高位消防水箱容积问题
发表评论: 规范有详细的要求,选择依据不是室内与室外这么简单。
2026-06-04 09:54
-
矛盾处置-两步降防火卷帘、挡烟垂壁与疏通通道净高(2.1m)!
发表评论: 个人认为这个问题的提法有理解上的偏差。疏散通道净高度不小于2.1m是通用要求,火灾情况下疏散通道上的防火卷帘第一次下降至1.8米,是为人员及时疏散并同时防止烟气蔓延设定的高度,此时是火灾情况下,不能用2.1m的通道高度来对比。同理,活动式挡烟垂壁在火灾发生时下降到工作位置,其下端距离地面的高度必须大于1.8米,也是为了确保人员疏散通道的净高不受影响,同时保证排烟效果。
2026-05-29 11:21
-
排烟风管的板厚规范要求按照高压风管考虑,按配套的补风管道是否同样按照排烟系统高压风管考虑呢?
发表评论: 补风管道无此要求。
2026-05-22 09:31
-
柴油发电机房内高压配电柜维护保养单位应该是消防维保单位还是机电运维单位
发表评论: 合同是否明确?如果未明确,是不包含在消防维保单位维保内容内的。
2026-05-18 09:40
-
消防水泵控制柜、消防排烟风机控制柜
发表评论: 不能。控制柜处于手动状态,远程手动信号无法使控制柜电源回路闭合,怎么能使泵启动呢?
2026-05-18 09:36
-
自然排烟房间是否需要设置补风系统
发表评论: 学习了,支持文主观点。
2026-05-15 11:31
-
消防设施的维护管理
发表评论: 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统, 并应设置一个消防控制室。设置两个及以上消防控制室的保护对象、设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。
2026-05-12 09:56
-
人员密集场所区分
发表评论: 是的。按照人密场所定义,包括集体宿舍。
2026-05-12 09:52
-
针对中控室的设置要求
发表评论: 要看具体情况。按你所说,8个园区,几十栋楼,那么整个园区面积不小,一个总控室显然不现实。
2026-05-12 09:39
-
关于消防配电箱位置
发表评论: 不可以。应设置在设备所在区域。
2026-05-12 09:35
-
白酒存储规范
发表评论: 合规。成品白酒属于丙类。
2026-05-12 09:27
-
消防水泵启动模式
发表评论: 水泵在自动状态下的启动也是有逻辑条件的。要启动也要在操作盘手动允许状态下。或者在现场手动起动,这样是不存在所谓的误启动的。非正常启动会有反馈信号,控制室不会不知道。消防管道有泄压阀和泄压管道,不会打爆消防管。除非其他原因,如管理不善、维护不到位等。
2026-05-12 09:24
-
一个手动火灾报警按钮会触发现场的声光报警器吗?
发表评论: 不会。手报是启泵信号之一,与其它信号联动启泵。一个手报信号是不会有联动的。如果达到启泵条件启泵,声光会联动触发。但也不是说,是手报触发了声光。
2026-05-12 09:14
-
【图】居民住宅入户门与消火栓距离要求
发表评论: 这种情况,可以协调开发商将入户门和消火栓箱门的门轴均进行调换,户门改为左开,箱门改为右开,平时互不影响,火灾时同时打开,也不影响户消防水带进入户内,进行户内火灾的扑救。
2026-01-05 12:02
-
【图】请问这种吕方通的,挡烟垂壁要做到顶上面嘛?
发表评论: 这种吊顶属于通透吊顶,孔洞开孔面积大于吊顶面积的25%,如果要做挡烟垂壁,上沿是需要做到顶板或梁下的,以形成有效的储烟仓。
2026-01-05 11:49
-
请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?
发表评论: 不可以。建规:7.3.6强条:消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
2026-01-05 11:43