消防网友28726
暂无说说
粉丝:0
关注:1
关注

-
电梯前室分隔
发表评论: 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡。你这里分隔以后前室是不是没有窗户了
2026-08-08 09:08
-
关于旋转减压稳压消火栓选项问题
发表评论: 静压动压都要满足要求,动压最不利处要满足0.35Mpa以上,加上高差压力水泵房出口压力就是0.95MPa;一些低楼层用减压稳压Ⅰ型的就要达不到减压要求了
2026-07-30 09:55
-
低压压力开关的一些疑惑
发表评论: 设计图纸都有标启泵压力
2026-03-21 10:46
-
求教,这个应急照明集中控制电源线上的线是接到哪里,起什么作用的。
发表评论: 接到消防报警主机或是接一个联动启动模块,消防联动时候启动现场应急照明控制箱
2026-03-21 09:31
-
白酒存储规范
发表评论: 3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。白酒大于38°的都属于甲类了,库房要满足甲类仓库要求才行。
2026-03-21 09:28
-
气体防护区
发表评论: 6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。
2026-03-06 18:04
-
增设自喷的问题
发表评论: 8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统: 1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室; 2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房; 3 建筑高度大于100m的住宅建筑; 4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等; 5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑; 6 中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部; 7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑; 8 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店; 9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所; 10 位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅; 11 建筑面积大于1000㎡且平时使用的人民防空工程。8.1.10 除敞开式汽车库可不设置自动灭火设施外,I、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库,停车数大于10辆的地下或半地下汽车库,机械式汽车库,采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库,I类的机动车修车库均应设自动灭火系统
2026-01-31 10:22
1
