通用防火规范7.4.1条第2款释义。

防火通用规范7.4.1条第2款,老、幼,医、歌首层是否必须两个安全出口?不考虑200平且50人的条件。

雪蓉 | 2025-11-24 21:36
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

安洪全 2025-11-25 09:13  1 赞  0 踩 [回复] 举报

对


1、除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200㎡且人数不大于50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层,可仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑;


2、除医疗建筑、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所外,符合表7.4.1规定的公共建筑可仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯。

雪蓉   回复: 安洪全2025-11-25 13:07

谢谢您。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

scool 2025-11-25 09:21  2 赞  0 踩 [回复] 举报

“符合下列条件之一”

雪蓉   回复: scool2025-11-25 13:06

谢谢您。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-11-25 09:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

雪蓉   回复: 李勤2025-11-25 13:06

谢谢您,通透。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2025-11-25 10:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这些特殊,必须两个安全出口

雪蓉   回复: 小唐123212025-11-25 19:12

谢谢您。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2025-11-25 13:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

老幼医歌必须无条件两个安全出口,

雪蓉   回复: 阳明心2025-11-25 19:12

谢谢您。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

黄先生黄先生 2025-11-25 14:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.4.1条第2款 的强制性规定:
托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人照料设施,医疗建筑,歌舞娱乐放映游艺场所,只要其位于建筑的首层,无论其建筑面积是否小于200平方米,或人数是否少于50人,都必须至少设置2个安全出口或2部疏散楼梯。

雪蓉   回复: 黄先生黄先生2025-11-25 19:11

谢谢,受教。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报