拆‌。

    0 0 2026-10-19 14:04

  • TSG2021与气体施工规范要求冲突,应该按哪个执行呢?
    发表评论: 这两份规范并不真正矛盾,也不存在"以谁为准"的二选一‌。正确的理解是"‌分段适用‌":‌气瓶的设计、材料、制造环节以《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021)为准;而使用中的维护管理、定期检验环节,TSG 23-2021 不适用,应回归消防规范(GB 50263 第8章)和产品使用说明书执行,由消防主管部门监管。

    0 0 2026-10-19 11:58

  • 高层宿舍楼二楼设置明火食堂
    发表评论: 1、不可以。高层宿舍楼与明火食堂合建应该不被允许,同时根据根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)第5.4.14条规定 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外。放在室内的就是中间罐,由该条3款  当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m³,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。此处的"1m³"是指‌建筑内中间罐的总储量上限‌,并非单罐容量。设置多个"单个不大于1m³"的燃料箱属于‌以分散设置规避总量限制‌的违规行为,多个储罐总容量叠加将远超规范允许的1m³上限。2、不可以。厂房内设置食堂,地下使用丙类液体燃料都比较危险。白油(轻质白油)属于闪点≥60℃的丙类液体燃料,在地下空间使用丙类液体燃料明火烹饪,一旦发生燃料泄漏,液体流散难以控制,挥发的可燃蒸气易在地下密闭空间积聚,火灾爆炸风险极高。

    0 0 2026-10-19 11:33

  • 排烟防火阀的功能、状态
    发表评论: 平时常开待命,280℃ 熔断关闭;接线简单说就是常闭触点串进风机控制回路停风机,常开触点经模块上报消防主机,DC24V 电源负责电动关闭与复位。具体可以看产品厂家接线图。

    2 0 2026-10-16 16:39

  • 现在新采购防火门时,供应商提供的是旧规范的防火门,这样符合要求不?
    发表评论: 不符合要求,除非你项目是已安装并已在2026年5月1日前通过验收的旧门,你嫌弃它花了,换同型号的旧门。

    0 0 2026-10-16 08:31

  • 建筑防火通用规范 GB55037-2022第7.4.2-3条解释说明
    发表评论: 应该是第1种说法正确,引文按第2种算法,如果"经常停留人数"必须按0.5人/㎡计算,那规范给歌舞娱乐场所写的"≤50㎡且≤15人可设1个门"这个条款就成了永远无法触发的死条款。‌ 按0.5人/㎡算,只要房间面积大于30㎡,人数就超过15人;那"50㎡+15人"的豁免条件中,面积上限50㎡完全没有意义——因为30㎡以上的房间就已经被人数条件排除了。这在立法技术上不可能出现,规范起草者不会写一个永远适用不了的特例。7.4.7条的0.5人/㎡是用来算"门要做多宽",不是用来算"要做几个门";用它反推经常停留人数来否定单门设置,属于用宽度计算条款架空门数量豁免条款,在规范逻辑和工程实践中都不成立。

    0 0 2026-10-16 08:29

  • 三层的丙类厂房,封闭楼梯间一定要直通室外吗?
    发表评论: 把楼梯间门到室外门之间的路径用‌2.00h防火隔墙+乙级防火门‌闭合包进扩大封闭楼梯间,隔墙砌到梁/板底、封堵到位。

    0 0 2026-10-15 17:28

  • 普通楼梯间可否在休息平台处设置卫生间
    发表评论: 不影响疏散我认为可以。

    0 0 2026-10-15 16:58

  • 消防楼梯规范
    发表评论: 同层(医院与商业在同一楼层共用同一部疏散楼梯)我认为不可以,竖向共用(医院在楼上、商业在楼下,上下穿同一部楼梯出室外)‌:‌有条件可以‌。竖向共用按最严设置‌:防烟(或封闭)楼梯间 + 分别前室 + 无洞口防火墙 + 甲级防火门 + 首层直通室外 + 不穿门厅;商业部分最好独立。

    0 0 2026-10-15 16:57

  • 公共建筑主要功能为办公,可否开设旅馆
    发表评论: 改造多,手续不好办。公寓可能还好改造办理一些,要有相关变更手续。

    0 0 2026-10-15 16:28

积分
1548
提问
0
回答
1548
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。

最新动态

关闭