目前有丙(2)类库房,准备引进包装好的成品白酒存储,是否合规?库房是否可以作为成品白酒中转用(当日送来,当日或第二天转运走,不超过24小时)?

吉祥哥 | 2026-03-20 16:42
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

消防网友28726 2026-03-21 09:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。白酒大于38°的都属于甲类了,库房要满足甲类仓库要求才行。

魏先华   回复: 消防网友287262026-03-22 22:08

不用的,成品白酒说的应该是超市出售那样的瓶装酒,按丙类就可以了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

仓鼠 2026-03-23 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

成品酒属于丙2类库房,可以放,白酒生成的蒸馏车间这些才是甲类的,如果成品酒是甲类那就不用卖了得去酒厂买才行了

岙庙人生 2026-03-23 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丙类库房合规,但要符合《建筑设计防火规范》GB 50016耐火等级、允许层数和每个防火分区的最大允许建筑面积的相关规定。

根据酒厂设计防火规范 GB50694-2011

3.0.1 酒厂生产、储存的火灾危险性分类及建(构)筑物的最低耐火等级应符合表3.0.1的规定。本规范未作规定者,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

表3.0.1 生产、储存的火灾危险性分类及建(构)筑物的最低耐火等级

3.0.3 除本规范另有规定者外,厂房、仓库的耐火等级、允许层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。


EHS-DL 2026-03-23 10:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施指南有说:‌单瓶容量≤5L、酒精度≥38%的瓶装成品白酒,火灾危险性可划分为丙类1项‌,允许在丙类仓库中储存。

陈1111 2026-03-23 11:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、以储罐和陶坛等方式储存的白酒库、人工洞白酒库、白酒储罐区、食用酒精库、食用酒精储罐区等,火灾危险性确定为甲类。 2、单瓶容量不大于5L的白酒成品仓库的火灾危险性可划分为丙类1项。

据此,商店及仓库储存的瓶装白酒,火灾危险性类别为丙类(1项),民用建筑内的商店场所(包括超市等),经营存放瓶装白酒并不违反规范要求。但是,商店(商场、超市)等场所仅可以存放销售必需的产品,存放区域应满足相关建筑防火要求。对于较大量贮存的库房性质的存放区域,应按丙类(1项)仓库场所处置,应放置的独立建造的仓库建筑中。


参考:白酒经营及存放-火灾危险性分类!商店存放白酒是否违规? - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(25年11月17日) (1190119.com)

周家斌 2026-03-23 13:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)条文说明,酒精度为 38 度及以上的白酒为甲类储存物品,但对于采用瓶装等方式(白酒包装容器的容量一般不大于 5L)存放完成全部生产过程且可供销售的白酒,其火灾危险性类别可划分为丙类第 1 项。即使是中转,短暂存放也不符合消防规范,因为库房的消防设施、防火分区等是根据丙 2 类物品的火灾危险性来设计的,不适合存储丙 1 类的成品白酒。

吴晨 2026-03-23 14:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仓库是按危险等级高的物品确定。

库房如果是厂房,按中间仓库做可以,库房如果是仓库是不可以的。

jinyanwu 2026-03-24 09:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、如果成品白酒属于精包装,根据《酒厂设计防火规范 》GB50694-2011第3.0.1条,可以按照丙二项进行储存;如果是坛坛罐罐的那种,密封性较差,就要按照甲类了;

2、库房可以作为中转仓使用。

阳明心 2026-03-24 11:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

小于5L的瓶装白酒应归丙类的,可以存放的

沉默 2026-03-24 14:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以

安宁老许 2026-05-12 09:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

合规。

成品白酒属于丙类。