芸芸众生
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
消防法丨隐患与案由
发表评论: 不能
2026-10-22 14:19
-
求教,一栋二类高层建筑,功能为农业研究中心综合服务楼,一层报告厅,二层业务用房,三到七层是宿舍,现在把三层宿舍改为实验室审查是否可行,
发表评论: 找设计 重新设计吧 宿舍层要与功能层分开 挺难得 你后期改造怎么分开呢 尤其是疏散楼梯 涉及整体结构了
2026-10-22 14:03
-
关于占地面积大于1500㎡的地上木器厂房要设自动灭火系统的理解
发表评论: 一栋建筑要设 和几个法人没关系 除非不是一栋建筑
2026-10-22 13:56
-
TSG2021与气体施工规范要求冲突,应该按哪个执行呢?
发表评论: 分开理解施工验收按气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007 维护管理按气瓶安全技术规程 TSG23-2021
2026-10-22 13:53
-
室外楼梯的门可以当做自然排烟窗吗
发表评论: 防火门、窗不应计入自然排烟计算
2026-07-03 11:38
-
两本规范的使用问题
发表评论: 根据原设计图纸 原设计规范
2026-07-03 11:23
-
喷淋泵可以3用一备吗 请大神指点
发表评论: 兄弟 读一下内容呀 我说的是 消防给水及消火栓系统规范说水泵可以3用 自动喷水规范说2用 消防给水及消火栓系统规范是包含一些其他系统的 那么怎么设计算对 而且多台水泵并行是有要求的不是你以为的方式 这个你就不用纠结了 我倾向于2017年的自动喷水规范 一是他比消防给水及消火栓系统(2014年)新 二是自动喷水灭火系统属于自喷专业规范 消防给水及消火栓系统规范对其他水系统无具体要求的地方参照消防给水及消火栓系统执行 其他水系统专业有自己的要求应按照专业系统执行 现在的问题我认为是没用的 这个事情应有住建部定论 想问下住建有发文说明吗
2026-05-14 14:20
-
喷淋泵可以3用一备吗 请大神指点
发表评论: 看原文呀 相关条文出现了冲突 “应”对为应设必设 工程强制性标准为任何情况不得违反 理解吗
2026-05-13 19:01
-
喷淋泵可以3用一备吗 请大神指点
发表评论: 都可以3台了 又不违反法规 为什么要专家论证 ?
2026-05-13 18:58
-
喷淋泵可以3用一备吗 请大神指点
发表评论: 有官方回复吗 或相关条文 不能自己以为
2026-05-13 18:57
-
喷淋泵可以3用一备吗 请大神指点
发表评论: 你的解释自相矛盾 7 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台; 消火栓系统是可以3用1备的 而且3用也不是你想的那种设计方式 还有设置要求的
2026-05-13 18:56
-
自动喷头系统
发表评论: 该场所不是强制设置自动喷水灭火系统 可以设置简易喷淋 高于国家标准 部分省份有地方标准《简易喷淋》自己查一下参考学习一下 设置时会正规,实际效果会好点
2026-04-15 16:36
-
灭火器查询网站合规性
发表评论: 不合规 灭火器属于强制型检验必须官网 官方网站查不到视为假灭火器
2026-04-15 16:31
-
GB4717-2024《火灾报警控制器》
发表评论: 气体防护区、细水雾防护区、水喷雾防护区、雨淋阀组防护区为防火分区内防护区要不要联动 防火分区内一般标准全部动作,这个都知道 现在就是防火分区内的小防护区容易出问题。 防火分区内小防护区(气体防护区细水雾防护区等)按国家标准,也算防火分区内报警信号,这个理解吗。 设计图、施工图也是按国家标准设计,设计规范未明确具体做法。产生的疑问。细水雾防护区(开式)细水雾动作吗?
2026-04-08 16:02
-
GB4717-2024《火灾报警控制器》
发表评论: 主要是对“即应触发全部符合预设逻辑的联动输出”疑义,例如一层为一个防火分区,防火分区设施齐全(防烟系统、排烟系统、应急照明及疏散指示系统)防火分区内设有气体防护区、发电机房设置水喷雾系统或细水雾防护区。此时细水雾防护区内一个探测器报警,销控员启动联动开关,怎么联动。
2026-04-08 11:51
-
气体灭火和排烟冲突问题
发表评论: 设置气灭防护区的基本不设置机械排烟系统 有特殊用特殊 无特殊用一般技术标准 气体灭火设计规范与其他规范冲突 应优先采用气体灭火设计规范(气体防护区内气体灭火系统) 从来没见过气体防护区做机械排烟系统的 你这个是哪个地方的做法?
2026-01-27 10:33
-
《重大火灾隐患判定规则》关于电池储存场所的直接判定要素的规范讨论
发表评论: 个人理解 仅供参考 按规范可不设自动灭火设施 未设不算重大隐患 防火间距、 防火分隔不知道你具体情况 应依据相关技术标准 不满足的 就算重大隐患 未设置事故风机 或 事故风机不连锁 按安全生产法及安全生产相关技术标准算重大隐患
2026-01-27 09:56
-
双连锁的预作用系统,喷头爆裂,到发生低气压报警的时间,有没有规范有要求?
发表评论: 有疑问看规范原文 和 条文说明自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >8.0.11 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。条文说明11.0.5 本条为新增条文。本条规定了不同类型场所设置预作用系统时,预作用装置推荐采用的自动控制方式。 1 准工作状态时严禁误喷的场所,采用火灾探测器一组探测信号,只有火灾探测器动作后才开启预作用装置,能有效防止喷头误动作时开启供水,造成水渍污染。 2 准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,采用火灾探测器和闭式洒水喷头(充气管道上设置的压力开关)两组探测信号,组成“与”门,在两组信号都动作之后才打开预作用装置,能够防止其中一组探测元件误动作时启动系统。
2026-01-22 17:23
-
《重大火灾隐患判定规则》关于电池储存场所的直接判定要素的规范讨论
发表评论: 10.4.1 锂离子电池工厂应设置消防给水系统。消防给水系统的设置应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。10.4.2 锂离子电池厂房中的低湿工艺区域,宜在房间外安装室内消火栓。10.4.3 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层锂离子电池生产厂房应设置自动灭火系统。自动灭火系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定,并应符合下列规定: 1 锂离子电池工厂设置的自动灭火系统宜采用自动喷水灭火系统,并应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定; 2 对采用高架堆垛形式的分容、化成工艺区域,宜采用早期抑制快速响应喷头; 3 干燥房宜采用预作用自动灭火系统,且宜采用气体试压; 4 锂离子电池工厂使用的高架仓库,其固定灭火设施的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016与《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定; 5 电解液仓库宜采用泡沫灭火系统。10.4.4 锂离子电池厂房内各场所应配置灭火器,灭火器宜采用水型灭火器,并应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。
2026-01-22 17:18
-
《重大火灾隐患判定规则》关于电池储存场所的直接判定要素的规范讨论
发表评论: 表1 锂离子电池工厂典型工序火灾危险性类别
2026-01-22 17:14
