佛山项目为丙级车间,一层两个防火分区,并且每个防火分区都有两个独立的疏散楼梯,现在有个防火分区的疏散距离超了40米,能否利用防火墙上的甲级门作为疏散口

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阴雨天 2026-11-06 08:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行

niuge 2026-11-06 09:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.不能直接利用防火墙上的甲级防火门来解决疏散距离超限问题‌。按《建筑设计防火规范》GB 50016第3.7.3条,‌仅地下或半地下厂房‌可利用防火分区之间分隔防火墙上的甲级防火门作为第二安全出口,地上丙类厂房不在此列。‌‌

2.你项目的情况是‌地上丙类厂房‌,每个防火分区已有两个独立疏散楼梯,说明安全出口数量已满足要求,问题出在‌疏散距离‌超标。甲级防火门作为“借用”出口,不能替代疏散距离的合规性——疏散距离是从最远点到最近安全出口的直线距离,必须按实际路径满足规范限值。

3.关键判断依据
‌疏散距离是硬指标‌:丙类多层厂房(耐火等级一、二级)的疏散距离限值为‌60米‌(单层80米、高层40米)。你提到的“超了40米”需先确认是哪个数值——若为多层厂房,40米并未超限;若为高层厂房,40米是上限,超了即违规。‌‌
‌防火墙上甲级门的作用有限‌:防火分区之间的甲级防火门主要用于防火分隔和紧急情况下的备用疏散通道,但‌不能作为地上厂房的安全出口来“借用”‌。广东省消防救援总队的明确答复是:地上厂房不可用此方式替代安全出口。‌‌
政府
‌现有出口数量已达标‌:每个防火分区两个独立疏散楼梯,已满足“每个防火分区不少于2个安全出口”的要求,不需要再通过甲级防火门补充出口数量。‌‌

EHS-DL 2026-11-06 10:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行。丙类地上厂房,不能靠"在防火墙上开一个甲级防火门、把相邻防火分区当作本分区的疏散口"来解决疏散问题‌。按《建筑设计防火规范》GB 50016 第 3.7.3 条执行,‌仅地下或半地下厂房‌可利用防火分区之间分隔防火墙上的甲级防火门作为第二安全出口。《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第7.2节(工业建筑)‌没有沿用‌原GB 50016第3.7.3条那条"地下厂房可借甲级门"的条款。总体感觉就是工业建筑不太允许借用安全出口。