一养老机构,三栋单独建筑,三栋都是单层。总建筑面积1千左右,设有室内消火栓系统。请问自动喷水可以采用简易喷淋吗??

过去式 | 2026-04-11 13:24
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

消防网友68723 2026-04-12 08:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000㎡的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。

周家斌 2026-04-12 20:47  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,GB 50084-2017 第 12.0.1 条:局部应用系统适用于: 室内最大净空高度 ≤ 8m 保护区域总建筑面积 ≤ 1000㎡ 火灾危险等级 中危险级 Ⅰ 级 你的项目:三栋独立单层、总建面约 1000㎡、已设消火栓,完全符合此条件。

佑与宇 2026-04-13 09:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以

李勤 2026-04-13 11:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-04-13 15:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

该情况可采用“局部应用自动喷水灭火系统”(即俗称“简易喷淋”)作为合规方案。

芸芸众生 2026-04-15 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

该场所不是强制设置自动喷水灭火系统   可以设置简易喷淋   高于国家标准     部分省份有地方标准《简易喷淋》自己查一下参考学习一下    设置时会正规,实际效果会好点