消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电梯前室分隔

请问 大神。附件图片是个厂房,电梯厅准备在红色线加一堵岩棉板墙,做个小隔间,这样是否违规?

消防网友31603 | 2026-08-07 21:47
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

消防网友28726 2026-08-08 09:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡。你这里分隔以后前室是不是没有窗户了

消防网友31603   回复: 消防网友287262026-08-08 18:29

窗户还在的 没有影响。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

红色ID 2026-08-09 21:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看起来你这是一个防烟楼梯间前室,前室内不让作为其他用途,不然就破坏了前室的安全等级

李勤 2026-08-10 08:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-08-11 12:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大概率不合规。一方面会侵占疏散空间,火灾时易造成人员疏散拥堵。另一方面这种改造也得将改造后的设计方案提交消防设计审查部门备案,获得审批通过后方可施工吧,大概率过不了。

平头哥学消防 2026-08-11 15:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

从图纸上来推测,这栋应该不是高层工业厂房建筑。这楼梯间从图纸上看是封闭楼梯间,电梯前室(图示为门厅)并非防烟楼梯间和消防电梯的合用前室,而是属于该建筑的疏散通道(公区),这个需要进行复核确认。如加设了一个房间,这个房间原则上不得作为仓储用房。另外可考虑由厂房直接进入的方案。

我是小鱼鱼   回复: 平头哥学消防2026-08-14 13:04

看了半天,就这个回复专业

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默 2026-08-12 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问就是不行,要图审,但是如果放不燃材料问题不大,那边不疏散,这边就怕可燃有烟。如果图审要两小个隔墙,外面开门放东西才可以。

HJian 2026-08-12 10:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

隔间门不开在前室没问题

最强生物 2026-08-19 11:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个不是合用前室,没有消防电梯,只有一个疏散楼梯,算一个防烟楼梯间前室,你在前室内部设房间肯定不符合规范要求,前室作为安全区域不能存在房间,而且如果这里设了个房间怎么满足疏散要求,需要有2个安全通道,你这个房间只有一个通往5#楼梯间的安全出口。还有如果是丙类厂房设个办公室还需要另外增设一部单独的疏散楼梯。

关闭

关闭

手机APP下载