消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

高位消防水箱容积问题

就是现在有一个项目是这样的他室内的消防用水量才20l/s,室外的是40l/s,他们是合用消防泵的,这个高位消防水箱的容积是只看室内的呢,还是说因为他们是合用的,所以要依据室内和室外的加起来总流量考虑,有这方面的规范依据或者专家或官方解答吗?

消防学徒 | 2026-06-02 22:28
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

EHS-DL 2026-06-03 09:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是按照室内流量来设计就可以。主要基于两个方面原因:一是火情设想按“一起火情”考虑;另一个依据就是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 ‌第5.2.1条‌,高位消防水箱的有效容积应满足“初期火灾消防用水量”的要求,其取值标准‌似乎仅与室内消防设计流量相关。另外,室外消火栓供水来源‌:由市政管网、消防水池+消防水泵接力供给,‌一般可不依赖高位水箱‌。


别吵我在烧烤 2026-06-03 10:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

水箱容积应该只与建筑分类有关吧

沉默 2026-06-03 10:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

室内啊,跟室外有什么关系,然后跟建筑比较,取大值

李勤 2026-06-04 09:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果室外消火栓水源没有消防泵,由市政管网直接供水可以不考虑水池容量

阳明心   回复: 李勤2026-06-04 09:40

您这是消防水池的容量计算方法,

高位消防水池只跟建筑分类有关,跟室内、室外用水量无关。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤   回复: 阳明心2026-06-04 10:38

对,水箱不按用水量,看建筑规模

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安宁老许 2026-06-04 09:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范有详细的要求,选择依据不是室内与室外这么简单。


关闭

关闭

手机APP下载