消防车道距离住宅入口距离不能大于20米吗,有这个规定吗?不是距离建筑外墙20米吗?
发表评论: 关键我都没看到住宅出入口距离消防车道距离的要求。
2026-11-09 10:47
-
消防车道距离住宅入口距离不能大于20米吗,有这个规定吗?不是距离建筑外墙20米吗?
发表评论: 这是审图意见:住宅出入口与相邻市政道路(消防车道)间距大于20m。违反《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.1条、《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南》(2025年版)第1.2.1条
2026-11-06 10:31
-
消防车道距离住宅入口距离不能大于20米吗,有这个规定吗?不是距离建筑外墙20米吗?
发表评论: 忘记说了,是个多层建筑,不存在登高场地
2026-11-05 09:21
-
公共建筑设置一个疏散楼梯
发表评论:
2023-11-14 11:22