李勤 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:25
关注:2
关注

-
消防控制室人员能否参与现场消防应急操作,现场设备运行情况核查?
发表评论: 防控制室是建筑消防设施的“神经中枢”,值班人员必须24小时在岗、每班不少于2人,持证上岗。接到火警后,正确的做法是:一人通过火灾报警控制器和图形显示装置确认报警部位,通知就近人员或安保人员到场核实,另一人通过视频监控同步确认,同时紧盯联动控制器,确认消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等设备是否正常启动。如果值班人员离开去现场,火警信息就没人处置,联动设备也可能无法及时启动,后果很严重。
2026-11-16 16:41
-
小卖部属于公众聚集场所吗?
发表评论: 属于
2026-11-16 11:49
-
步行街和商业的防火分隔可以用防火卷帘代替防火墙吗
发表评论: 可以局部替代,但前提是这相邻防火分区使用卷帘的长度不能大于1/3
2026-11-16 11:47
-
二氧化碳灭火器
发表评论:
2026-11-16 11:43
-
商业夹层疏散
发表评论: 需要两部楼梯
2026-11-16 11:40
-
常开防火门的设置
发表评论: 看你这个门是否有人员经常出入
2026-11-16 11:37
-
消防栓压力
发表评论: 最不利保护楼层静压不低于0.15mpa(设置稳压泵条件下),动压不低于0.25mpa(如果厂房、仓库,净高大于8米民用建筑不低于0.35mpa)
2026-11-16 11:36
-
室外栓能安装阀门吗?
发表评论: 图集里室外栓旁边已经设置了独立阀门
2026-11-16 11:34
-
甲类仓库防火间距
发表评论: 不能放宽
2026-11-16 11:33
-
大于500m³,小于1000m³的消防水罐可否不按消水规4.3.6条设置2座
发表评论: 大于500平米分两格, 大于1000平米分两座,他已经分为两座水池是可以的,但是两个水池之间应该有连通管。
2026-11-16 11:24
-
民用建筑灭火器配置
发表评论: B 55036-2022《消防设施通用规范》第10.0.3条第2款:一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 第7.2.1条 3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
2026-11-16 11:20
-
工业建筑相邻防火分区利用甲级门
发表评论: 不可以的
2026-11-16 11:19
-
住宅空调机位凹槽防火合规性咨询
发表评论: 这是室外空间,不是管道竖井。并且旁边的燃气管道还需要良好通风。
2026-11-16 11:18
-
气体灭火系统的紧急启停按钮在室外需要设置防雨措施吗
发表评论: 需要,因为按钮内有弱电线路,不做防水措施下雨时会损坏设备的
2026-11-16 11:16
-
丙类厂房内设置办公休息室,中间仓库
发表评论: 你说的小于5%可以对建筑定性降低标准,但是相应装修分隔材料不能降低要求。
2026-11-16 11:11
-
原始设计多层丙类厂房,改变原有功能,1层仓库,2层办公。3层生产。平面布置是否合理
发表评论: 一栋楼如果做到完全分隔措施 和 独立疏散楼梯可以考虑,如果混用是不可以的。还要考虑不同性质业态建筑构件耐火等级。一般的单体建筑改为这种多用途性质不可以的
2026-11-16 11:07
-
消防控制室值班问题
发表评论: 你兼职的意思,有可能这个保安巡视或出外岗不在控制室,这样是不可以的。
2026-11-16 11:03
-
2个单位共用一个消防水泵房,关于控制室、启泵、联动的疑问
发表评论: 1.不可以,集中报警主机应设置多线启停泵和联动启泵功能,不能通过电话联系启泵,这样会延误救火时间2.水池、水箱远程液位显示也是需要的,因为他作为一个独立控制室是必须的功能3.两个单位的功能都需要独立存在,两个单位可以设置各自的继电器,启动消防泵,通过继电器进行隔离避免两路电路串电造成设备损坏。
2026-11-16 11:02
-
关于旋转楼梯设置的问题
发表评论: 如果一、二层本身设计就是一个防火分区,并且旋转楼梯不计算疏散宽度是可以的。但是二层4个楼梯,一层两个出口,是否满足总疏散宽度需要计算一下。还要看一下你的场所是否可以设置敞开楼梯间,如果建筑性质必须设置封闭楼梯间就不可以
2026-11-16 10:47
-
应急灯和安全出口是一体的可以吗 有规范要求吗
发表评论: 如果有CCC(3C)认证的一体产品是可以。
2026-11-16 10:42
