柴油机消防水泵的储油箱是否一定要设置在储油间内
发表评论: 可能你没看清楚,规范首先规定“建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外”,发电机房特例允许放在室内,但是应满足“机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3...”。这两条规范已经明确回答了本条的问题:一般丙类燃料不允许储存在建筑室内,发电机房根据使用情况允许储存一部分,应满足相应规范规定
2026-10-14 09:29
-
柴油机消防水泵的储油箱是否一定要设置在储油间内
发表评论: “5.4.14 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外...”"5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: ... 4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。"建规规定,一般丙类燃料应储存在室外,发电机房特例可以储存一定燃料,应满足相应规定
2026-10-12 17:24
-
疏散人数与使用人数
发表评论: 办公性质房间包括会议,接待等参考《办公建筑设计标准》,厨房,餐厅等参考《饮食建筑设计标准》确定疏散人数,其中厨房疏散人数无具体规定,参考实际项目操作人员数量,可以取7~9平方米每人
2026-09-29 14:40
-
原有4000平左右的局部三层的戊类车间部分改造丙类库房
发表评论: 车间和仓库属于不同种类的工业建筑,理论上不能合建,如需改建,整个建筑要在现有规范条件下重新设计
2026-09-23 08:32
-
宿舍夹层楼梯宽度
发表评论: 宿舍消防设计上属于公共建筑,设置夹层或者是跃层,采用户内楼梯疏散不符合防火规范要求
2026-09-15 17:28
-
地下汽车库汽车坡道是消防通道吗?
发表评论: 车库车辆出入口属于火灾时机动车疏散的通道,消防设施除了保护人员安全外还要考虑保护财物,所以个人认为车辆疏散口也属于消防设施消防通道
2026-09-08 10:49
-
建筑外墙、房间隔墙都有耐火极限的要求
发表评论: 建规3.2.12条规定“......4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不限。”这种情况下,就是可以没有外墙 ,防火间距不变。我也看过是在消防问题答疑里有提到某些甲类厂房采用开敞式,回复确认不必加大防火间距。至于民用建筑也类似,实际情况建筑一面全开敞或半开敞这种审图和消防验收都不太会提。
2026-09-01 17:33
-
安全出口借用
发表评论: 规范条文中没有明确的规定就不允许借用,工业建筑中无此类条文。可以考虑在中部防火分区防火墙附近设置一个室外梯,两个分区分别通过外廊到这个疏散梯疏散,此法也属于擦边做法
2026-08-26 15:58
-
疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。
发表评论: 规范条文不能只咬文嚼字,规范强调的窗口是一般楼梯间二层及以上只有外窗,只有底层是外门,门和窗从这条规定来说没质的区别,既然上面可以影响楼梯间外窗,那底层肯定也会影响外门。且,做为楼梯间底层的外门出口,是比上层外窗更重要,因为人员都需要从这里疏散到室外。
2026-08-24 08:43
-
建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按规定增加5m
发表评论: 红框内的门不是开向敞开走廊,上面的门才是
2026-08-24 08:36
-
关于建规3.4.1条注2,两座厂房防火间距不限的问题
发表评论: 两栋建筑,理论上要结构上脱开,双墙双柱
2026-08-20 08:19
-
小区大部分为22层高层,开口为地下一层,还有地下二层,一层经过规划变更后车库改为商业,此地下一层车库外墙大面积开洞是否影响建筑安全了,但是举报后未出现停工跟有关部门封禁
发表评论: 这种改动除了规划审批 还需要出改造的正式施工图并经过图审的(属于重大变更),通过设计院出图和施工图审查一般就不必担心安全问题,出问题他们都需要担责
2026-08-14 17:32
-
公共建筑装修材料
发表评论: 条文解释中已经做了说明,提高消防措施弥补装修材料燃烧性能的不足,很多高档装修需要用到软装,基本只能做到B2,估计这也是为了实际情况妥协。而且规范明确了是客房和活动房间,疏散路线上的还是要A或B1的要求
2026-08-13 16:55
-
办公,宿舍,食堂能不能设置在同一座多层建筑物内,三个功能区竖向消防疏散楼梯疑问
发表评论: 宿舍要求楼梯独立,食堂明确是内部使用不对外开放可以和办公合建,因此理论上三部分可以合建,楼梯宿舍和办公食堂独立不开门,办公和食堂部分楼梯、出口可以不分开
2026-08-13 16:43
-
小型面粉筒仓与车间的安全距离怎么确定
发表评论: 不足500的按500,或者按二级耐火丙类仓库,也至少10米
2026-08-07 10:58
-
配电室的门需要用甲级防火门还是乙级防火门?有具体规范要求吗?
发表评论: 规范要求变配电间设置甲方防火门,但是很多人理解为“变电间及配电间”要求配电间也设置甲级门,因为甲级门乙级门成本差别并不大,为了免得麻烦,一般配电间也设置甲级门
2026-08-07 08:30
-
旅馆服务人员卫生间疑问
发表评论: 个人理解:客房层的服务人员应设置至少一处专用卫生间,前面条文要求设置的入口大厅卫生间是指给客人用的
2026-08-07 08:27
-
钢结构楼板耐火等级问题
发表评论: 1、楼板要求耐火极限1H,规范《 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》3.0.22、楼面使用会磨损,所以楼面做涂料不可行,楼面可以采用彩钢板砼复合楼面,或者在花纹钢板楼面上浇细石砼做为防火保护层,楼面下部钢板,钢梁钢柱需做相应的防火涂料。防火涂料厚度根据设计的耐火极限及涂料性能的检测报告确定厚度
2026-08-05 15:24
-
安全出口宽度1.4米
发表评论: 人员密集场所的疏散出口必须大于1.4米,但不是所有出口都是人员密集的疏散出口,不是用于人员密集的疏散出口可以净宽0.8米(按通规执行)
2026-08-05 15:13
-
木材加工厂房,哪些加工工艺会产生可燃木屑粉尘,哪些加工工艺产生的木屑粉尘可以不算可燃粉尘。
发表评论: 木颗粒主要看尺寸大小,这方面可以去查下资料什么尺寸有燃爆风险。简单来说普通的木屑是没有粉尘爆燃的风险,涉及的工艺比如刨、削等加工,如果是砂纸砂轮对木头打磨基本就有可燃爆的木粉尘。如果是敞开空间加工产生可燃爆木粉尘,理论上车间要按乙6类,也可以把打磨工艺封闭在设备中,做好通风除尘,车间可按丙类设计