建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按规定增加5m

依据18年建规,开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按规定增加5m,那麽如图这种情况是否可以增加5m?

海棠1 | 2026-08-21 17:31
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

牛疼 2026-08-22 09:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能,这个最多能归到有顶棚的步行街,不属于敞开式外廊。

海棠1   回复: 牛疼2026-08-22 15:21

没太明白您说的意思,这个没有顶棚,房间外侧不是敞开式外廊吗?还是说您指的是内部走道那

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-08-22 14:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这个不可以,走道一侧是外廊增加5门,你只是门开向外廊不可以增加距离

红色ID 2026-08-23 19:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该不行...敞开式外廊属于安全区域...直接通向室外大气...烟气不会聚集...你这个走道除了两头与敞开式外廊...里头全是封闭的...对于疏散是不利的...达到一定的长度还需要增加排烟口

yujun500 2026-08-24 08:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

红框内的门不是开向敞开走廊,上面的门才是

沉默 2026-08-26 15:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

想多了,你都是两侧布局,走道还要更宽0.1呢,