一个园区多幢楼,一个主消控,3个分消控,只有主消控有人值班,分消控没人值班,这种可以吗

有没有依据啥的

一只小锦Li | 2026-11-26 10:50
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2026-11-26 11:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范自始至终只区分主、分控制室的功能分工,‌从未规定分消防控制室可以无人值守‌。消控室(有联动功能系统)都得有人值班啊。

niuge 2026-11-26 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,分消控室也必须安排人员24小时值班‌。消防控制室值班要求不分主、分,均须执行《消防控制室通用技术要求》(GB 25506-2010)规定:每日24小时专人值班,每班不少于2人,值班人员须持消防设施操作员职业资格证书。 即使主消控能集中监控分消控所有设备,也不能免除分消控室值班义务。‌‌