通用防火规范7.4.1条第2款释义。
发表评论: 对1、除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200㎡且人数不大于50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层,可仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑;2、除医疗建筑、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所外,符合表7.4.1规定的公共建筑可仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯。
2025-11-25 09:13
-
格栅吊顶喷头
发表评论: 首先,消防设备里没有集热盘这个东西,这个东西叫挡水板。从名字就知道用途了,其次,可以同时布置上、下喷头。
2025-11-19 13:23
-
T形走道尽端的房间属于走道尽端的房间吗?设置一个疏散门是否按不大于50平方或不大于200平方、门
发表评论: 属于
2025-11-14 16:00
-
在同一个防火分区内,借助隔壁店铺的疏散口疏散,合规吗?
发表评论: B区面积需要调整,小于1000㎡建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求: 1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔; 2 建筑面积大于1000m²的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m²的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个; 3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。条文说明:5.5.9 本条规定了建筑内的防火分区利用相邻防火分区进行疏散时的基本要求。 (1) 建筑内划分防火分区后,提高了建筑的防火性能。当其中一个防火分区发生火灾时,不致快速蔓延至更大的区域,使得非着火的防火分区在某种程度上能起到临时安全区的作用。因此,当人员需要通过相邻防火分区疏散时,相邻两个防火分区之间要严格采用防火墙分隔,不能采用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代。 (2) 本条要求是针对某一楼层内中少数防火分区内的部分安全出口,因平面布置受限不能直接通向室外的情形。某一楼层内个别防火分区直通室外的安全出口的疏散宽度不足或其中局部区域的安全疏散距离过长时,可将通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但不能大于该防火分区所需总疏散净宽度的30%。显然,当人员从着火区进入非着火的防火分区后,将会增加该区域的人员疏散时间,因此,设计除需保证相邻防火分区的疏散宽度符合规范要求外,还需要增加该防火分区的疏散宽度以满足增加人员的安全疏散需要,使整个楼层的总疏散宽度不减少。 此外,为保证安全出口的布置和疏散宽度的分布更加合理,规定了一定面积的防火分区最少应具备的直通室外的安全出口数量。计算时,不能将利用通向相邻防火分区的安全出口宽度计算在楼层的总疏散宽度内。 (3) 考虑到三、四级耐火等级的建筑,不仅建筑规模小、建筑耐火性能低,而且火灾蔓延更快,故本规范不允许三、四级耐火等级的建筑借用相邻防火分区进行疏散。
2025-11-14 15:48
-
疏散走道两侧房间的疏散门需要设置防火门吗?
发表评论: 如果没有防火分区的功能,不需要比如酒店的房间门,或者写字楼的入户门,都不是防火门但有也特殊情况,比如歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门所以您的问题有点笼统,考试的话一定有前提,根据前提去判断。实际工作的话,需要解合建筑使用特性和图纸等资料判断。
2025-11-14 15:42
-
上面是宿舍下面是商业性质的小门店,消防如何判定?
发表评论: 建筑分类,不是住宅就是公共建筑,宿舍属于公共建筑
2025-11-14 15:31
-
水泵房距离被保护建筑有没有距离要求
发表评论: 我印象中没有明文直接做出规定,但受制于5分钟应急启动的要求,应该不宜超过800米(800米纯是个人推测,理论上普通人跑步的话4分钟能800就不错了。所以应该更近才核理,比如不宜超500米)消防设施通用规范 GB55036-2022 >3 消防给水与消火栓系统3.0.12 消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,其性能应符合下列规定: 1 消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55。 2 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 3 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。
2025-11-14 15:29
-
疏散楼梯间内设置空调外机违规吗?
发表评论:
2025-11-11 14:43
-
【图】请问这种吕方通的,挡烟垂壁要做到顶上面嘛?
发表评论: 要,这个通透性的吊顶做到顶上才能形成储烟仓。
2025-09-22 09:48
-
住宅项目的危险等级怎么划分
发表评论:
2025-09-19 15:13
-
探测器安装距离与半径关系
发表评论:
2025-09-12 16:03
-
什么供电方式属于二级负荷
发表评论: 具体的您可以看下咱们网站“消防专题”模块的“释惑:消防供配电60问”
2025-09-12 15:58
-
【图】暗房间排烟设置
发表评论: 自然排烟也是排烟设施
2025-09-12 13:22
-
楼梯间,走道,前室风压值
发表评论:
2025-09-12 13:20
-
电缆夹层的感温电缆是否属于测温式电气火灾监控探测器?
发表评论:
2025-09-12 13:15
-
多层住宅建筑灭火器是否必须设置?
发表评论: 必须
2025-09-12 13:11
-
设置敞开楼梯间的住宅建筑防火分区如何划分
发表评论:
2025-09-12 13:10
-
电子竞技属于歌舞娱乐放映游艺场所吗
发表评论: 属于
2025-09-12 09:44
-
脱口秀是按公共娱乐还是剧场标准来判定?
发表评论: 这个得分情况,如果是在剧场办的,就按剧场标准。但很多开放麦或者小的个人专场都不是固定座椅,也是临时活动,很难按固定座椅来计算人数。这种新兴业态的管理规则肯定是滞后的。如果一定要问一个标准,那就是从严。
2025-09-10 09:17
-
商场钢楼梯下面需要增加喷淋头吗
发表评论: 需要增设,之前的该设设,楼梯梯步下方增设
2025-09-08 08:46