阳明心 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:5
关注:2
关注

-
厂区里的员工宿舍属于工业建筑还是民用建筑
发表评论: 但是这个建筑和土地的产权登记证上登记的还是工业建筑的,可以把宿舍当工业辅助设施考虑吗,不归为民用建筑。
2026-07-23 21:57
-
安全出口可以为1个的特殊情况
发表评论: 包括走道的
2026-06-30 17:16
-
高层商住楼下面商业部分设置KTV(每层不超300平)是否需要设置自喷?
发表评论: 先对照50016的5.4.10,确认是否属于住宅和非住宅组合的情况,如果是就分别考虑消防设施;如果不是住宅和非住宅组合的情况,就按55037的8.1.9设置自动喷水灭火系统
2026-06-30 13:49
-
油锅起火处置
发表评论: 不移除灭火毯,直接上干粉
2026-06-30 11:05
-
单个面积小于50㎡房间门开向一个长度小于20m走道,是否需要设置排烟?
发表评论: 不设置排烟设施的意思是不是自然排烟口也不需要啊?
2026-06-26 14:24
-
超高层建筑内单元设备间 强电间是否需要甲级防火门
发表评论: 需要甲级防火门GB55037,6.4.4 电气竖井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖井井壁上的检查门,应符合下列规定: 1 对于埋深大于10m的地下建筑或地下工程,应为甲级防火门; 2 对于建筑高度大于100m的建筑,应为甲级防火门; 3 对于层间无防火分隔的竖井和住宅建筑的合用前室,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求; 4 对于其他建筑,门的耐火性能不应低于丙级防火门的要求,当竖井在楼层处无水平防火分隔时,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求。
2026-06-25 08:53
-
消防控制室能否设置气体灭火系统及幼儿园可以使用易熔合金的喷头吗
发表评论: 消防控制室不建议设置气体灭火系统,因为火灾发生时消控室需要人值守的。而气体灭火系统是需要人员全部撤离才能启动的。幼儿园可以使用易熔合金的喷头。
2026-06-24 17:26
-
消防水泵出水管应当设置在止回阀前还是应当设置在止回阀后?
发表评论: 没看明白什么意思,能否再描述一下呢
2026-06-24 17:05
-
室内消火栓面板样式
发表评论: 8.1 消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注中文“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样,文字应采用发光材料。中文字体高度不应小于100mm,宽度不应小于80mm。不合规
2026-06-24 13:53
-
可燃气体浓度探测器连锁启动风机
发表评论: 看可燃气体报警控制器的电气线路图。
2026-06-24 10:11
-
高位消防水箱容积问题
发表评论: 您这是消防水池的容量计算方法,高位消防水池只跟建筑分类有关,跟室内、室外用水量无关。
2026-06-04 09:40
-
施工安全事故
发表评论: 出租方很难做到完美地“签订协议,统一协调,定期检查,督促整改”等,基本做不到无过错,出了事出租方或多或少要承担相应责任。
2026-06-02 14:07
-
有规范强制要求项目必须要有消防维保单位维保吗?
发表评论: 如果只有消火栓和灭火器的建筑业需要每年维保检测吗
2026-06-01 14:50
-
湿式报警阀泄水阀
发表评论: 一般,不用关其他任何阀门
2026-05-26 10:29
-
手动报警按钮必须带电话插孔吗?
发表评论: 新国标 GB19880-2024《手动火灾报警按钮》,明确规定:手动报警按钮不应设置消防电话插孔,也不应具有火灾报警外的其他功能。
2026-05-26 10:25
-
小于等于5升的瓶装38度以上白酒属于丙类液体吗
发表评论: 是的,丙类1项
2026-05-26 10:13
-
公共建筑的走道和房间
发表评论: 公共建筑内走道长度大于20米需要设排烟设施,不一定是机械排烟。
2026-05-22 14:23
-
这证书能在消控室值班吗?
发表评论: 这个证应该不可以的,没有应急管理部消防救援局的章。
2026-05-22 14:10
-
求教,下沉式广场疏散宽度已哪个计算为最大宽度
发表评论: 总疏散宽度按中间楼梯宽度
2026-05-20 10:55
-
减压孔板相关的知识
发表评论: 水源--信号蝶阀--减压孔板--水流指示器--喷头
2026-05-19 14:52
